Пробили трубу Thermotech PE-RT

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Пробили трубу Thermotech PE-RT

Сообщение KGiP »

Луди у моего клиента пробили трубу в стяжке (теплый пол)Thermotech PE-RT. Срочно надо решить чем ее соеденить? кой можно пресс соеденитель туды воткнуть.
Тот товарисч котрый монтировал сказал однозначно тока гайко мол проверено в стяжку заливали.
Ну я на дыбы типа нет . Кто что присоветует??? надо срочно так как на улице у нас -10 (а радиаторного отопления нетЪ)
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

В стяжку тока ПРЕСС. Мож под руками нет, тогда на время цангу, но с последующей заменой на пресс обязательно.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Да я в курсе что пресс. Вопрос то кой на ЭТУ О..льную трубу пресс ставить??? не втыкивать же мне туды пресс для МП C.O.e.s. или попробовать???
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Свои прессфитинги они делают только на 17-ю трубу. http://teplopol.ru/catalog_main.php На остальные диаметры используют фитинги от металлопластиковых труб. Для полной совместимости стали выпускать трубу 16х2. Так что спокойно ставь подходящий по размеру прессфитинг от МП труб.
Люблю всё делать "по науке".

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Допускаются в стяжку фитинги с надвижной гильзой, например вот такие : http://fourmi.com.ua/index.php?show_aux_page=17

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»