Шум в коллекторе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Шум в коллекторе

Сообщение Стажер »

Запустили систему по просьбе зака(нужно штукатурить, стяжки лить...т.д. и т.п.) пока на электро котле. Пока насос Магна 32-90 на самой малой производительности работал было все нормально, когда вышел на 50-60% над насосом в коллекторе появился шум. Думали может грязь попала- разобрали прочистили клапан за насосом, результата недало. Посоветуйте может воздухоотводчик перенести на подающем коллекторе на противоположный край? Или диаметры коллектора увеличивать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Re: Шум в коллекторе

Сообщение ermalex »

[quote="Стажер";p="15691824"] Или диаметры коллектора увеличивать?[/quote]

Скорее всего в этом проблема. Какой диаметр и суммарная мощность?
Еще проверьте обратный клапан могло заклинить в положении слегка открыто.
Вопрос не в тему а почему зак сразу плитку не поклеил? как теперь ее туда не понятно :?

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Зачев ставить обратные клапаны? Кроме вреда они ничего не дают.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Re: Шум в коллекторе

Сообщение Стажер »

[quote="allre";p="15691830"][quote="Стажер";p="15691824"] Или диаметры коллектора увеличивать?[/quote]
У Вас нет коллектора, обычная тройниковая разводка. И насос завышен по напору - отсюда и проблема.[/quote]
Насос выбирает напор автоматически из 9м возможных выбрал 6м. Но можно и понизить принудительно, сегодня попробую. На счет коллектора непонял. Что тогда коллектор?

Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:

[quote="ermalex";p="15691832"][quote="Стажер";p="15691824"] Или диаметры коллектора увеличивать?[/quote]

Скорее всего в этом проблема. Какой диаметр и суммарная мощность?
Еще проверьте обратный клапан могло заклинить в положении слегка открыто.
Вопрос не в тему а почему зак сразу плитку не поклеил? как теперь ее туда не понятно :?[/quote]
1. Ф35мм меди с отводами на ф28.
2. Электрокотлы 2х 22.5=45кВт, газовый на 65кВт, отапливаемая площадь 520 м2.
3. Клапан проверили, открывается до конца не перекошен.
4. Оштукатуренная стена то моя заслуга, было предложение со стороны зака все вешать на фундаментные блоки (котельня в цоколе) криво положенные

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

[quote="АНДРИК 551";p="15691867"]Зачев ставить обратные клапаны? Кроме вреда они ничего не дают.[/quote]
А бойлер летом будем греть вместе с радиаторами?

Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:

Поставили сегодня ВО на левое крыло коллектора - шум остался.

Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:

Может кому не видно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Я так понимаю, вы шум воздуха от других шумов отличаете? Если воздух - то автовоздушники поменять/перенести, если нет (не верю), то диаметры (35 - это нормально(с) :) )... На стрелке-то воздушник стоит?
Или просто подождать...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Скорость течения теплоносителя по 35 трубе приблизительно 0,8 мс криминала вроде как нет но большие потери на трение поэтому диаметр трубы все желательно заменить на 42 причем такой диаметр должен быть от газового котла. А вот с шумом все же не совсем понятно что за фигня такая.
Вы гратоснимателем фаску внутреннюю у трубы снимали? Еще может быть припой где то внутри на фитинге повис и создает шум.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Шум в коллекторе

Сообщение Code »

[quote="Стажер";p="15691908"]
Может кому не видно?[/quote]
Видно в самом деле не очень. Там при переходе от насоса на горизонтальный участок две угловых муфты стоят? Типа американские горки для воды? :) Там шумит?

Или в клапане шумит. Можно временно поставить муфту вместо клапана и убедиться.
Последний раз редактировалось Code 14 янв 2009, 18:46, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Если шумит воздух, тогда шланг на улицу и прогоняите, или попробуите остановить насос подождать пару минут, когда воздух выидет из промежуточного состояния в стояке, к самой верхней точке к воздухоуловителям.(выкл-вкл нужно повторить несколько раз :cool: )
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote=""Лёлик"";p="15691935"]Я так понимаю, вы шум воздуха от других шумов отличаете? Если воздух - то автовоздушники поменять/перенести, если нет (не верю), то диаметры (35 - это нормально(с) :) )... На стрелке-то воздушник стоит?
Или просто подождать...[/quote]
ВО добавили, шум не убрали. Еще попробуем в верхней точке от насоса поставить тройник. Вверх ВО в сторону отводы на коллектор.

