Немец спятил: "Vaillant Turbo Pro -2 R3" Vuw HU 242/3

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Наступит час, когда Вы решите эту проблему. И вот тогда, оглянитесь назад и вспомните свою фразу про "нехорошего немца" :roll: . Ведь скорее всего выяснится, что виноват совсем не он, а пресловутые УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ . Это целый комплекс и у каждого случая как правило своя история, у кого-то жесткая вода вывела из строя трех-ходовой клапан или "забила" вторичный т\о напрочь! :shock: У других, постоянные скачки напряжения сделали свое дело и блок управления попросту не сдюжил :cry: . Бывает и элементарное отсутствие обслуживания аппарата в течение нескольких лет приводит истему в плачевное состояние и она "встает". Вобщем много всего ....... а Вайлант, - совсем неплохая техника и способна радовать владельца многие годы.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

проток должен быть на меньше 5-6 л/мин и температуру надо выставлять на котле ту, которая вам нужна, а не максимальную.
и окажется, что не такой уж немчег и плохой... :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Если Вы к дохтору не будете ходить,не важно почему(денег-нет или жалко,здоровье-как у быка,зубами гвозди перекусываете,банку сгущенки на ходу тожить зубами),а потом вдруг заболеете-че говорить то будете???Что вот бог мало здоровья дал??
Анекдот вспомните про наших рабочих,японсковую пилу,и рельсу.
ваша проблема лечится в течении часа.Я имею ввиду котел :D
чисть канализацию и никого не бойся

traxel
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 13:57
Репутация: 0

Сообщение traxel »

[quote="Alekz";p="15686947"] Это целый комплекс и у каждого случая как правило своя история, у кого-то жесткая вода вывела из строя трех-ходовой клапан или "забила" вторичный т\о напрочь! :shock: У других, постоянные скачки напряжения сделали свое дело и блок управления попросту не сдюжил :cry: . [/quote]

В моём случае, похоже, присутствуют все факторы.

[quote="Stroller";p="15686949"]проток должен быть на меньше 5-6 л/мин и температуру надо выставлять на котле ту, которая вам нужна, а не максимальную.
и окажется, что не такой уж немчег и плохой... :)[/quote]


1.Вода у нас жёсткая, ручка регулятора температуры стояла на максе, (по неопытности) котёл шумел при наборе ванны. В результате - накипь в теплообменнике.
2.Но и прыжки напряжения бывают нередко.
включаться/выключаться, он начал всего через несколько месяцев после введения в эксплуатацию. Резко, без предупреждения, поэтому, может быть и електроника.

Как это диагностировать? Из фирменного сервисцентра, а он, ближайший, за 130км. по электронке высказали предположение - что теплообменник. Но расходы закатили конкретные на дорогу/работу и, возможно, замену теплообменника.
Но не только цена, коробит кого-то вызывать после того, как проектирование, монтаж и наладку отопления полностью делал сам. Здесь претензий нет - всё работает идеально два года, кроме водонагрева.
Руки вроде не кривые, но чешутся :)))
разобрать и почистить самому, но ни опыта ни знаний нет. Специальная жидкость вроде нужна. В инструкции это иллюстрируется просто, но могут быть подводные камни и банальные ошибки.
Цена вопроса естественно вырастает вканун зимы. Поэтому я здесь. Что посоветуют знающие?

Аватара пользователя
gerr
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 19:17
Репутация: 0
Откуда: Донбасс

Сообщение gerr »


traxel
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 13:57
Репутация: 0

Сообщение traxel »

[quote="шидол";p="15686954"]Если Вы к дохтору не будете ходить,не важно почему(денег-нет или жалко,здоровье-как у быка,зубами гвозди перекусываете,банку сгущенки на ходу тожить зубами),а потом вдруг заболеете-че говорить то будете???Что вот бог мало здоровья дал??[/quote]

Нет, но немцы не боги. Самое смешное в этой теме, что я сам немец, а котёл прибил в аккурат за 2 месяца :mrgreen:
Анекдот вспомните про наших рабочих,японсковую пилу,и рельсу.
ваша проблема лечится в течении часа.Я имею ввиду котел :D
Напишите рецепт пожалуйста. Буду всем очень благодарен!
Спасибо.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

промывка теплообменика обсуждалась здесь
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13117

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»