Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

очень часто забивается 3-ходовой вентиль переключатель отопление-ГВС
поверхность вторичного теплообменика покрывается накипью и грязью поэтому напор не падает а уменьшается теплопередача и котел начинает закипать или частить
по системе отопления зарастает теплообменик если системе отопления: 1. постоянная утечка и в результате подпидка
2. чугунные радиаторы установленые без промывки
3. теплоноситель на основе гликолей который разлагается со временем
4. котел установлен на старую систему без промывки