[quote="Alekz";p="15686947"] Это целый комплекс и у каждого случая как правило своя история, у кого-то жесткая вода вывела из строя трех-ходовой клапан или "забила" вторичный т\о напрочь!

У других, постоянные скачки напряжения сделали свое дело и блок управления попросту не сдюжил

. [/quote]
В моём случае, похоже, присутствуют все факторы.
[quote="Stroller";p="15686949"]проток должен быть на меньше 5-6 л/мин и температуру надо выставлять на котле ту, которая вам нужна, а не максимальную.
и окажется, что не такой уж немчег и плохой...

[/quote]
1.Вода у нас жёсткая, ручка регулятора температуры стояла на максе, (по неопытности) котёл шумел при наборе ванны. В результате - накипь в теплообменнике.
2.Но и прыжки напряжения бывают нередко.
включаться/выключаться, он начал всего через несколько месяцев после введения в эксплуатацию. Резко, без предупреждения, поэтому, может быть и електроника.
Как это диагностировать? Из фирменного сервисцентра, а он, ближайший, за 130км. по электронке высказали предположение - что теплообменник. Но расходы закатили конкретные на дорогу/работу и, возможно, замену теплообменника.
Но не только цена, коробит кого-то вызывать после того, как проектирование, монтаж и наладку отопления полностью делал сам. Здесь претензий нет - всё работает идеально два года, кроме водонагрева.
Руки вроде не кривые, но чешутся

))
разобрать и почистить самому, но ни опыта ни знаний нет. Специальная жидкость вроде нужна. В инструкции это иллюстрируется просто, но могут быть подводные камни и банальные ошибки.
Цена вопроса естественно вырастает вканун зимы. Поэтому я здесь. Что посоветуют знающие?