Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Система отопления
Уважаемые Профи! Прошу прокоментировать систему!
Вообщем планируется подключение подвала, но он ниже уровня котла, будет ли работать?
Далее как можно заметить на схеме 2 обратки, как они будут работать и какие нужны диаметры трубы?
Данные о системе:
Котел Беретта 64 квт
Радиаторы алюминий 500
Расширительный бак - 100л
Группа безопасности
Фильтры грубой очистки
Насос Wilo 25/7
Стояк 40 полипропилен армироанный, от стояка 25 полипропилен армированный!
Система работает только на отопление, теплых полов нет,
горячая вода через бойлер автономный.
http://sknet.ru/images/termo.jpg
Прошу покритиковать и объяснить что не так!
Вообщем планируется подключение подвала, но он ниже уровня котла, будет ли работать?
Далее как можно заметить на схеме 2 обратки, как они будут работать и какие нужны диаметры трубы?
Данные о системе:
Котел Беретта 64 квт
Радиаторы алюминий 500
Расширительный бак - 100л
Группа безопасности
Фильтры грубой очистки
Насос Wilo 25/7
Стояк 40 полипропилен армироанный, от стояка 25 полипропилен армированный!
Система работает только на отопление, теплых полов нет,
горячая вода через бойлер автономный.
http://sknet.ru/images/termo.jpg
Прошу покритиковать и объяснить что не так!
Система отопления
[quote="Еремеич";p="15693952"]А чего тут критиковать? Всё нормально. Всё будет работать. Только не забудь кран для подпитки и для слива воды поставить, а то без воды работать не будет... Про диаметры труб не понял? Они же уже указаны - стояк 40, горизонт 25, так чего их ещё подсказывать?[/quote]
Подпитка воды и слив это само собой, так как если бы не было то мы не жили бы в этом доме уже 4 год, я имел ввиду диаметр труб обраток, нужно ли их повышать, когда подходим ближе к котлу? тоесть там где сходятся 3х25 на что переходить на 40 или 63? или сделать где сейчас сходятся в обратку 3х25 чтобы сходились 3х32? И еще вопрос нужно что то предусмотреть в подвале, что то типа воздушника, а то получается самая нижняя точка? или что то другое?
Подпитка воды и слив это само собой, так как если бы не было то мы не жили бы в этом доме уже 4 год, я имел ввиду диаметр труб обраток, нужно ли их повышать, когда подходим ближе к котлу? тоесть там где сходятся 3х25 на что переходить на 40 или 63? или сделать где сейчас сходятся в обратку 3х25 чтобы сходились 3х32? И еще вопрос нужно что то предусмотреть в подвале, что то типа воздушника, а то получается самая нижняя точка? или что то другое?
типо воздушника в нижней точке называется сливным краном
Схема рабочая, но сказать, что все радиаторы будут прогреваться равномерно можно только после расчета гидравлики. А для этого нет ни достаточных исходных данных, ни желания делать это забесплатно. Поэтому придется Вам верить на слово Еремеичу, делать с вероятностью 50/50. Либо работать будет, либо нет.
Схема рабочая, но сказать, что все радиаторы будут прогреваться равномерно можно только после расчета гидравлики. А для этого нет ни достаточных исходных данных, ни желания делать это забесплатно. Поэтому придется Вам верить на слово Еремеичу, делать с вероятностью 50/50. Либо работать будет, либо нет.
Последний раз редактировалось Прохожий 30 янв 2009, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Длины и диаметры всех трубопроводов, аксонометрическая схема подключения псех приборов отопления (как минимум надо знать точное количество колен, переходов и тройников на каждой ветке) и характеристики оборудования и арматуры (как минимум их марки, потом можно найти в интернете).
По стоимости - каждый определяет для себя, я за эту работу вообще не возьмусь.
По стоимости - каждый определяет для себя, я за эту работу вообще не возьмусь.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
соединение радиаторов с системой неочень удачное.
Почему так? у вас же рядом обратная труба на каждой из веток идет, лучше сделать двухтрубку, намного эфективней работать будут батареи.
Батареи под номером 8, каждая следующая будет холоднее чем предидущая.
Чем сложнее система подключения гидравлически, тем сложнее она потдаеться адекватному регулированию, ну и соответственно, меньший КПД от неё.
И все это исчисляеться в денежном, маральном эквиваленте.
Почему так? у вас же рядом обратная труба на каждой из веток идет, лучше сделать двухтрубку, намного эфективней работать будут батареи.
Батареи под номером 8, каждая следующая будет холоднее чем предидущая.
Чем сложнее система подключения гидравлически, тем сложнее она потдаеться адекватному регулированию, ну и соответственно, меньший КПД от неё.
И все это исчисляеться в денежном, маральном эквиваленте.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
-
- Претендент
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
[quote="Прохожий";p="15694053"] (как минимум надо знать точное количество колен, переходов и тройников на каждой ветке)[/quote]
Гы-гы, признайтесь, что Вы погорячились.
Как бы скрупулезно Вы ни подсчитывали "точное кличество колен, переходов и тройников", действительные потери давления всегда будут отличаться от расчетных, причем на величину гораздо большую, нежели местное сопротивление отдельно взятого фитинга.
Гы-гы, признайтесь, что Вы погорячились.
Как бы скрупулезно Вы ни подсчитывали "точное кличество колен, переходов и тройников", действительные потери давления всегда будут отличаться от расчетных, причем на величину гораздо большую, нежели местное сопротивление отдельно взятого фитинга.