Покритикуйте, пожалуйста, обвязку приборов в котельной.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Покритикуйте, пожалуйста, обвязку приборов в котельной.

Сообщение hart »

Объект - частный дом, 3 этажа, котельная находится на цокольном этаже, общая площадь 350 кв.м., система отопления - двухтрубная, материал труб - полутвердая медь.

Параметры нососов, расширительных баков, фильтров, диаметры труб - еще не подобраны. Пока важна принципиальная схема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Ну, для затравки, на подаче сначала группа безопасности без запорной арматуры, потом уж (не обязательно на подаче) расширительный бак со своей, специальной арматурой... Расширительный на ГВС аналогично.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Одно слово-бомба.Если хватает денег на медь,то не пожалейте на проект.

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

[quote="razzan";p="15692454"]Одно слово-бомба.Если хватает денег на медь,то не пожалейте на проект.[/quote]
В чем конкретные замечания?

Добавлено спустя 2 минуты:

[quote=""Лёлик"";p="15692453"]Ну, для затравки, на подаче сначала группа безопасности без запорной арматуры, потом уж (не обязательно на подаче) расширительный бак со своей, специальной арматурой... Расширительный на ГВС аналогично.[/quote]
Принято =)

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

"Лёлик"написал всё правильно,но это для "затравки".Как регулировать температуру,термостат.клапанами?Расширительные баки не на месте.Убрать магнитные преобр.,кроме ХВС.Обратный клапан резервной ёмкости перенести в самый низ бака.

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

[quote="razzan";p="15692457"]Как регулировать температуру,термостат.клапанами?[/quote]
Температуру теплоносителя? Регулятором котла.
Убрать магнитные преобр.,кроме ХВС.
Объясните, пожалуйста, почему?
Обратный клапан резервной ёмкости перенести в самый низ бака.
Не понятно.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Обратный клапан резервной ёмкости перенести в самый низ бака.
И после станции убрать, мало толку, только гидравлическое сопротивление лишнее, если конечно от бака до станции не 30 метров. Вместо краников слива системы отопления и промывки просто спускники в нижних точках.
Берегите воду- разбавляйте её!

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

1.Регулятор котла будет всегда,практически,на MAX.Иначе вода в бойлере будет тёпленькая.
2.Читайте форум.
3.Водичька сольётся из трубы и насос не будет качать.

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

[quote="Angelski";p="15692460"]Вместо краников слива системы отопления и промывки просто спускники в нижних точках.[/quote]
Эти караники позволят подключить промывочный агрегат с компрессором, если в будущем такое понадобится. Спускник - это ж и есть кран?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

"Лёлик"

Расширитель на ГВС необязательно(буржуйские примочки), достаточно предохранительного клапана на 6 бар.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

hart

Циркуляционник с подачи отопительной системы, лучше переставить на обратку, по двум причинам:
1.На обратке эфективней работает.
2. немешает работе "загрузочного" циркуляционного насоса на боилер ГВС.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

[quote="razzan";p="15692461"]1.Регулятор котла будет всегда,практически,на MAX.Иначе вода в бойлере будет тёпленькая.
2.Читайте форум.
3.Водичька сольётся из трубы и насос не будет качать.[/quote]

1. У котла приоритет с отдельным регулятором температуры ГВС.
2. В статьях написано, что надо...
3. Понял. Проверьте, пожалуйста, следующую версию схемы, скоро выложу.

Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:

Учел замечания "Лёлика", razzan'а.
Вопросы:
1. Необходим ли расширительный бак на ГВС? Или достаточно перепускного клапана на выходе из бойлера?
2. Возможно, необходимо перенести расширительный бак ГВС к холодной воде после насоса? Насос же создает давление холодной и горячей (через бойлер) воды, которая должна будет дойти до потребителя.
3. Магнитные преобразователи воды я "напихал" побольше, не слишком ли? Они не помешают на входе в котел, а также на выходе после перемешивания насосом по пути к радиаторам.

Angelski,
Дествительно ли нет толку от обратного клапана после насоса? Я видел мало собранных схем, но во всех обратный клапан стоял.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sonic
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 13:06
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение Sonic »

Подпиточку лучше врезать с ГВСа в подачу отопления (А то придет дядя сантехник откроет крантик и пипец котлу)
И на фига стока магнитных преобразователей в водопроводе еще ладно а в отопление нафига
А расширительный бак на гвс лучше поставить

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Откажитесь от насосной станции в пользу насоса с частной регулировкой.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Если расширительный на ГВС не ставить, то из группы безопасности (даже на 8 бар) травить будет - дренаж обязательно придётся делать. В подвале канализация-то есть?
Поставить его на холодную можно (очевидно, и на циркуляцию тоже), только учесть расположение (отсутствие) запорной арматуры и обратных клапанов - не отсекать его от бойлера (и кстати, от котла тоже - не так, как на последней картинке).
Последний раз редактировалось "Лёлик" 18 янв 2009, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Расширитель на ГВС обязательно надо поставить.Срабатывание предохранительного клапана на 6 бар. является аварийной ситуацией и не является органом регулировки.Обратные клапаны на системе отопления не нужны - только лишнее гидравлическое сопротивление.Не нужен он и на ГВС на закольцовке по дому.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

На циркуляцию ГВС около насоса? А при открытии нескольких точек горячей воды насосу не поплохеет?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

А какая связь между расходом воды и установкой обратного клапана на ГВС на закальцовке по дому?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

hart
А как ты будешь регулировать температуру батарей и бойлера? Например для отопления надо +70,ГВС+45 ; Погода поменялась отопление +40,ГВС+45 ?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вроде все расписали. На подпитке то же заострил бы внимание. Не гоже ее холодную, да в обратку чугуниевого котелка. С ГВС и в подачу.
Еще момент. Котел чугуниевый. Мощности приличной, а защиты от холодной обратки ни какой. Как быть? Где подмес?
В межсезонье котелок потеть будет. Температуру подачи уменьшать будешь, обратка совсем холодная приходить будет. Есть все шанцы на скоропостижную кончину котелка.
В тоже межсезонье, греет котелок воду в бойлере, температура котла 90. Нагрел, переключил на отопление и тут, из дома, прилетает обратка 20. Несколько десятков таких циклов и секция котла, которая принимает обратку, раскалывается. Все. Карачун. :( :( :( :mog:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Аварийник ббойлера,поставить на подачу ХВС бойлера,а между ними врезать расширитель.Подпитку в подачу и желательно Гор.Водой.

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

АНДРИК 551,
Про расширитель на ГВС... Ведь ГВС связан с расширителем на холодной воде через бойлер. Лишнее давление из ГВС уйдет в расширитель, размещенный так, как на последней схеме. Разве нет?

Про регулировку температуры. Так и буду регулировать, ведь это не противоречит инструкции к котлу.

a-x-e-l-1,
Как этого избежать? :(

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»