Не греет теплый пол:-(

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Не греет теплый пол:-(

Сообщение chelbas »

ЖДоброго времени суток, уважаемые профессионалы. Собрал себе небольшую систему отопления: Vaillant настенный атмосферный, коллектор на семь выходов-5 радиаторов и 2 контура ТП. Один контур длиной 15 м., второй длиной 30 м.На обратке каждого из контуров Unibox RTL. Вчера сервисник запустил котел, все заработало кроме длинного контура ТП.По совету знакомого монтажника я попытался пролить контур. Закрыл все контура кроме не греющегося контура ТП, открыл краник на юнибоксе, закрыл обратку контура ТП и через кран юнибокса пролил воду из системы, пока не пошла теплая. Затем открыл обратку и закрыл подачу контура ТП и еще раз через кран юнибокса пролил до теплой воды. Операция не помогла. Посоветуйте, как бы его запустить,этот ТП.

фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение фил »

Плохо-дело , крутил и по 50+ 80 м. на один насос котловолй . Все работает нормально ,что-то с трубой или в трубе...
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

А термоголовка установлена? Если термобашка не установлена, то клапан Унибокса закрыт!!!!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

На коллекторе пробовали контура балансировать?

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

[quote="фил";p="15672626"]
Плохо-дело , крутил и по 50+ 80 м. на один насос котловолй . Все работает нормально ,что-то с трубой или в трубе...
[/quote]
Есть такие мысли. :cry: Попытаюсь отключить всю систему, пролить контур, выгнать воздух. Опрессовать контур гидроппрессом. Только не знаю 2 вопроса по этому поводу: 1давление опрессовки. 2 можно ли прессовать через коллектор, отключив другие контуры и котел от коллектора и подключив к сливному крану гидропресс.[quote="Mr.Smith";p="15672651"]
А термоголовка установлена? Если термобашка не установлена, то клапан Унибокса закрыт!!!!
[/quote]
НЕТ, но вода через него льется из системы с подачи и с обратки-следовательно при снятой крышке юнибокса вентиль открыт. :? [quote="DениSS";p="15672657"]
На коллекторе пробовали контура балансировать?
[/quote]
НЕТ. Когда открываю сливной кран на юнибоксе-выходит воздух. Что балансировать? Тем более не знаю как :(

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Разница в длине петель ТП не должна быть более 20 процентов,а у Вас в два раза.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

[quote="БЭТМЭН";p="15672667"]
Разница в длине петель ТП не должна быть более 20 процентов,а у Вас в два раза.
[/quote]
Откуда это требование?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Если есть балансировочники на каждой ветке, то можно и в два раза. А если их нет, то и 20% многовато.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

[quote="Прохожий";p="15672674"]
Если есть балансировочники на каждой ветке, то можно и в два раза. А если их нет, то и 20% многовато.
[/quote]
Есть балансировочники!!! Только какой порядок с ними работы. И как выгнать воздух отовсюду из системы?
Пытался сделать так, как написал в первом посте. Но при подпитке системы через котел, после слива воды из юнибокса, в системе опять воздух(((
Уважаемый гуру Прохожий, подскажите порядок нормального запуска системы с теплым полом.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Вот! Одна из распостраненных ошибок клиента :| .Такая система конечно же имеет право на существование,НО лучше все-таки оба контура ТП так сказать "отделить" от основной СО посредством установки своего насоса, терморегулятора с датчиком и т.д. (вариантов полно). Переделайте пока не поздно, рекомендую.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="chelbas";p="15672675"] Уважаемый гуру Прохожий, подскажите порядок нормального запуска системы с теплым полом.[/quote] Да все нормально. После запуска системы какое то время из воды уходит растворенный кислород. Если где то есть протечка и у вас идет постоянная подпитка сырой водой, то процесс выделения кислорода будет непрекращающимся. Возможно еще, что плохо уложили трубу теплого пола. Или с "буграми" или не по уровню. Тогда пузырь с воздухом тоже будет гулять по системе довольно долго, пока не растворится в воде , потом опять выделится из нее и не выйдет через воздушники. Ну и третья причина (до кучи) - это использование пластиковой трубы без антидиффузионного слоя. Хотя я и не верю, что количество кислорода попадающего этим путем в трубу будет достаточным для завоздушивания.
А насчет унибокса и отказа от насосов Вам правильно сказали. При этом скорость циркуляции в ТП может быть очень низкой, поэтому мелкие пузырьки воздуха имеют возможность собраться в большие пузыри, которые закупоривают трубу. Да и вообще качественное регулирование гораздо лучше количественного.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

Ураааа!!!! Заработало :hello:

фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение фил »

За ОДНОЗНАЧНО ....
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:mrgreen: Поздравляю, сам не люблю унибоксы, но они имеют таки право на сужествование, обычно стояки теплого пола замыкаю на них. Кстати за одно похвастаюсь, в прошлом году сумврно смонтировал 3500 кв м тёплых полов, почемуто получается заказчиков убеждать 8)

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. Вместо двух насосов работающих последовательно, я бы порекомендовал один
2. если это не удается, то второй насос на самостоятельной ветке после коллектора.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»