Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tgsv
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
Репутация: 0
Откуда: группа компаний ТГВ
Контактная информация:

Минусы воздушного отопления

Сообщение tgsv »

Я смотрю тут много знатоков всяких, и некоторые очень скептично по поводу воздушного отопления выражаются, а реально ни одного аргумента привести не могут. Может ли кто-нибудь аргументированно сообщить о недостатках воздушного отопления :?:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Их нет, просто потому что его сопственно говоря нет :mrgreen:
А ващет в нормативной документации всё написано, особливо САНПиН-он предлагаю вам проникнуться. Хотя эт канешна не пральна, если с умом делать, то можно сделать нормальную систему на фенкойлах, тока дорого это сильно, не всякий Абрамович потянет такую систему и потом - наши люди не готовы отдавать жизненные кубометры под воздуховоды, а вдруг дом продавать? Вот еслиб... а ну ево нафих.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Это ж вопрос пиар в чистом виде :lol: :lol: :lol:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да нехай потешится, мож чё полезное вытянем или как обычно убедимся в своей чистоанглийской консервативности :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

Вот я один из тех ,кто опять же про ОНО(ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ).Буду себе в доме такое делать-тепловой насос +воздушное отопление.
А посему прошу помочь ежели кто действительно знающий имеется-а то словоблудие одно...
Исходники такие:дом -230 кв.м ,1 этаж +мансарда,
тепловое сопротивление стен 4,5-газобетон 36+5 см полистирол снаружи.
объем -450 куб.м
обращался в несколько фирм-посчитали мне мощность котла-13 квт
Теперь схема такая-тепловой насос нагревает водяной контур до 35*,в контуре вместо теплого пола-водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)
В разных источниках по разному трактуется сколько необходимо объемов воздуха сменить за час,ну допустим 2-3
требуется расчитать мощность ,ну или что то еще там:),чтобы на выходе из решеток скорось воздуха была бы не более 2м/c,иначе свистит и ощущается ветерок.
Прикинул по деньгам-если заказывать в фирме все ,то дороже раз в 6 ,чем самому (кроме теплового насоса).

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

красным-подача теплого воздуха
синим-возврат холодного воздуха
фиолетовый-рекуператор
зеленый местные вытяжки-туалеты,кухня,гараж
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Могу сказать почему воздушное отопление на Руси перспектив не имеет. Исхожу из собственного опыта. Дом сделал сверхтёплый из блоков изодом. Имею такую ситуацию, за бортом -15, в доме +25, радиаторы холодные полностью. Супруга мёрзнет, да и сам чувствую тянет холодным от окна (окна пластик, стеклопакет 3 камерный с к-стеклом). Неуютно вообще. Но стоит только чуть нагреть радиаторы (еле тёплые), сразу становится комфортно. От радиаторов ИК излучение идёт, у воздушки его нет.
Вот и получается по смыслу всё правильно, а по сути издевательство.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Jurij";p="15696364"]...а то словоблудие одно...[/quote]Словоблудие это то что Вы дальше пишите. Ну нельзя смешивать воздух из разных помещений.
[quote="Jurij";p="15696364"]...водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)...[/quote]На каждое помещение надобно свой теплообменник и невсегда один, причём в наших условиях непонимания автоматизации как важного процесса фанкойлы лучше ставить четырёхтрубные.

Тренеруйтесь в теории и не надо тренероваться на системах, тем более у себя дома. Выж потом никогда не признаетесь что вам что-то не нравится, просту убедите себя что "лучше выдумать не смог" или "прогресс не стоит на месте". На данный момент уже всё придумано, а если вы не в силах потратить чуть больше времени на изучение вопроса - это только ваши проблемы.

Я пока не нашёл людей готовых заплатить за воздушное отопление, ну если не считать топ-менеджера газпрома с воздушным отоплением спален от пелетной каминной касеты.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Александр Первый
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 сен 2008, 07:00
Репутация: 0

Сообщение Александр Первый »

У нас,на воздушном отоплении деревушку построили для "нищих",на электричестве и жидком топливе,по Канадской технологии :mrgreen: !Один из "счастливцев"мой знакомый,по бане,расхваливал преимушества пока я не спросил-а ежели кто пукнет или не дай бог чихнёт?!А "террорист-завистник"чё плеснёт?!Тогда чё-капут?!Протрезвел сразу-я об этом не думал!Думать надо!Что-бы не жить лохом!Кста-ти,у меня в гараже стоит калорифер вентеляторного типа Голд Стар,древний 87г.вып. но работает 6 год когда надо :D !Вот там им самое место!
скупой-платит дважды,тупой-трижды,лох платит всегда!теорем-много,аксиома-одна!

