Рассчет теплоаккумулятора для ТТ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Рассчет теплоаккумулятора для ТТ

Сообщение Стажер »

Подскажите, как подобрать емкость теплоаккумулятора для ТТ котла?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

а какую площадь высобираетесь отапливать, и сколько киловат Ваш котел :?:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

[quote="sterroid";p="15696041"]а какую площадь высобираетесь отапливать, и сколько киловат Ваш котел :?:[/quote]
Котла еще нет- на стадии согласования с заком. Котел планируется как дополнительный к крышной котельне. По мощностям если разгружать: ГВС-100квт, + ТО бассейна-130 кВт,если отопление, то еще 130кВт.
[quote="Jar";p="15696079"]
по виссмановским методикам 50 литров кВт котла, по дидитришевым по моему 30, лично мы вообще 25 забиваем минимум
[/quote]получается если взять хотябы 2 по 80кВт, то минимум 4м3 :?
[quote="Jar";p="15696079"]
50 кВт котел и 1,5 куба буфер (не теплоаккумулятор!)
[/quote]
буфер это тот же бак, только без теплоизоляции?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Ответить