Помогите плиз с замечанием по проекту отопления. Была сделана коллекторная разводка системы отопления( трубы металлопласт Овентроп, проложены в стяжке пола). Замечание было такое:
Каким образом будет производиться ремонт трубопроводов в случае аварии?(тех которые в стяжке).
Ответ им был такой, что согласно СНиП 41-01-2003, п. 6.4.3.замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.(В данном проеке используются металлопластиковые трубы с расчетным сроком службы 50 лет согласно ГОСТ Р 52134-2003).
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных оединений и арматуры. Так как все разборные соединения и арматура у нас находится в коллекторных шкафах, люки и каналы для ремонта в стяжке пола не предусматриваются.
На что получила вот такое:
Т.е мы их проложим в стяжке как хотите Вы при пуске допустим они забьются и что Выкидывай дорогое покрытие в зале.КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ?Очень бы хотелось получить от Вас информацию .КАК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РЕМОНТ?
Помогите плиз с ответом!