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

[quote="ermalex";p="15691944"]Скорость течения теплоносителя по 35 трубе приблизительно 0,8 мс криминала вроде как нет но большие потери на трение поэтому диаметр трубы все желательно заменить на 42 причем такой диаметр должен быть от газового котла. А вот с шумом все же не совсем понятно что за фигня такая.
Вы гратоснимателем фаску внутреннюю у трубы снимали? Еще может быть припой где то внутри на фитинге повис и создает шум.[/quote]
Выступают завихрителями? Типа кавитация? На днях перепаивать будем все учтем.

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

Re: Шум в коллекторе

[quote="Code";p="15691977"][quote="Стажер";p="15691908"]
Может кому не видно?[/quote]
Видно в самом деле не очень. Там при переходе от насоса на горизонтальный участок две угловых муфты стоят? Типа американские горки для воды? :) Там шумит?[/quote]
Да шум именно на этом участке. Стоит два колена двух муфтовых. Заменим на тройник с ВО.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

А может всеже с подачи на обратку насос переставить?
Да ваш воздушьник над насосом, так для красоты, воздух разогнаный и перемешанный с водой, в насосе пролетит мимо, со скоростью реактивного самолета! :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote="sterroid";p="15691984"]Если шумит воздух, тогда шланг на улицу и прогоняите, или попробуите остановить насос подождать пару минут, когда воздух выидет из промежуточного состояния в стояке, к самой верхней точке к воздухоуловителям.(выкл-вкл нужно повторить несколько раз :cool: )[/quote]
Шум проходит если включить только один этаж. Насос адаптируется и уменьшает производительность. Но когда добавляеш другие этажи - шум появляется с возрастанием производительности насоса. Вкл/выкл пробовали.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Стажер";p="15691990"]Заменим на тройник с ВО.[/quote]
А толку? ВО там не нужен - вспененная насосом вода пролетает мимо. Лучше срежьте угол двумя 45-градусными коленами.
Ну и клапан я все равно подозреваю.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Согласен, что Американские горки не нужны от насоса к горизонтальному участку (коллектору как вы его называете) одним отводиком (а лучше двумя под 45гр) перейти надо было, в одной плоскости. Два 90гр уголка сваренные S образно это ж-па для гидравлики. А скорость в коллекторе должна быть не больше 10 см/сек, для этого его и делают. Со стрелкой тоже Вы поскупились, не стрелка а так паучек какой то, а не стрелка. Скорость в стрелке должна быть не больше 1см/сек.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Все очень логично, по напору ваш насос максимум на 5м должен работать, а у вас он до шести поднимает, гдето заужены диаметры.
Для вас Магма 25-100.

Хоттабыч
вы имели в виду 1 м/сек, но даже при такой скоросте в системе будет шум, оптимальный от 0.5 до 0.8м/сек
Последний раз редактировалось sterroid 30 янв 2009, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote="sterroid";p="15691991"]А может всеже с подачи на обратку насос переставить? :cool:[/quote]
Если бы крышная котельня была, может так и сделал, а так цоколь.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

А обратный клапан не может дребезжать?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Если не бракованный то сам нет, но резананс на медяшку навести может.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote="Хоттабыч";p="15691997"]Согласен, что Американские горки не нужны от насоса к горизонтальному участку (коллектору как вы его называете) одним отводиком (а лучше двумя под 45гр) перейти надо было, в одной плоскости. Два 90гр уголка сваренные S образно это ж-па для гидравлики. А скорость в коллекторе должна быть не больше 10 см/сек, для этого его и делают. Со стрелкой тоже Вы поскупились, не стрелка а так паучек какой то, а не стрелка. Скорость в стрелке должна быть не больше 1см/сек.[/quote]
Котельня 50 кВт- стрелка на 4.5 м3 как книжка пишет. Что не так?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Стажер
А кто и как считал вам насос, наверное с запасом, наверняка чтобы продавил!?
А вот неучли диаметры, и появился шум, толи от скорости толи от кавитации.
И теперь весь форум гадает, в уголках или в клапане, "зарыта собака"! :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote="АНДРИК 551";p="15692001"]А обратный клапан не может дребезжать?[/quote]
да звук воздуха, но со звоном по меди.

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

[quote="sterroid";p="15692005"]Стажер
А кто и как считал вам насос, наверное с запасом, наверняка чтобы продавил!?
А вот неучли диаметры, и появился шум, толи от скорости толи от кавитации.
И теперь весь форум гадает, в уголках или в клапане, "зарыта собака"! :cool:[/quote]
У грюндов есть софт для подбора насосов. Им и пользовался.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»