Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mrat
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 фев 2009, 21:32
Репутация: 0

Помогите! Дети мёрзнут!!!

Сообщение mrat »

Здравствуите уважаемые люди, знающие чем отличается радитор от конвектора!
Небольшая предыстория (можно не читать):
По образованию я инженер-физик, работаю технологом на одном из сибирских комбинатов. Как вы сами понимаете от сантехнического дела я далёк. Однако есть у нас на предприятии такой прибор - тепловизор. Работать нас на нём ни кто не учит, по этому осваиваем его своими силами. Прибор освоили а вот попутный специальности как-то тяжело даются (обследуем рубашки охлаждения, температуры подшипникогых узлов - машиностроение; электроконтакты и разные электрические схемы - электрика; тепловой контур зданий - строительство; системы отопления - слесарное дело). Поэтому сильно нуждаюсь в советах опытных людей!

Вот а теперь собственно ситуация:
Проводили тепловизионное обследование детского дома. Тот прошёл реконструкцию, тепловые расчёты и т.п. спустя год после сдачи - дети мерзнут! на улице -35 -45, в доме +10!!! Конечно нашли косяк! Топят не согласно какому-то графику (что-то вроде расчётного графика температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха) я думаю Вы поймете о чём речь. однако это оказалось не основной проблемой! При морозах, отапливая согласно графику, всё равно было холодно, однако теплее но ниже нормы. Ответсвенная за монтаж фирма добавила секций на радиаторы но тщетно!
При проведении тепловизионного обследования выявлено что тепловой контур зданий серьёзных проблем не имеет! Но заметил токую вещь: часть батарей (алюминиевые радиаторы) запитаны верх-низ, а часть низ-верх! меня это удивило хотя изначально не придал этому значения. Дык вот на батареях верх-низ перепад по температуре воды наор слив был около 18 градусов. а низ-верх - 3!!! При этом их поверхность значительно холоднне. Товарищи скажити есть ли разница как подключена алюминеевая батарея верх-низ или низ-верх. (если есть что-то вроде правил монтажа гостов или что то вроде этого буду рад почитать). Надо этих не ответсвенных дядь из фирм подрядчиков ставить на место - дети мёрзнут!!! Если есть ко мне вопросы или нужны термограммы пишите, всё покажу, на что смогу отвечу!!!
За ранее всем спасибо!!!

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

mrat
факторов влияющих на работоспособность вашеи системы, очень много, а тех данных которые вы дали недостаточно.
Вам поможет экспертиза.
Тем более если это детский дом, наверника это муниципальная собственность, так доверте это специалистам, а не разбераитесь сами.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Сообщение hobot »

Обратный трубопровод всегда должен выходить снизу радиатора. У Вас, я так понимаю, не всегда так. Поэтому эти радиаторы и холоднее.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Hobot
А вы незадумывались, над тем что система может быть П-образнои однотрубно?
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

Сообщение Alex_ »

[quote="mrat";p="15696028"]Дык вот на батареях верх-низ перепад по температуре воды наор слив был около 18 градусов. а низ-верх - 3 [/quote]Это совершенно четкий АРГУМЕНТ (радиатор не отдает необходимую мощность), и какие бы там схемы не проектировали проектировщики и собирали монтажники, кто-то из них явно накосячил - ФАКТ.

Респект автору за грамотный технический подход.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Хто их там разберет, верх-низ, низ-верх.
Слепили......... хотели как лучше, менегер сказал"чюгуняку неставте, алюмини лучше!............", сказано сделанно. :D

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

[quote="allre";p="15696049"]
Тогда оторвать голову проектировщикам, поставившим в однотрубку не конвекторы, а .............[/quote]


А монтажникам! :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

нуда нуда, вижу вы с иронией, над сказаным о монтажниках которые по чертежу, который перевернуть нужно было. :D
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Схемку-бы или хотябы фото , а лучше и то и другое.
САНТЕХДОМКОНТОРА

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Сообщение hobot »

sterroid
Ну допустим задумывался и что? Читайте рекомендации производителей алюминиевых радиаторов, Ваша очередь задуматься над своим постом.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