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

[/quote] Ну нельзя смешивать воздух из разных помещений.[/quote]
Обоснуйте ,уважаемый,а то опять вокруг да около.Вот последующий оппонент толково про ик излучение завернул-будем думать и искать.Я почему зациклился на этом варианте-потому что 3 в одном,плюс дешевле чем теплый пол ,плюс никаких радиаторов ,закрывающих окна(у меня они до пола),плюс активное и пассивное кондиционирование,плюс гарантия от всевозможных протечек теплоносителя.Унас зимой средняя температура +- 0,поэтому буду использовать тепловой насос -кпд около 300%,и хочу добиться чтобы из вент отверстий еле-еле шел теплый воздух ,ну типа как если держать руку над радиатором и ощущается легкое движение воздуха.Ятут в одном форуме задал аналогичный вопрос ,так мне один знающий посоветовал воздушную улитку поставить 1,5 м диаметром(правда потом признался ,что его частенько посылают и он к этому привык).
Теперь к делу-как все связать одной формулой чтоли(или расчитать),чтобы 2 объема в час менялось,чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия....
А за словоблудие не обижайтесь ,ведь из ответов на мои вопросы ,кроме как -лучше не пытайся ,все равно ничего не выйдет,никакой полезной мне информации выдрать нельзя.... :D

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Jurij";p="15696393"]...Обоснуйте ,уважаемый,а то опять вокруг да около...[/quote]Пожарное секционирование, зонирование, запахи.
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы 2 объема в час менялось,[/quote]Я с вас умираю :D
Ну с чего вдруг? почему 2-х кратный? Вентиляшка по вредностям расчитывается и так не просто, а тут ещё и теплопотери нужно компенсировать. В общем случае для производственных помещений температура воздуха с учётом теплопотерь около 60°С. А теперь представьте сколько у вас неизвестных в уравнении которое вы не знаете? Вам нужны базовые знания по дисциплине вентиляция и то это только для того чтобы знать что ищите.
Рециркуляция не простой процесс, но для прикидки можно брать 50 кубов на человека свежего воздуха в час.
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия...[/quote]Это уже далеко потом и я вас уверяю, что эту вы осилите легко после предыдущей задачки.

Ну неумеют у нас это считать как положено - неохота заморачиваться.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

[quote="Jurij";p="15696393"]...буду использовать тепловой насос -кпд около 300%...[/quote]Не смешите мои тапочки :D они и так шлёпают по пяткам... я вас умоляю. :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

Аааааааа!!!!!!!.Опять меня глумят на теоретическом уровне.Поверьте ,уважаемые,я вас не буду обвинять в недостатках запроэктированной мною (пока в голове)системы отопления....Тем более в данной теории я полный минус...Мне бы ссылку где расчеты можно найти ,или почитать по теме.Решение я принял ,и теперь до победного... :evil:
Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы? :mrgreen: )
Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам..... :mrgreen:

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Кстати ,а посхеме воздуховодов я ничего не напорол?Просба раскритиковать.....

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Jurij";p="15696413"]...50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...[/quote]Ну яж не думал что всё так запущено :shock:
50 кубов это с улицы и это минимум, а остальное рециркуляция.

Найдите снипы по вентиляции и кондиционированию (кстати на кондиционирование теплообменник нужен побольше) и будет вам щастье познания. По сети есть куча развалов книг... найдёте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

Иииииххх! Опять флуд!!!!
Никакой конкретики....
Мож Вам в политику податься.....

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Jurij";p="15696427"]Иииииххх! Опять флуд!!!!...[/quote]На счёт политики подумаю :roll: а насчёт конкретики - дык у вас её нет. Нам чёнить извесно? нет. Так о какой конкретике может идти речь.
Вы бы сначала теплообменник подобрали на 200 кубов уличного воздуха + теплопотери и попробуйте это дело прикрутить к +35°С теплоносителя, который будет наверняка не вода, а гликоли у которых теплоёмкость ох как ниже воды и нужно увеличивать площадь теплоотдачи. А потом проверить его на холодопроизводительность по параметрам которых нет.

О чём это вы? господь с вами :D когда будут конкретные цифры тогда и перестанем флудить, а с вашей теоритической подготовкой только флуд возможен, хорошо ещё не весь форум ухахатывается с ваших постов :?
Или вдруг начитались фентези и думаете что я вам всё щас расчитаю? таки нет.

Так что пишите цифры которые можно обсуждать, а до тех пор флуд рулит :mrgreen:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
tgsv
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
Репутация: 0
Откуда: группа компаний ТГВ
Контактная информация:

никакой конкретики

Сообщение tgsv »

Вот, как и предполагалось, никакой конкретики. Такую чушь несут, особенно этот с усами над глазами. Воздух ему из разных помещений кто то смешивать запретил. Дорого ему воздушное отопление, а ты сложи три системы: отопление+вентиляция+кондиционирование, вот тогда и посчитаешь. А у другого минус - это отсутствие ИК излучения у воздушки! А то что у этого ИК излучения КПД да бог 20%, да ещё дышать чем то надо, всё равно форточку открывать.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше. :mrgreen:

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

Дык какие цифры нужны? Подскажите.....А то все узкие специалисты широкого профиля.....А насчет ухахатываться -так мне это по барабану....У меня цель есть ...

