Куда уходит тепло?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alex.pro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 22:19
Репутация: 0

Куда уходит тепло?

Сообщение alex.pro »

Добрый день форумчане! Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Дом примерно 80 кв.м находиться в Украине, г. Запорожье, котел 2-х конурный атмосферный "настенный", с-ма отопления однотрубная в народе "Ленинградка", радиаторы чугунные.
За период работы с-мы отопления, в доме не каких изменений не происходило(не: достраивали; уменьшали площадь отоп-х приборов). В 2007 г. при заданной температуре теплоносителя 60 по цельсию, температура в помещении - 24(при падении температуры наружного воздуха примерно до - 10, устанавливали мах - 65). Сейчас при заданной 70С, температура в помещении 20С (температура наружного воздуха -2С).
Что было сделано:удален воздух из с-мы; фильтр отопления - чистый; на насосе легкий ход вала, проверил емкость конденсатора - задекларированная; проверил NTC - работает коректно; теплообменник битермический - норма.
На что есче обратить внимание?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Утепление дома..
Пол, подполье, проверить и закрыть продухи.
Потолок - утеплитель мыши сгрызли...
Но не слушайте меня, а то обсуждать будет нечего.
Все гениальное - просто.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

[quote="alex.pro";p="15690839"]Сейчас при заданной 70С, температура в помещении 20С (температура наружного воздуха -2С).
[/quote]
Мало данных.
То есть 70° на входе в радиаторы?
А на выходе (обратка) сколько?
Расход в насосе (л/час) какой?

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Sovetnik";p="15690850"]
Мало данных.
[/quote]
И что там за конструкция стен и перекрытий?
Может ошибки с пароизоляцией, утеплитель со временем промок или что-то подобное.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

ну или мусору откуда в батареи нанесло (вы случаем после ремонта центральной водяной магистрали водички не добавляли ??)
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

Украина сейчас газ здорово разбодяживает -возможно в этом причина.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Подобные посты уже становятся системой. Рецидив в самой Украине. Все вопросы к Юле :mrgreen:

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="labuh";p="15690885"]Украина сейчас газ здорово разбодяживает [/quote]
Откуда такая информация? Интересно. В соседней теме высказал такое предположение - и вот Вы подтверждаете.

Искатель
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Искатель »

Дело наверное не в газе, ведь ничего не говорится о повышении расхода для достижения заданой температуры теплоносителя.

alex.pro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 22:19
Репутация: 0

Сообщение alex.pro »

[quote="Просто проходил мимо!";p="15690892"]
Марка котла. чем выполнена розводка?
[/quote]Котел китайский, с-ма отопления выполнена из экопласта pn25(вся :( ), 49 секций цугуна + регистр из гладкой трубы д. 1"
На выходе из котла 70°, а на входе(обратка) 63°. Насос vilo-NFSL 12/4.1-HE-3C установлена 3я скорость - 2280 об/мин (63 Вт). Сори не знаю какой это расход л/ч :oops:
... есчё установлены "экраны"(утеплитель бэта 5мм+фольга) на стенах, в местах установки радиаторов.
Стены: в основном глина ~ 600 мм + кирпич; есть пристройка из пенобетона ~200 - 250мм, площадь 6 кв.м(отапливаеться). Потолок - дерево + глина, есть чердак.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

[quote="alex.pro";p="15690902"]Сори не знаю какой это расход л/ч[/quote]
Без расхода не оценить теплопотери.
Тогда нужно знать общую греющую поверхность всех радиаторов.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="alex.pro";p="15690902"]
..Стены: в основном глина ~ 600 мм + кирпич; есть пристройка из пенобетона ~200 - 250мм, площадь 6 кв.м(отапливаеться). Потолок - дерево + глина, есть чердак.[/quote]
понятно, мазанка.
Пол не глинянный-земляной?
Если да, то после дождей намокает и промерзает, отдавая вовнутрь...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Странно, что при перепаде температуры теплоносителя в 7С...(т.е. средняя температура прибора ок.66,5С)....помещения плохо отапливаются. Кстати, циркуляция в системе ого-го, иначе бы радиаторы остывали бы намного заметнее. Что пока приходит на ум: либо никакая теплоизоляция дома; либо недостаточное количество секций отоп.приборов.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Дык а радиаторы нормально и равномерно прогреваются?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="АНДРИК 551";p="15691145"] ВОЗМОЖНО ПОЯВИЛИСЬ ЩЕЛИ -РАССОХСЯ.[/quote]
Значится так, alex.pro, земляк, рассказываю, не перебивайте, один раз. Делал для любимой бывшей тёщи :mrgreen:
Берёться ведро, ложится туда глина, наливается вода и разбалтываеться до консистенции, пардон, детской неожиданности. Поднимаемся в чердачное помещение и тщательно этой ерундой замазываем малейшие щели, особенно там где вот эта вся глина соприкасается с, собственно, крышей и стенами. Дом скорее всего строился как мазанка и потом обкладывался кирпичём? И (или) небось постарались сделать "воздушную подушку" для утепления, как это было кое-где когда-то модно? Теперь там гуляет сквознячок-с. (Не верите - просверлите отверстие изнутри дома до кирпичной кладки) И процедуру замазывания надо повторять перед каждым отопительным сезоном. Но всё равно: предоставленная информация говорит о том что котёл и циркуляция в норме, а мощности отопительных приборов маловато. Если б это было не так, то Вы бы жаловались не на холод, а на повышенный расход газа.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Скоро отбодяжаться. Сегодня районная власть довела до сведения спущенное сверху указание сократить расход газа вдвое по всем предприятиям, в т.ч. школы, хлебозаводы и дошкольные учереждения. А мороз-то держится. Если наше глубоко мною неуважаемое правительство не поумнеет (а оно не поумнеет) то после 15 прийдёт капец. Будем сливать воду из систем и котельных и до лета...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»