Плата електророзжига на TERMOMAX

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Eduard1976
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2008, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Закарпатская область, г. Берегово

Плата електророзжига на TERMOMAX

Сообщение Eduard1976 »

На котле Термомакс, модель TERMO OV COLOR N 5v /E перегорела плата електророзжига S4565AD. Так как найти такую плату в нашем регионе не возможно, я установил плату S4565AM. После этого котёл зароботал и через 10-15 секунд выключился. Менял фазировку, но результат тот же самый. Может быть кто-нибудь знает в чём проблема и как её можно решить.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Eduard1976
Полагаю, что заставить ее работать можно. Обрати внимание на разницу в схемах комутации этих плат. Иначе толку не добьешься.
Если интересно, могу дать тебе схемы комутации.
Последний раз редактировалось Lavrishin 16 янв 2009, 00:45, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

чем ругать человека и умничать дай дельный совет
обозвался TERMOMAX помогай

Eduard1976
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2008, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Закарпатская область, г. Берегово

Re: Плата електророзжига на TERMOMAX

Сообщение Eduard1976 »

[quote="TERMOMAX";p="15692120"]Плата S4565AD - с одним электродом для розжига и контроля пламени, а плата S4565AM - с двумя. Если у тебя есть розжиг, значит нет контроля пламени, поэтому и блокируется автоматика.
[/quote]

ты прав, удалось установить дополнительный электрод на контроль пламени и плата заработала.

Всем спасибо за помощь.

Ответить