Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Теплый пол. Узел подмеса.

Сообщение Leski »

Добрый день.
Нашел в природе достаточно много вариантов реализации узла подмеса.
Вот два основных:
Изображение
1 - Циркуляционный насос
2 - Трехходовой термосмесительный клапан
3 - Термостатический клапан
4 - Вентиль предварительной регулировки

ТО Профи: Поясните пожалуйста как они работают и в чем разница.

TO All: Как вы считаете какая схема узла подмеса наиболее оптимальная (необязательно из этих двух).
И какая самая навороченная.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Вы мою схему получили?

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Вот нашел еще одну схему.
Изображение
Практик мне уже объяснил как принципиально работает схема с трехходовым клапаном.
Возник вопрос о целесообразности установки обрантного клапана(ов)
В некоторых схемах они есть, в некоторых нет.
Интересно что думают профи. Нужно ли ставить обратные клапана, где и зачем?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Не будет эта схема нормально (экономично) работать. Ведь смысл насосной группы - заставить воду крутиться внутри системы теплого пола и иногда подпитываться от котла, а по этой схеме вода будет крутиться между котлом и теплым полом. Набор арматуры, вобщем-то верный, но я бы так не делал и Вам бы не рекомендовал. Создателю этой схемы я бы объяснил ошибки, здесь не буду.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Из первых двух схем вторая схема получается по деньгам дешевле. А работать они будут обе.

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Хотелось бы услышать ваше мнение относительно именно обратных клапанов в сместельном узле.
Возник вопрос о целесообразности установки обрантного клапана(ов)
В некоторых схемах они есть, в некоторых нет.
Интересно что думают профи. Нужно ли ставить обратные клапана, где и зачем?

Я более склоняюсь к использованию по схеме 1 (с одним трехходовым клапаном). Кстати в чем разница при монтаже трехходовика на подаче и обратке?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Обратный клапан способствует более плавному пуску насоса и не позволяет теплоносителю течь в обратную сторону при выключенном насосе. Плюс ко всему обратным клапаном создается направление движения жидкости в местах подмеса - течет куда надо, а куда не надо не течет. Кстати, какая автоматика у вас в проекте стоит?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

А трехходовой ставьте на обратку - надежнее будет и правильнее с т.з. гидравлики. Насос - все равно, но мне больше нравится тоже ставить "на отсос" - система воздушится меньше и размер такой группы уменьшается. У меня получается 450х180, если рабочие паяют 28 медью.

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Когда трёхходовик на обратке в подающию линию вода 90 гр может проскакивать, особенно при запуске.
Кранов много не бывает!

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

И сразу же "подпитается" холодной водой из обратки.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Leski писал(а):Вот нашел еще одну схему.
Изображение
Практик мне уже объяснил как принципиально работает схема с трехходовым клапаном.
Возник вопрос о целесообразности установки обрантного клапана(ов)
В некоторых схемах они есть, в некоторых нет.
Интересно что думают профи. Нужно ли ставить обратные клапана, где и зачем?
Фильтр перед циркул насосом нужно бы поставить. Всегда. Да. И кранов то кранов. Куда столько.
По первым двум схемам - они одинаковые. Те же яйца - только в профиль. Один трехходовой кран = два простых.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Сообщение Timur Balaev »

мощность насоса на смесительном узле какая?? тех документацию можешь найти в интернете...вот название твоего насосно-смесительного узла VT.Dual

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Сообщение Timur Balaev »

и куда этот насос подключен?

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Сообщение Timur Balaev »

к насосу должен быть подсоединен предохранительный термостат... который при превышении температуры вторичного контура выше заданной отключает насос... при этом расход первичного контура произходит через байпас.

bav
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 17:52
Репутация: 0

Re:

Сообщение bav »

Timur Balaev писал(а):к насосу должен быть подсоединен предохранительный термостат... который при превышении температуры вторичного контура выше заданной отключает насос... при этом расход первичного контура произходит через байпас.
Большое спасибо.
Я думал у меня не получилось от гостя создать сообщение и создал отдельную тему.
В ней мне подсказали, где взять документацию.

Предохранительный термостат похоже потеряли.
У меня на котле установлена температура 55 градусов - полы не вскипят наверно даже при поломке.
Проблема в трехходовом клапане - со временем как-то закипает и шток перестает ходить.
Что делать - не знаю.

На коллекторе выштамповка IVAR - Valtec все-таки?

Насос включен в стабилизатор котла - пока на полу стоит.
На насосе надписи Class F, PN10, IP42, TF110

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Re: Re:

Сообщение Timur Balaev »

bav писал(а):
Timur Balaev писал(а):к насосу должен быть подсоединен предохранительный термостат...
На коллекторе выштамповка IVAR - Valtec все-таки?
да это Валтековский узел