На какой высоте от пола должна висеть горелка?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
orteped
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2008, 09:44
Репутация: 0

На какой высоте от пола должна висеть горелка?

Сообщение orteped »

Здравствуйте ув. спецы!
Смонтировали мне напольный котёл Nova Florida, а когда повесили на него дизельную горелку Hansa, выяснилось, что расстояние от нижнего края горелки до пола около сантиметра. Не слишком ли это мало, не нужно ли было под котёл что-то подкладывть и поднимать его? Ведь подсос воздуха в горелку, как я понимаю, идёт именно снизу.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Откройте паспорт на горелку и посмотрите в нем откуда происходит забор воздуха с боку или с низу. Если забор воздуха с низу- тогда маловато будет, сантиметров десять надо. Монтажники должны были об этом подумать заранее, заставьте поднять котел.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Некоторые горелки допускается устанавливать под углом или вверх ногами , так что , возможно , эту проблему можно решить, не поднимая котла . Весь вопрос в конструкции воздушной заслонки
отсутствие результата-тоже результат

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Вообще то если я монтирую котел или сам делаю фундаментную плиту толщ.100мм. или говорю Заку что она мне нужна по краям котла как правило 50 мм. потом и обслуживать удобнее.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Давно варю подрамник под котёл и всем советую.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="транзит";p="15684978"]Давно варю подрамник под котёл[/quote]

То же недавно подрамник сделали, очень удобно.

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Даже если по паспорту этого расстояния хватает, не есть гуд, когда забор воздуха идет практически "с пола". Пол ведь не идеально чистый, верно? Соответственно вся пыль будет поддаваться на горелку. Поэтому подрамник или специальный поддон это всегда оправданно.
Простота - хуже воровства

orteped
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2008, 09:44
Репутация: 0

Сообщение orteped »

[quote="Вадяныч";p="15684975"]Некоторые горелки допускается устанавливать под углом или вверх ногами , так что , возможно , эту проблему можно решить, не поднимая котла . Весь вопрос в конструкции воздушной заслонки[/quote]

Спросил у настройщика - сказал, что можно повернуть горелку на бок. Сегодня будут запускать. Попрошу именно так и поставить.

В первом моём доме котёл стоит на четырёх кирпичах. Тут пропустил этот момент при монтаже...

А почему производители не озаботились о более длинных ножках под котлы? Поддоны, кирпичи... зачем городить этот колхоз?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Потому что себестоимость включения в инструкции по монтажу фразы, которая рекомендует устройства подиума под котел гораздо дешевле, чем стоимость изготовления этих самых "ножек" :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ORTO-Term
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2008, 15:59
Репутация: 0

Сообщение ORTO-Term »

[quote="ULISS";p="15685012"]Даже если по паспорту этого расстояния хватает, не есть гуд, когда забор воздуха идет практически "с пола". Пол ведь не идеально чистый, верно? Соответственно вся пыль будет поддаваться на горелку. Поэтому подрамник или специальный поддон это всегда оправданно.[/quote]

Очень часто жалобы приходили на не оправданный шум горелок.
При ВСКРЫТИЕ выясняется, в большинстве случая, что там мышка или крыса в вентиляторе запуталась и сдохла.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

в дутьевых горелках крыльчака как правило сделана из металла, если мышка и доберется до нее, то из нее должен фарш получится.

Ответить