VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kit
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 11:06
Репутация: 0

VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение kit »

Добрый день.
Созрел такой вопрос по моему котлу (Viessmann Vitopend 100 Тип WH0A).
На днях приезжали из сервиса для настройки котла по мощности.
(у меня площадь 50 м2 и 24 kW для котла многовато)
так вот сервисмен пришел отрегулировал... но когда я посмотрел инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию, то оказалось что он регулировал верхний и нижний предел тепловой мощности (как показано на рисунке 1) а я насколько понимаю, то у меня нужно было регулировать максимальную тепловую мощность для режима отопления (рисунок 2)
вопрос - правильно ли произведена настройка котла? если нет то чем это чревато?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение tiptop »

[quote="kit";p="15680284"]я насколько понимаю, то у меня нужно было регулировать максимальную тепловую мощность для режима отопления (рисунок 2)
вопрос - правильно ли произведена настройка котла? если нет то чем это чревато?[/quote]
Вы правильно понимаете.
Но, может быть, так как отрегулировал сервисмен будет даже лучше.
Котёл не будет выходить на макс. мощность даже в режиме приготовления горячей воды, и накипи в нём будет откладываться значительно меньше. :)
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение гpязнуля »

[/quote]
Котёл не будет выходить на макс. мощность даже в режиме приготовления горячей воды, и накипи в нём будет откладываться значительно меньше. :)[/quote]
И соответственно воды горячей будет меньше :).
Просто (как правило) мех регулировка имеет приоритет над электронной, у висмаков это четко не прописано. Так вот просто режим мин мощности на ГВС не должен быть выше мин на отопление.
kit, мануал есть, проверьте да и все!

kit
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 11:06
Репутация: 0

Сообщение kit »

так мануала и начитался... рисунки из него выложил...
вот и пытаюсь понять насколько это правильно, ведь как уже заметили, это скажется на ГВС....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну так в чем проблема? Не спокойно? Проверь значения давления на форсунках и все станет ясно.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Ручку "Настройка темп. контура водоразбора ГВС" поверните по час. стрелке до упора.
Откройте горячую воду сразу в разных местах так, как это обычно бывает.
Посмотрите, будет ли вода достаточно горячей. :)
Изображение

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

На плате есть резистор "" Мощность в режиме отопления"" .Вот этим резистором и регулируется мощность котла в режиме отопления.Кстати на плате подстроечный резистор один.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Конечно, можно было бы отрегулировать на наименьшую мощность, чтобы он не циклил часто, для этого нужен монометр, но Вы не сказали есть или нет комнатный терморегулятор?

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение Karlovih »

Добрый день.
Сервисант выставил мин. и мах. значения-дельту модуляции(10-24квт) А установка мощности по отоплению производится через потонциометр -рис.2.(в мануале есть таблица; мощность-давление). На 50 м2 лучше поставить комнатный датчик. Будет комфортней и тебе и котлу.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение tiptop »

[quote="Karlovih";p="15680394"]лучше поставить комнатный датчик. Будет комфортней и тебе и котлу.[/quote]
Работа в режиме "включено-выключено" - это изнасилование котла, а не "комфортней". :)
Изображение

kit
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 11:06
Репутация: 0

Сообщение kit »

комнатный терморегулятор стоит, поставил при установке вместе с котлом, а по мощности отрегулировать при запуске типа забыли....
манометра у меня нету, да и не очень то хочется самому лезть пока котел на гарантии...
сервисник отрегулировал верхнее и нижнее значение по мощности на минимум по таблице из мануала... (прошло пару дней, вода на ГВС по ощущениям нагревается нормально)
меня смутило именно то, что по мануалу установка мощности по отоплению производится через потенциометр -рис.2. вот и думаю насколько была правильна настройка котла, ведь когда сервисник приехал я еще подчеркнул что нужно отрегулировать по отоплению....
судя по ответам такая регулировка допустипа....

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Вот потому что терморегулятор стоит поэтому он и не заморачивался, хотя такую регулировку можно выполнить, ведь от места установки регулятора тоже разные погрешности возможны...

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

VITOPEND 100 - настройка по мощности!?

Сообщение Karlovih »

С комнатным датчиком котёл будет включаться реже,чем без него, как ты его не регулируй. Слишком малая площадь (50м2).

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Сообщение Whiteside »

migran21
Он и не должен работать на отопление при разборе горячей воды, т.к. имеет функцию приоритета горячей воды. Почитайте в паспорте.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

migran21 писал(а):не работает одновременно на отопление и нагрев воды
Попробовал представить себе настенник с 24 кВт тами пашущего одновременно на отопление и на ГВС :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить