Обратный клапан - на подачу (и наоборот)?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Iggy63
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Самарская область

Обратный клапан - на подачу (и наоборот)?

Сообщение Iggy63 »

Уваж-е гуру (гуры)!

Просветите, пож-ста по такому вопросу:
можно ли ставить обратный клапан на подачу? Если нет, -почему?

В магазине сантехники обнаружил что на обратных - стрелка нарисована (в направлении из радиатора). Конструктивно на всех клапанах (обратных и не обратных) - втулка с НР и резиновым колечком. Энто колечко сорвать может что ли при неправильном подключении?

Спасибо.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

а за каким лешим на радиатор ставить обратный клапан?

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

из вопроса ни фига не понял... в магазине... стрелка... из радиатора... не всосать!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ребя спокойно!!! человек спрашивает всё правильно, как в магазине на ценнике написано - так и спрашивает.
В данном случае имеется ввиду ИзображениеНу понятно что у разных производителей он по разному называется, так вот у некоторых он числится радиаторным вентилем на обратку, вольный перевод или сокращение манагеров обрезает название до обратного клапана.
Например на вентилях RBM действительно стрелочка стоит в радиатор, но RBM обещали больше её не делать (стрелочку), но конструкция так и останется с теплоносителем над тарелкой, а не под как это положено. 90% производителей не смущает данное расположение элементов в конструкции этих клапанов. Мне попадались только OV с правильным расположением тарелки клапана, но они не складская позиция и поставка не быстрая. Поэтому 99% всех радиаторов в стране подключается неправильными вентилями и ничё так, не жалуются.
Ну и конечно про валтек не могу не упомянуть: до кризиса правильные клапаны были в разработке, но на данный момент эт дело заморожено, как собственно и универсальные коллекторы с изменяемым положением вентильной вставки.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Да, стрелочки эти, хоть спиливай напильником ) Вопросов по ним больше, чем нужно. Работают, но смущают. Проще шаровик на обратку поставить, чем отвечать на вопросы куда что течёт :?

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

+1 за шаровой

при промывке у прочего один хрен поотрыывает резинки

Аватара пользователя
Iggy63
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Самарская область

Сообщение Iggy63 »

Например на вентилях RBM действительно стрелочка стоит в радиатор, но RBM обещали больше её не делать (стрелочку), но конструкция так и останется с теплоносителем над тарелкой, а не под как это положено.
Имеется ввиду термостатический клапан? Я спросил про вентиль регулировочный ("клапан" - по магазинному),- в нем тарелок не обнаружено.

Итого, ответ по теме - ДА?

На обратку буду ставить шаровый (уговорили, таки)!

Аватара пользователя
Iggy63
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Самарская область

Сообщение Iggy63 »

[quote="Jar";p="15695881"]дык он же написал на обратку шаровый,
а на подачу наверняка все таки клапан поставит?[/quote]

Ну канешшшна!

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

[quote="allre";p="15695882"]На подаче будет стоять клапан для регулирования теплоотдачи, а вот на обратке должен стоять балансировочный клапан.
Либо на подаче и на обратке по шаровому. Если не интересует результат (С)М.М.Жванецкий.[/quote]

Будет стоять!

На подаче - регулировочный ВЕНТИЛЬ (не нравится слово клапан в данном случае. Клапан считаю - тот который со штоком)
На обратке- шаровый кран.
Регулируем есс-сно вентилем !!! (а никак не шаровым как предлагают некоторые жванецкие.

Аватара пользователя
Iggy63
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Самарская область

Сообщение Iggy63 »

[quote="allre";p="15695886"][quote="Iggy63";p="15695883"]
Клапан считаю - тот который со штоком
Регулируем есс-сно вентилем !!! [/quote]

А термоклапан и есть со штоком - либо на него (шток) внутренняя поверхность колпачка давит при закручивании, либо термоголовка своим исполнительным элементом. И этим термоклапаном (термовентилем) на подаче Вы регулируете теплоотдачу радиатора в отбалансированной системе.
А балансировку производите вентилями (клапанами) на обратной подводке каждого радиатора. И на балансировочном вентиле на шток воздействовать сложнее - он, как правило, декоративной крышкой закрыт (см. приложенное коллегой фото), и давит на него [*ЦЕНЗУРА*] под шестигранник.
Так что не путайте две задачи, пожалуйста.[/quote]

Может я чего-то и путаю, тогда пусть меня поправют! Но как мне кажется: есть 2 вида (по конструктивному исполнению) регулирующих клапанов,- термостатический (тот который со штоком, на него в дальнейшем можно навинтить терморегулирующую голову) и ручной регулировки.
Ув. ГУРУ Гутерм, Вы какой разместили, ручной?

Внутри термостатического клапана - тарелки, пружинки, прокладка перекрывающая отверстие. При навинчивании пластмассовой крышки он превращается в обычный ручной регулировки.

Внутри обычного ручной регулировки (Назовем его регулировочным вентилем)- конусная дырка и в неё входит (выходит) по резьбе запорная втулка, которую крутют рукаами.

В моем случае, имеются простые клапана-вентили (ручной регулировки), некоторые имеют стрелку: от радиатора, т.е. - обратные. Мне термо-головки ставить не надо (датчик температуры помещения имеется, котел от него и пляшет). Повторю вопрос,- обратные клапаны ручной регулировки ставлю на подачу,- так можно? На обратке ставлю запорные шаровые краны.

Если кого загрузил,- сорри.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Iggy63";p="15695887"]термостатический (тот который со штоком, на него в дальнейшем можно навинтить терморегулирующую голову) [/quote]
Есть такая засада у Данфоса - есть клапана, когда впоследствии ничего ( во всяком случае стандартную данфоссовскую термоголовку) накрутить невозможно. До сих пор не знаю, откуда у меня такой клапан.

Аватара пользователя
Iggy63
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Самарская область

Сообщение Iggy63 »

Шаровый можно прикрыть наполовину - если это не китайское дерьмо, то из-под штока никогда капать не начнет!
Вы меня конечно извините великодушно, но чьёрт возьми, зачем наполовину?
Во первых,- там нелинейная кривая,- закрыв наполовину, протекаемый объем уменьшится незначительно. У шаровых очень сложно поймать ту часть поворотного угла, которая меняет проток в нужных пределах.

ВТОРОЕ: потечет даже если не китайское дерьмо - лет через ...надцать. Ну нельза запорным клапаном регулировать поток! Не предназначен он для этого!

Для регулировки ставлю - регулировочный клапан (вентиль)! А Вы опять мне предлагаете шаровый прикрыть наполовину! НЕПОНЯТНО!!!

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Ребята не парте мозги людям.Шаровый кран на данный момент самый оптимальный вариант регулируещего прибора.Регулирует в широком диапозоне.Не каких отклонений.А вообщето видели запресовку клапана вентилля?А если надо промыть систему через обратку или запускать зимой без подогрева?http://yoursmileys.ru/csmile/preved/c0130.gif
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Таааак.... полный разброд и шатания в умах... давайте всётаки говорить об одном.
Вентили на обратку радиатора бывают как запорные так и регулировочные с преднастройкой, сопсна как и вентильные вставки термостатических клапанов. Только вот преднастройка в термостатических клапанах иногда шумная бывает при линейной схеме, поэтому предпочитаю всётки запорнорегулировочные с преднастройкой ставить в обратку радиатора.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

вон оно как?!!!! епть, куда наука умахала, пока мы пиво сосали...

Ответить