Объем на циркуляцию ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Объем на циркуляцию ГВС

Сообщение Хоттабыч »

Ребята, Плиз, напомните сколько расход на циркуляцию ГВС брать от расчетного портебления ГВС в час? 10% или 20?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

циркуляция 7-12%, чаще 10% от ГВС

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

А посчитать теплопотери?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Расчитываются теплопотери по трассе трубопровода, теплопотери на полотенцесушках.
Расход циркуляционной воды подбирается таким образом, чтобы при всех закрытых точках водоразбора, циркуляционная вода, дойдя до места подсоединения самой дальней точки водоразбора (тоже закрытой) остыла не более, чем на 10град. относительно требуемой температуры воды в точке водоразбора.

Более подробно расчет см. вот здесь:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... file_id=66

Там же приведены и упрощенные методики расчета.
Например, для жилых домов см. табл. 10.6
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Конечно расчитать теплопотери по трубам - это по хорошему. А если как иногда при не имении исходников и критической нехватки времени, следующим образом, от среднечасового расхода тепла на ГВС берется 20 - 30 %, в зависимости от системы (с верхней побольше, с нижней поменьше и т.д.)+ если есть поленцесушила, то + 100-200 вт (в зависимости от типа) на каждый, сумма это и есть потери тепла на циркуляцию, а от потерь находим расход воды на цирк.
Жизнь-хорошая штука

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Спасибо, ребята. Будем думу думать :lol:
Конст - отдельное спасибо - он мне и на конфузорах/дифузорах подкинул пищу для размышления.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»