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Re: никакой конкретики

[quote="tgsv";p="15696431"]Вот, как и предполагалось, никакой конкретики. Такую чушь несут, особенно этот с усами над глазами. Воздух ему из разных помещений кто то смешивать запретил. Дорого ему воздушное отопление, а ты сложи три системы: отопление+вентиляция+кондиционирование, вот тогда и посчитаешь. А у другого минус - это отсутствие ИК излучения у воздушки! А то что у этого ИК излучения КПД да бог 20%, да ещё дышать чем то надо, всё равно форточку открывать.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше. :mrgreen:[/quote]
Гы!

Аватара пользователя
tgsv
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
Репутация: 0
Откуда: группа компаний ТГВ
Контактная информация:

Сообщение tgsv »

[quote="Jurij";p="15696413"]Аааааааа!!!!!!!.Опять меня глумят на теоретическом уровне.Поверьте ,уважаемые,я вас не буду обвинять в недостатках запроэктированной мною (пока в голове)системы отопления....Тем более в данной теории я полный минус...Мне бы ссылку где расчеты можно найти ,или почитать по теме.Решение я принял ,и теперь до победного... :evil:
Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы? :mrgreen: )
Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам..... :mrgreen: [/quote]

А Вы зачем сами то замарачиваетесь, Вы и монтировать, что ли самостоятельно хотите? Не тратьте время, всё равно потом переделывать придётся. Просто так врят ли кто правильно посчитать поможет. Обратитесь к проектировщикам, можно к тем кто работу ищет, по резюме в интернете посмотрите. Можно эскизный проект рублей за 30 за 1м2 сделать. И если чё, будет с кого спросить.

А вообще правильно всё говорите, и программу задать можно, и инерционность низкая. Вот только я тут никого переубеждать не собирался, и о достоинствах писать не хотел. Просил народ только минусы назвать, а они тупят только. А Вы если уже определились, думаю Вам тут мало полезного найти, может правда другой форум поискать? Без обид, время только потеряете. :D

Аватара пользователя
Jurij
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 13:02
Репутация: 0

Сообщение Jurij »

Ссылочку на форум ,где профи...ПЛЫЫЫЗЗ!
Сам хочу сделать ,мне посчитали около 800тыр (эт ежели в рублях),причем ТН с установкой около 35 тыр ,а остальное на мелкие расходы....

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Кстать...к минусам относится зараза ,называемая легионелла,но против нее в современный системах есть особый режим (запускается по расписанию).

Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:

ТН 350 тыр....

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: никакой конкретики

Сообщение GuTherm »

[quote="tgsv";p="15696431"]...у этого ИК излучения КПД да бог 20%...
[/quote]Прикольная хохма :D ты када шутишь хоть смайлики ставь, а то ведь можно и подумать недоброе. А лучше раскажи как ты это пощитал :roll: ну штоп всем было весело, а не только тем кто в теме.

[quote="tgsv";p="15696431"]...для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote] Опа-па :shock: шокирующие познания, можно с уверенностью утверждать, что манагерские из рекламных буклетов.
СЭР tgsv, вы бл& хоть СНиПы-то видели? там есть что читануть на сон грядущий... например про нормированый КПД котлоагрегатов который не может быть менее 92% иначе никто вам не позволит даже проектировать, не говоря уже о запуске. Почитайте нормы теплопередачи ограждающих конструкций и получится что этому складу за глаза хватит 300кВт вместе с ГВС персонала.
Ну про ИК излучение складов, раз уж ты п№зданул про это, так вот с зонированием ИК панелями можно добиться гораздо большей эффективности нежели с другими системами. На складах ИК рулит и вне конкуренции.

Учись, студент мля.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Да, кстати, по поводу ТН...
А зачем Вам заморачиваться с водой? Бестолковая промежуточная система.
Конденсатор ТН сразу в канал с нагреваемым воздухом и вперед!!!

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

Re: никакой конкретики

[quote="tgsv";p="15696431"]А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote]
Это Вы будете клиентам своим в агрессивной манере рассказывать.
Уважаемый, я не против воздушного отопления как такового и готов обсуждать что угодно, только не несите здесь такую пургу (я прежде всего про КПД - у водогрейных газовых котлов он около 90%, а "КПД" любого излучения по определению 100%) и не переходите на личности. На этом форуме такие сентенции звучат просто смешно, ей богу.
Последний раз редактировалось Alex_ 22 фев 2009, 18:29, всего редактировалось 2 раза.