[quote="wasermen";p="15686869"][quote="Aндрей";p="15686844"][
Кстати, в Русните В чем подвох?[/quote]
В качестве комплектующих и в качестве сборки.[/quote]
Ладно, про Руснит я понял , так на что его поменять?
А про подвох, я спрашивал о контакторе ABB, который стоит сопоставимо с Телемекаником, а меньше в два раза:
http://www.electro-mpo.ru/card4790.html
Хочется изменить схему подключения электрокотла.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Хочется изменить схему подключения электрокотла.
[quote="Grga";p="15686302"]Есть 12 киловатный котёл. Подключён через трёхфазный контактор с двумя датчиками. Один на 87 градусов на котле от перегрева, другой - комнатный термостат с биметаллической пластиной. В котле 3 тэна каждый на свою фазу. Можно включать один, два или все.
Неудобство заключается в том, между выключением и включением котла проходит часа 3 за которые температура в доме опускается на 1 - 1,5 градуса необходимые что б термостат включился. За это время радиаторы остывают и в доме становится зябко, а когда они разогреты слишком тепло. Хотя температура воздуха практически одинакова.
Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
Существуют ли датчики которые это позволяют?[/quote]
Я думаю Вам надо уменьшить гистерезис температуры в помещении. Подключение/отключение части тэнов тут не поможет, это растянет перепады по времени, но не уменьшит по величине. Т. е получите 6 вместо 3-х часов. Вам надо подыскать автоматику с меньшим гистерезисом. (Или повинуть термостат ближе к батарее, как кто-то уже подсказывал, только не сильно близко). Еще вариант - термостические регуляторы на радиаторы, а автоматика задает температуру носителя. У меня такая схема год работает.
Неудобство заключается в том, между выключением и включением котла проходит часа 3 за которые температура в доме опускается на 1 - 1,5 градуса необходимые что б термостат включился. За это время радиаторы остывают и в доме становится зябко, а когда они разогреты слишком тепло. Хотя температура воздуха практически одинакова.
Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
Существуют ли датчики которые это позволяют?[/quote]
Я думаю Вам надо уменьшить гистерезис температуры в помещении. Подключение/отключение части тэнов тут не поможет, это растянет перепады по времени, но не уменьшит по величине. Т. е получите 6 вместо 3-х часов. Вам надо подыскать автоматику с меньшим гистерезисом. (Или повинуть термостат ближе к батарее, как кто-то уже подсказывал, только не сильно близко). Еще вариант - термостические регуляторы на радиаторы, а автоматика задает температуру носителя. У меня такая схема год работает.
На сколько я понимаю меньший гистерсис бывает только на эллектронных термостатах, а на бимиталических меньше градуса его сделать проблемотично. Пластине нужно оказать хоть какое-то усилие на переключатель, а для этого должна изменится её температура.
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.
[quote="Grga";p="15687108"]На сколько я понимаю меньший гистерсис бывает только на эллектронных термостатах, а на бимиталических меньше градуса его сделать проблемотично. Пластине нужно оказать хоть какое-то усилие на переключатель, а для этого должна изменится её температура.
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.[/quote]
Перевесить датчик поможет, но снизится точность стабилизации. Может поискать электронный? Биметалл - это больше для утюгов
А вот про перевесить датчик - похоже это и есть верное решение! Я дня три назад его повесил в 50 см от стояка обратки. Вместо 3-х часов между включениями стало минут 40. Теперь не так сильно чувствуется включён котёл или выключен.[/quote]
Перевесить датчик поможет, но снизится точность стабилизации. Может поискать электронный? Биметалл - это больше для утюгов
Re:
НА 32а; Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)[/quote]wasermen писал(а):[quote="Aндрей";p="15686807"]Хорошая тема!
У меня вопрос по РУСНИТу
И на сколько ампер нужен контактор для котла 18кВт?
А сколько сейчас нормальный контактор стоить будет ?