Пару вопросов по системе отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

С трубами нормально, вполне рабочая схема.
А какая схема присоединения радиаторов к системе, у вас на схеме с нижней подводкой?
Дополнительные балансовые в виде COMAP751
http://www.comap-group.ru/index.php?cmd ... &a1=5&a2=7
на ваши ветки, это на гурмана, так как в полнеудобоваримо можно настроить макс.расход и увязать гидравлически каждую батарею, по средствам RTD вентиля.
А регулирование теплонасителя по теплопотерям, вам обеспечат купленные вами Термоголовки.

Вы на правильном пути, Так держать.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="sterroid";p="15694237"]...регулирование теплонасителя по теплопотерям...Так держать.[/quote]
По подробнее здесь, плиз. Не совсем понятно. :D

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

транзит

радиатор работает по средствам Тголовки ровно столько, сколько нужно для покрытия теплопотер ограждающих площадеи, и нагрева воздуха в комноте.

вы все знаете, к чему эти приколы! :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Обхохочешься. Читаем.
В первом случае[quote="sterroid";p="15694237"]...регулирование теплонасителя по теплопотерям...[/quote]
Что-то с родни "масло маслянное".
Во вторм случае
[quote="sterroid";p="15694247"]...радиатор работает по средствам ...[/quote]
Т.е. дали денег радиатору и начал он "пахать".
И в третьем случае
[quote="sterroid";p="15694247"]
...покрытия теплопотер ...[/quote]
Что-то из области супружеских отношений КРС :D .

Русский язык-он богат и могуч.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

транзит
А теперь Мэтр, ваша версия, по данному вопросу.
С удовольствием вас послушаю, и нетолько я один.

А будет желание постебаться, с удоволствием послушаю в Личке. :cool:

А то читаем:
Богат и могуч русский язык
Богат, это-подкреплен золотым запасом РФ.
Могуч, дураками и дорогами.
А про язык лучше вообще не говорить.................... :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Ну что ж отвечу так, что диаметры для "тупиковой" даже с запасом. К сожалению либо рисунок до конца не открылся, с цифрой "7" не понятно, но я приверженнец схемы с попутным движением теплоносителя. Закольцевать схему. то и 26-й диаметр вообще можно исключить. Для заявленных нагрузок вполне достаточно 20мм.

Ду 1/2 расход воды л/мин 5,7 тепловая нагрузка кВт 5,5
Ду 3/4 расход воды л/мин 15 тепловая нагрузка кВт 14,6
Ду 1 расход воды л/мин 30 тепловая нагрузка кВт 29,3
Последний раз редактировалось транзит 31 янв 2009, 23:48, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

С циферкой 7, у автора, планы на пристроику и два радиатора.
А мне на заявленную мощьность, болше нравится размер 26, особенно на ту ветку где продолжение с тои самой циферкой 7.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

транзит

Вы это сеичас к чему, у автора не сталь, а М/П, учитываите сопротивление фитингов также.!!!
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="sterroid";p="15694351"]... у автора не сталь...[/quote]
Заметил[quote="Bat";p="15694233"]...трубы - МП на пресс-фитингах
...[/quote]
[quote="sterroid";p="15694351"]
... учитываите сопротивление фитингов также.!!!
[/quote]
Конечно учитываю :D .

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

транзит
дебет сходиться? :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»