Сообщение GuTherm »

mrat, тема не раз обсуждалась и выводы сделаны, имеются даже некоторые опробованные варианты устранения данной проблемы, но для этого нужно знать схему разводки. Поищите здесь на форуме, я вроди всё объяснил доступно.
[quote="mrat";p="15696028"]...нужны термограммы пишите, всё покажу...[/quote] Вот это очень важно и интересно. Если Вас не затруднит выложите пожалуйста, буду очень благодарен.
[quote="hobot";p="15696072"]...Ну допустим задумывался и что? Читайте рекомендации производителей алюминиевых радиаторов...[/quote]Там про это пока не написано, но некоторые производители клялись мне что обязательно напишут о неприменимости алюминиевых радиаторов в однотрубных системах с потоком снизу вверх. Ждёмс :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

Сообщение Sovetnik »

[quote="mrat";p="15696028"] Дык вот на батареях верх-низ перепад по температуре воды наор слив был около 18 градусов. а низ-верх - 3!!! При этом их поверхность значительно холоднне. [/quote]
Какие фактические температуры на входе и выходе в обоих случаях?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Думается-нижний розлив однотрубка.Либо нет замыкающих участков,либо по оси стояка влупили-затекание в прибор страдает.А "топят по графику"-это Вы про котельную?А что там в ИТП или в элеваторе в самом здании?Anzor прав-пазырить бы...Максимум картинок в студию и можно будет "этим дядям с большими ушами" всё до блевотины разжевать .... :s_31:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="mrat";p="15696028"]
...Товарищи скажите есть ли разница как подключена алюминиевая батарея верх-низ или низ-верх. [/quote]
Я тоже хочу детям помочь!)))
небось система с ЕЦ...и без насоса...
Физика. Вы же физик?
И без разницы - аюминиевые или нет радиаторы. Горячая вода подается сверху, отдает тепло и охлажденная, уходит вниз.
ВВерх, охлажденная не может идти.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="Пятницa";p="15696135"]
небось система с ЕЦ...и без насоса...
.[/quote]

Пятница, конешна, порадовал:D Речь-то шла "топят по графику" ну и т.д. То есть отопление - от централизованной котельной.

НО!
Про перепад давлений на гребенках подачи-обратки нам афтор ничегошеньки не рассказал.. А там скока?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

"...Я просил купить мне шведские лезвия...Где,где,где,где?...Кто делал экспертизу????"(Мюллер-Броневой "Семнадцать мгновений весны") :8~):
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="LEX";p="15696188"]
....... Речь-то шла "топят по графику" ну и т.д. То есть отопление - от централизованной котельной.[/quote]
Кто это сказал? Где написано что от централизованной котельной? Какой-такой график? График работы кочегаров? график зависимости Т носителя от Т улицы? График приезда автолавки?
Предполагаю: Дет. дом, отдельно стоящее здание, небось в деревне, котельная в подвале, кочегар пьяный с утра..
Даже Gu написал, что однотрубная система - тогда почему бы и не ЕЦ?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Если люминий то 2х трубка тупиковая-как 2 пальца ....
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="Пятницa";p="15696233"] Дет. дом, отдельно стоящее здание, небось в деревне, котельная в подвале, кочегар пьяный с утра..
[/quote]

...деревянные игрушки...чугунный горшок привинченный к полу..

Ща заплАчу
:girl_cray:

PS А где автор темы? Пусть ответит на вопросы о перепаде давления, типе системы и т.д. А то мы тут себе счас такие ужасы нарисуем, придем домой и повесимся от сознания сплошного негатива.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Вы спуститесь с небес.Там скорее всего всё просто.Эти дяди монтажники были как всегда ниразу нетрезвые и перепутали на некоторых стаяках подачу с обраткой. Вот и получилось то что должно было получится, у них не перепад температуры маленький, а просто радиаторы плохо работают

_________________________________________

сантехника - это лотерея

Shaggie
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Shaggie »

Занимаюсь наладкой систем отопления: такой большой перепад температур подачи и обратки говорит о малом расходе теплоносителя. исходя из формулы Q=G(t1-t2), где Q- тепло, G- расход. А вот причин этого недорасхода может быть десятки. И там уже могут накосячить и проектировщики, и монтажники, и поставщики, и заказчики, отказавшись от необходимой арматуры, чтобы сэкономить. Начинать надо с проверки правильности выполнения проекта на месте, попутно определяя косяки типа перекрытых шаровиков и перепутанной подачи и обратки. Затетем проверить насколько правильно выполне гидравлический расчёт и был ли он воообще выполнен. Далее множество вариантов по месту. А добавление секций радиаторов действительно ни к чему не приводит - см.формулу выше :D