Комплексонат ОЭДФ Zn
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Комплексонат ОЭДФ Zn
Доброго времени суток. Комплексонат ОЭДФ Zn. Используем в котельной. Котлы водогрейные. Почему сей комплекс откладывается на поверхностях нагрева теплообменников и экранных трубах котла? Кто нибудь сталкивался с подобной пролемой? Подскажите пути решения данной проблемы. Плиз.
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="hydroflow";p="15683788"]где-то стало лучше, а потом, дальше все выпало, причем в еще более тяжелой форме.[/quote]Всё правильно -- типичная картина при неправильной дозировке реагента. Когда я построил мат. модель кристаллизации солей жёсткости в присутствии комплексоната, сначала удивился -- что за триггерный эффект? -- сначала небольшое количество осадка, а потом скачком сильный рост отложений. Оказывается, действительно так и происходит, если концентрация реагента ниже правильной, но ненамного. При правильной дозировке комплексоната такого не происходит.
Кстати, это же "дальше всё выпало" -- неизлечимая болезнь технологий объёмной кристаллизации -- и магнитных, и ультразвуковых. Поэтому при их использовании на выходе из котла перед теплосетью надо в обязательном порядке ставить грязевик.
Кстати, это же "дальше всё выпало" -- неизлечимая болезнь технологий объёмной кристаллизации -- и магнитных, и ультразвуковых. Поэтому при их использовании на выходе из котла перед теплосетью надо в обязательном порядке ставить грязевик.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- hydroflow
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="chaus";p="15683860"]Всё правильно -- типичная картина при неправильной дозировке реагента.[/quote]
Пишу лично от себя, не от фирмы (и мое предыдущее мнение тоже).
В доме, где я живу, на крыше стоит котельная. В прошлом году ТСЖ видимо заключило договор с какой-то другой организацией на техобслуживание котельной и пр. Наверное у них цены дешевле. Ох и началось! Внезапно (за 1-3 дня) поддон под сушилкой для тарелок покрылся коркой оранжеватых отложений. Помыл ножи элеткробритвы под водой - там все забило.
Увлажнитель воздуха (диски, частично погруженные в воду, медленно вращаются) весь зарос! Диски вымачивал 3 раза по полдня в р-ре лимонной кислоты.
К вопросу о фильтрах - воду для увлажнителя воздуха я беру после 3-х ступенчатого картриджного фильтра (механика, уголь, ионо-обменный). Поэтому полагаю что это все прошло через фильтр в растворенном виде.
Не раз обращался в ТСЖ по поводу того, что такая "экономия" жильцам слишком дорого стоит. Вроде бы наконец-то отказались от услуг этой фирмы. Такая история.
P.S. спрашивал, а что ж такое они ливанули? Ответ: не знаем, но где-то в описании вроде как было написано что "отмывает существующую накипь". Видимо выдернули фразу из контекста, прочитали только то, что хотели.
Пишу лично от себя, не от фирмы (и мое предыдущее мнение тоже).
В доме, где я живу, на крыше стоит котельная. В прошлом году ТСЖ видимо заключило договор с какой-то другой организацией на техобслуживание котельной и пр. Наверное у них цены дешевле. Ох и началось! Внезапно (за 1-3 дня) поддон под сушилкой для тарелок покрылся коркой оранжеватых отложений. Помыл ножи элеткробритвы под водой - там все забило.
Увлажнитель воздуха (диски, частично погруженные в воду, медленно вращаются) весь зарос! Диски вымачивал 3 раза по полдня в р-ре лимонной кислоты.
К вопросу о фильтрах - воду для увлажнителя воздуха я беру после 3-х ступенчатого картриджного фильтра (механика, уголь, ионо-обменный). Поэтому полагаю что это все прошло через фильтр в растворенном виде.
Не раз обращался в ТСЖ по поводу того, что такая "экономия" жильцам слишком дорого стоит. Вроде бы наконец-то отказались от услуг этой фирмы. Такая история.
P.S. спрашивал, а что ж такое они ливанули? Ответ: не знаем, но где-то в описании вроде как было написано что "отмывает существующую накипь". Видимо выдернули фразу из контекста, прочитали только то, что хотели.
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="hydroflow";p="15683921"]В прошлом году ТСЖ видимо заключило договор с какой-то другой организацией на техобслуживание котельной и пр. [/quote]Если сообщите реквизиты "какой-то другой организации", я смогу Вам сразу точно сказать, располагает ли эта организация лицензионной технологией использования фосфонатных ингибиторов.
