Какой выбрать антифриз?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

40% этанол+60% вода. Плюсы -теплоемкость и вязкость почти как у воды (не требует увеличения мощности насосов). Нет никаких присадок (не расслоится и не вскипит). К прокладкам и уплотнителям инертен. Ну и... "на черный день".

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

А уж если где подтекать будет - аромат ... не передать. Шутка :D
Вообче говоря по поводу антифризов баталий на форуме было много. Поищите. Я, если честно, противник антифризов, поэтому советовать невместно.
Простота - хуже воровства

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Tasya";p="15685166"]жидкость попала в помпу, следствием чего стало разрушение лопатки помпы[/quote]
:D

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Tasya";p="15685166"] TCL (кажется Long Life Coolant), [/quote]
очень трогательно... не давлю спам только из уважению к даме..хотя , кажется из него дама как из моего солдатика-оратор: встанет, покраснеет и молчит...

Ignatov
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 дек 2007, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Ignatov »

Наш ответ самураям (из пособия для экипажа танка Т-34).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Ignatov";p="15685204"](из пособия для экипажа танка Т-34).[/quote]
:D Для тех, кто в танке :D

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

[quote="Tasya";p="15685166"]
Вот так ребята! Внимательно подходите к выбору антифриза![/quote]
Вот так ребята! Внимательно подходите к гостям-спамерам!
Простота - хуже воровства

Rubak
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 13:34
Репутация: 0

Сообщение Rubak »

Чтобы не создавать новую тему хотел спросить, в систему отопления мне посоветовали долить антифриза.
Что скажите, это полезно для системы или нет?
(котел - Beretta 24, трубы - металопластик, стальные радиатопы - PURMO)

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

В общем случае не полезно, но иногда приходится а вообще кто посоветовал и чем аргументировал?

Rubak
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 13:34
Репутация: 0

Сообщение Rubak »

[quote="aseskip";p="15685488"]В общем случае не полезно, но иногда приходится а вообще кто посоветовал и чем аргументировал?[/quote]
Говорил что антифриз имеет функции смазки, мол лучше для насоса и теплообменника.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Кто это вам такую керню наговорил.Пусть он себе сразу этим антифризом пукательную вену смажет-чтоб потом легче входил насос и теплообменник.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

А еще можно не выбирать, а залить то, что рекомендует производитель. И в пропорции, которую он же рекомендует.
Capituleizen? Nein!

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Ага а еще повышенная вязкость(что не есть лучше для насоса и теплообменника котла) и пов.текучесть(могут побежать соединения) если дом постоянного проживания и есть руки которые сольют теплоноситель в случае аварии то антифриз не нужен.Пусть советчик его выпьет . :)

Rubak
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 13:34
Репутация: 0

Сообщение Rubak »

Спасибо за ликбез. Антифриз для системы отопления фтопку.
ЗЫ. а в машины лейте антифриз "G12+"

Ответить