Проблема с узлом ТП
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2008, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Закарпатская область, г. Берегово
Проблема с узлом ТП
Добрый день.
Возникла проблема с нагресание теплого пола. Теплоноситель доходит только на насоса, и дальше почему-то не проходит. Все краники в гребенке открыты, насос работает, вохдуха в петлях нет.
Может кто-нибудь может подсказать в чём проблема.
Возникла проблема с нагресание теплого пола. Теплоноситель доходит только на насоса, и дальше почему-то не проходит. Все краники в гребенке открыты, насос работает, вохдуха в петлях нет.
Может кто-нибудь может подсказать в чём проблема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
классная схемка
все идет по кругу а вода по трубам
вода не дура идет по наименьшему сопротивлению
как и нормальный человек
кранчик то на верхнем коллекторе справа открыт?
на какую температуру термоголовка на нижнем коллекторе слева настроена и надеюсь это не единственный насос в системе
направление насоса и обратного клапана правильно установлено
все идет по кругу а вода по трубам
вода не дура идет по наименьшему сопротивлению
как и нормальный человек
кранчик то на верхнем коллекторе справа открыт?
на какую температуру термоголовка на нижнем коллекторе слева настроена и надеюсь это не единственный насос в системе
направление насоса и обратного клапана правильно установлено
-
- Претендент
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2008, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Закарпатская область, г. Берегово
-
- Любитель
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="Eduard1976";p="15684060"]... хотя насос работает.[/quote]
Может он при этом не качает? Чудес не бывает, если работало все, небыло замечаний и никто ничего не менял и Eduard1976 утверждает
Может он при этом не качает? Чудес не бывает, если работало все, небыло замечаний и никто ничего не менял и Eduard1976 утверждает
то либо тампакс в системе либо что-то с крыльчаткой либо... все таки утверждения про краны, воздух и беспроблемную работу в прошлом надо проверить. А так с виду схема как схема, вроде должна работать.Все краники в гребенке открыты, ...воздуха в петлях нет.
- hausmeister
- Любитель
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
тама на входе (после термостатического клапана) тоже типа балансировочников , кажись стоят, с башкой под отвертку. могет быть - враг перекрыл.
http://www.vodoprov.od.ua/doc/R156_R557
http://www.vodoprov.od.ua/doc/R156_R557
-
- Претендент
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2008, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Закарпатская область, г. Берегово