[quote="hydroflow";p="15683921"]Внезапно (за 1-3 дня) поддон под сушилкой для тарелок покрылся коркой оранжеватых отложений. Помыл ножи элеткробритвы под водой - там все забило.
Увлажнитель воздуха (диски, частично погруженные в воду, медленно вращаются) весь зарос! Диски вымачивал 3 раза по полдня в р-ре лимонной кислоты.
К вопросу о фильтрах - воду для увлажнителя воздуха я беру после 3-х ступенчатого картриджного фильтра (механика, уголь, ионо-обменный). Поэтому полагаю что это все прошло через фильтр в растворенном виде.[/quote]Так они ливанули химию в ГВС!? А санэпидзаключение на эту хрень вообще было!?
[quote="hydroflow";p="15683921"]Не раз обращался в ТСЖ по поводу того, что такая "экономия" жильцам слишком дорого стоит.[/quote]А надо обращаться к прокурору. Проверено -- помогает с первого раза.
[quote="hydroflow";p="15683921"]где-то в описании вроде как было написано что "отмывает существующую накипь".[/quote]
Но поставить это под сомнение у Вас нет оснований! Ведь отложения, о которых Вы пишете, не являлись "существующей накипью"!
[quote="hydroflow";p="15683921"]Внезапно (за 1-3 дня) поддон под сушилкой для тарелок покрылся коркой оранжеватых отложений. Помыл ножи элеткробритвы под водой - там все забило.
Увлажнитель воздуха (диски, частично погруженные в воду, медленно вращаются) весь зарос! Диски вымачивал 3 раза по полдня в р-ре лимонной кислоты.
К вопросу о фильтрах - воду для увлажнителя воздуха я беру после 3-х ступенчатого картриджного фильтра (механика, уголь, ионо-обменный). Поэтому полагаю что это все прошло через фильтр в растворенном виде.[/quote]Так они ливанули химию в ГВС!? А санэпидзаключение на эту хрень вообще было!?
[quote="hydroflow";p="15683921"]Не раз обращался в ТСЖ по поводу того, что такая "экономия" жильцам слишком дорого стоит.[/quote]А надо обращаться к прокурору. Проверено -- помогает с первого раза.
[quote="hydroflow";p="15683921"]где-то в описании вроде как было написано что "отмывает существующую накипь".[/quote]
Но поставить это под сомнение у Вас нет оснований! Ведь отложения, о которых Вы пишете, не являлись "существующей накипью"!
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- hydroflow
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
там концов не найти. пытался.реквизиты "какой-то другой организации"
Не уверен насчет ГВС, но в ХВС оно точно попало - воду для увлажнителя наливаю холодную, через фильтр.Так они ливанули химию в ГВС!? А санэпидзаключение на эту [*ЦЕНЗУРА*] вообще было!?
Все это происходило в достаточно короткие интервалы времени. Я сам очень жалел, что как только качество воды изменилось, надо было сдавать на анализ. А через полдня "оно" уже видимо протекло. Опоздал.
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="hydroflow";p="15683933"]Не уверен насчет ГВС, но в ХВС оно точно попало[/quote]Жуть. В ХВС вообще ингибиторы солеотложений не добавляют. Видно, какой-то Кулибин местного разлива прочитал, что "удаляет застарелые отложения" и решил трубы почистить. Не предупреждая жильцов. Так сказать, опыт на живых людях без наркоза.
Хотя есть другая версия. Котельная (закрытая теплосеть) подпитывается водой из ХВС, на подпитке поставили дешёвенький насосик (производства узкоглазых итальянцев) для подачи реагента. А обратный клапан на подпитке не поставили. И насосик накачал реагент в ХВС...
В общем, плохо, что у нас не Иран и за такое руки не отрубают.
Хотя есть другая версия. Котельная (закрытая теплосеть) подпитывается водой из ХВС, на подпитке поставили дешёвенький насосик (производства узкоглазых итальянцев) для подачи реагента. А обратный клапан на подпитке не поставили. И насосик накачал реагент в ХВС...
В общем, плохо, что у нас не Иран и за такое руки не отрубают.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="tiptop";p="15683938"]Дело пошло в сторону от университетской химии... [/quote]Дык, оно на объекте в сторону пошло... Людей же живых могли потравить, фашисты недобитые!
Ну и очевидно, что вопрос про лицензионность технологии -- риторический
Ну и очевидно, что вопрос про лицензионность технологии -- риторический
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)