Регулировка температуры в СО жилого дома.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Регулировка температуры в СО жилого дома.

Сообщение Мастерсан »

Преведствую господа Коллеги! В ближайшее время намереваемся перевести 70 кв. дом в котором проживаем в ТСЖ. И при модернизации теплового узла думаю установить перед теплосчетчиками термоклапан, либо еще какую приблуду которая будет по сигналу реле времени снижать температуру теплоносителя на заданную величину. Ибо, мне думается зачем во время сна человеку жара в квартире, а утром, скажем с пяти часов утра темпер плавно повышается до более высокой. Считаю экономия тепла будет приличная.
Что думаете господа, есть какие мысли? Буду весьма признателен за помошь и дальнейшее обсуждение.
С уважением Мастерсан.

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

Не изобретайте велосипед … Все уже давно придумано :mrgreen: Обратитесь к проектировщикам.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

den.mgn благодарю дружыщще, ты мне очень помог!

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

придавливать ничего не надо -гидравлика сохранится. а качественное регулирование элеватором проблематично (нужен регулируемый элеватор). насосная схема надежнее.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Марина Ш, Мастерсан

Есть типовые схемы, для тепловых узлов, одна из них внизу на картинке.Регулировать в очень широком диапозоне температурe, у вас неполучиться, если вашь узел будет управлять автоматика ÈCL200.
Вы своим регулирование, ради экономии, загоните здание в тепловой дефицыт, и всеравно придете к оптимальному графику, обеспечивающему, потребности дома эквивалентные теплопотерям здания.
Элеваторные теплоузлы, не эфективны при погодном регулирование,
поэтому в состав ИТП обязательно необходимый набор компонентов.
Немаловажную роль играет циркуляционный насос, позволяющий догнать теплоноситель до каждого потребителя.
Но для того чтобы получить количественно_качественное регулирование, необходимо сделать балансировку системы отопления.

http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/7 ... IT130.html
Зависимые схемы тоже имеються, смотрите здесь
(стр18)
http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... .S3.50.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось sterroid 08 фев 2009, 20:11, всего редактировалось 2 раза.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Марина Ш

http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... .S3.50.pdf

стр 18

labuh

про элеваторную насосную схему по подробей, и в картинках, с подробными пояснениями. :D
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Марина Ш
Хотите комфорта, чтобы под холодным душем не стоять, и ждать когда горячая вода поидет,
а в это время счетчик наматывал кубы,
тогда насос панацея,
а если у вас небольшой дом два этажа два подъезда, тогда и без него можно. :lol:

Элеватор можно оставить только толку с него, видел я таких у нас монстров, но они стоят и никто ими не пользуеться, хотя оставили прозапас.
Если боитесь атомной воины, тогда со спокоинои душой оставляите. :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»