Оцените котельную.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

Оцените котельную.

Сообщение sant »

450кв.м. отапливаются подвал,1 этаж. Т.пол 25кв. м.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Отверстие в стене - это для прочистки дымохода? Тогда почему труба там проходит?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

На первый взгляд.

Группа безопасности ставится на котле до запорной арматуры.
От котла до распределителя лучше использовать медную или стальную трубу. Расширительный бак подключается специальной арматурой а не шаровым краном или хотя бы ручку с крана снимите. Ни на одном из контуров не стоит смеситель хотя заявлен теплый пол. Желательно на каждый контур поставить по два термомонометра для контроля за работой контуров.
Вижу четыре контура отопление, теплый пол, бойлер и?
Фильтры в таком положении полноценно работать не будут.
Выкладывая побольше фоток с разных ракурсов еще косяков найдем. ;~)
Последний раз редактировалось ermalex 26 окт 2008, 23:27, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

1.не люблю полипропилен на обвязке напольников. имхо
2.эдак вы группу безопасности котла
3 грязевиков "не маловато"? мусор и шлам все равно не достать
4. на коллектор денежка нашлась, а группы - рукодельные
5. коллектор как я понимаю lovato. обычный или DUO. если обычный то зачем насос перед коллектором?
6.грязевик перед колектором кажись кверх ногами установлен (не по стрелочке)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

Отверстие в стене - это для прочистки дымохода? Тогда почему

Сообщение sant »

Монтаж как видите не закончен, отверстие будет закладываться там где проходят трубы.

Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:

Группа безопасности ставится на котле до запорной арматуры.

Группа на коллекторе по паспорту. "Медную, стальную"- можно поправить. Обязательно?Шаровый на баке это подпитка. Тёплый пол первый (не закончен).

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

насосы лучше установить на обратку тепловой режим легче для насоса да и фильтры сетчатые будут нормально работать
ПП на обвязку котла нежелательно
группа безопасности до запори на подачу без крана было клиент закрыл стальной котел раздуло до состояния шарика
голову нижнего насоса разверни или сальник переставь вниз для удобства и красоты

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

"грязевик перед колектором" стоит правильно,это ловату перевернули.PP-R ,как минимум,от котла до коллектора надо заменить.
А регулироваться будет термостатами?

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="аристошка";p="15684722"]насосы лучше установить на обратку тепловой режим легче для насоса [/quote] :shock: :shock: Это для каких тепловых режимов???Совсем плохо с насосами???при максималке в 75...судя по полипропелену???
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

Группа безопасности ставится на котле до запорной арматуры.

Сообщение sant »

Термоманометры на обратках (будут). Контуры: (слева на право)- Т.П., бойлер, 1 этаж (радиаторы), подвал (радиаторы). Фильтры согласен. Фотки выложу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

да насосы выдерживают и больше 75
или по принципу зачем облегчать жизнь технике
но при этом фильтры встанут нормально и будут работать

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

А ,как регулировать ТП.Обратку зажимать?

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

Насосы держат.А пропилен выдержит?

sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

коллектор как я понимаю lovato. обычный или DUO

Сообщение sant »

коллектор DN25 "C70 DUO- SYSTEM". Рукоделие- пожелания ЗАКа.

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

А ,как регулировать ТП.Обратку зажимать?

На ТП в пути 3 ходовой. (монтаж не окончен, потому и консультируюсь.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Если ставить аварийку по ловате,то до колектора не ставится запорная арматура.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Трёхходовик до насоса,а там места нету.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

Если ставить аварийку по ловате,то до колектора не ставится

Сообщение sant »

Арматуру до коллектора уберём. 3ходов. придут- смонтируем по другому.

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Если будут термост.клапана,на 3 и 4 группы надо поставить перепускники.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Если ставить аварийку по ловате,то до колектора не ставится

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="sant";p="15684740"] 3ходов. придут[/quote] :shock:
че за город такой, чтобы надо было смонтировать, а потом переделывать, из-за отсутствия 3-х ходовых? Откуда они придти должны, из Новой Зеландии в бутылке по морю?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

sant
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2008, 22:10
Репутация: 0

Если будут термост.клапана,на 3 и 4 группы надо поставить пе

Сообщение sant »

Термостат. кл. нет.

Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:

переделывать, из-за отсутствия 3-х ходовых?

У ЗАКа "семь пятниц..." будет ТП или не будет- никак не решит.

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

ТП планировали изначально.Колектор на 4 группы.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Наберут плин... водолазов... по объявлению... ни нырять блин, ни плавать!!!
Еси зафтра шеф не сильно озадачит - порву эту кочегарку фклочья :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

GuTherm поаккуратней с консультирующимся не отбейте у человека желание пообщаться и поучиться у профессионалов.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»