Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Смесительный узел для теплого пола

Сообщение Mike08 »

Собственно говоря есть необходимость в данном устройстве. Готовые заводские смесительные узлы стоят каких-то очень неприличных денег - жаба душит платить такие деньги за трехходовой кран и несколько патрубков. Что-то мне подсказывает что это устройство можно собрать из отдельных компонентов и это должно получиться в разы дешевле. Профессионалы, поделитесь, пожалуйста, своими наработками как это лучше сделать? фотки приветствуются.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

он говорит, что это дорого.
не важно знать. достаточно подозревать.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Да нет, это мне кажется в самый раз. Только понять бы как оно тут работает :? :?: . Слева я так понимаю коллекторная группа радиаторов, справа теплых полов. Насос гонит сверху вниз смесь прямой воды от котла через кран управляемый термостатической головкой и обратки ТП, а дальше непонятно почему эта смесь должна идти в контура теплого пола, а не обратно в котел, где сопротивление значительно меньше? Или я чего-то недопонимаю? Поясните, плиз.

Аватара пользователя
BES_SS
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 15:47
Репутация: 0

Чуня

Сообщение BES_SS »

А я леплю так - в обратку. И никуда оно не денется. Надеюсь :roll: .
Изображение


Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Jar";p="15687062"]
само сабой вот так лучше сделать:[/quote]

А вот что это за кран с белой коробочкой? Производитель? Модель? И скока стоит примерно?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Re: Чуня

[quote="BES_SS";p="15687074"]А я леплю так - в обратку. И никуда оно не денется. Надеюсь [/quote]
Это мне кажется уж слишком радикально. Часто бегать приходится к этому крану для регулировки?

Аватара пользователя
BES_SS
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 15:47
Репутация: 0

Чуня

Сообщение BES_SS »

:D пока только леплю.
Жду, когда стяжку сделают и через месяцок подключу. Когда надоест бегать к краникам - поставлю что-нибудь автоматическое, в этом месте и с такой конструкцией любые изменения сделать несложно. А пока экономлю :? ....

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="Jar";p="15687062"] вот так лучше сделать:[/quote]
Это уже не экономия, а срам :weep:

В фото от Jar не зря насос с бронзовым корпусом

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

пробовали собирать регулирующие узлы для ТП из комплектующих, благо все есть и продаётся по отдельности(у Овентропа), дешевле получается на рупь, а сложностей добавляется на 10. завязали с этим.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

варианты исполнения различные а смысл один ограничение температуры подачи
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Спасибо, но вот картинку с текстом никак не увеличить чтобы прочесть. Откуда ее можно скачать?

Anikkon
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:32
Репутация: 0

Сообщение Anikkon »

Узел теплых полов Oventrop, и ноль проблем, но дорого

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Jar";p="15687062"] вот так лучше сделать:[/quote]
Вижу АЛЬФА-2 ставите. Как насосик? Поделись впечатлениями. У нас в продаже есть, но вот поставить, пока, некуда было. Да и у тебя тож на ТП не вижу смысла в таком насосе. Или там радиаторы с термостатическими головками? Или на коллекторах ТП привода регулирующие стоят?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить