Минусы воздушного отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- tgsv
- Претендент
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
- Репутация: 0
- Откуда: группа компаний ТГВ
- Контактная информация:
Минусы воздушного отопления
Я смотрю тут много знатоков всяких, и некоторые очень скептично по поводу воздушного отопления выражаются, а реально ни одного аргумента привести не могут. Может ли кто-нибудь аргументированно сообщить о недостатках воздушного отопления 

Их нет, просто потому что его сопственно говоря нет
А ващет в нормативной документации всё написано, особливо САНПиН-он предлагаю вам проникнуться. Хотя эт канешна не пральна, если с умом делать, то можно сделать нормальную систему на фенкойлах, тока дорого это сильно, не всякий Абрамович потянет такую систему и потом - наши люди не готовы отдавать жизненные кубометры под воздуховоды, а вдруг дом продавать? Вот еслиб... а ну ево нафих.

А ващет в нормативной документации всё написано, особливо САНПиН-он предлагаю вам проникнуться. Хотя эт канешна не пральна, если с умом делать, то можно сделать нормальную систему на фенкойлах, тока дорого это сильно, не всякий Абрамович потянет такую систему и потом - наши люди не готовы отдавать жизненные кубометры под воздуховоды, а вдруг дом продавать? Вот еслиб... а ну ево нафих.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Вот я один из тех ,кто опять же про ОНО(ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ).Буду себе в доме такое делать-тепловой насос +воздушное отопление.
А посему прошу помочь ежели кто действительно знающий имеется-а то словоблудие одно...
Исходники такие:дом -230 кв.м ,1 этаж +мансарда,
тепловое сопротивление стен 4,5-газобетон 36+5 см полистирол снаружи.
объем -450 куб.м
обращался в несколько фирм-посчитали мне мощность котла-13 квт
Теперь схема такая-тепловой насос нагревает водяной контур до 35*,в контуре вместо теплого пола-водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)
В разных источниках по разному трактуется сколько необходимо объемов воздуха сменить за час,ну допустим 2-3
требуется расчитать мощность ,ну или что то еще там:),чтобы на выходе из решеток скорось воздуха была бы не более 2м/c,иначе свистит и ощущается ветерок.
Прикинул по деньгам-если заказывать в фирме все ,то дороже раз в 6 ,чем самому (кроме теплового насоса).
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
красным-подача теплого воздуха
синим-возврат холодного воздуха
фиолетовый-рекуператор
зеленый местные вытяжки-туалеты,кухня,гараж
А посему прошу помочь ежели кто действительно знающий имеется-а то словоблудие одно...
Исходники такие:дом -230 кв.м ,1 этаж +мансарда,
тепловое сопротивление стен 4,5-газобетон 36+5 см полистирол снаружи.
объем -450 куб.м
обращался в несколько фирм-посчитали мне мощность котла-13 квт
Теперь схема такая-тепловой насос нагревает водяной контур до 35*,в контуре вместо теплого пола-водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)
В разных источниках по разному трактуется сколько необходимо объемов воздуха сменить за час,ну допустим 2-3
требуется расчитать мощность ,ну или что то еще там:),чтобы на выходе из решеток скорось воздуха была бы не более 2м/c,иначе свистит и ощущается ветерок.
Прикинул по деньгам-если заказывать в фирме все ,то дороже раз в 6 ,чем самому (кроме теплового насоса).
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
красным-подача теплого воздуха
синим-возврат холодного воздуха
фиолетовый-рекуператор
зеленый местные вытяжки-туалеты,кухня,гараж
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Могу сказать почему воздушное отопление на Руси перспектив не имеет. Исхожу из собственного опыта. Дом сделал сверхтёплый из блоков изодом. Имею такую ситуацию, за бортом -15, в доме +25, радиаторы холодные полностью. Супруга мёрзнет, да и сам чувствую тянет холодным от окна (окна пластик, стеклопакет 3 камерный с к-стеклом). Неуютно вообще. Но стоит только чуть нагреть радиаторы (еле тёплые), сразу становится комфортно. От радиаторов ИК излучение идёт, у воздушки его нет.
Вот и получается по смыслу всё правильно, а по сути издевательство.
Вот и получается по смыслу всё правильно, а по сути издевательство.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков
[quote="Jurij";p="15696364"]...а то словоблудие одно...[/quote]Словоблудие это то что Вы дальше пишите. Ну нельзя смешивать воздух из разных помещений.
[quote="Jurij";p="15696364"]...водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)...[/quote]На каждое помещение надобно свой теплообменник и невсегда один, причём в наших условиях непонимания автоматизации как важного процесса фанкойлы лучше ставить четырёхтрубные.
Тренеруйтесь в теории и не надо тренероваться на системах, тем более у себя дома. Выж потом никогда не признаетесь что вам что-то не нравится, просту убедите себя что "лучше выдумать не смог" или "прогресс не стоит на месте". На данный момент уже всё придумано, а если вы не в силах потратить чуть больше времени на изучение вопроса - это только ваши проблемы.
Я пока не нашёл людей готовых заплатить за воздушное отопление, ну если не считать топ-менеджера газпрома с воздушным отоплением спален от пелетной каминной касеты.
[quote="Jurij";p="15696364"]...водяной нагреватель воздуха(типа автомобильного радиатора),через который продувается воздух,вентилятор малошумный(роторный?)...[/quote]На каждое помещение надобно свой теплообменник и невсегда один, причём в наших условиях непонимания автоматизации как важного процесса фанкойлы лучше ставить четырёхтрубные.
Тренеруйтесь в теории и не надо тренероваться на системах, тем более у себя дома. Выж потом никогда не признаетесь что вам что-то не нравится, просту убедите себя что "лучше выдумать не смог" или "прогресс не стоит на месте". На данный момент уже всё придумано, а если вы не в силах потратить чуть больше времени на изучение вопроса - это только ваши проблемы.
Я пока не нашёл людей готовых заплатить за воздушное отопление, ну если не считать топ-менеджера газпрома с воздушным отоплением спален от пелетной каминной касеты.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 30 сен 2008, 07:00
- Репутация: 0
У нас,на воздушном отоплении деревушку построили для "нищих",на электричестве и жидком топливе,по Канадской технологии
!Один из "счастливцев"мой знакомый,по бане,расхваливал преимушества пока я не спросил-а ежели кто пукнет или не дай бог чихнёт?!А "террорист-завистник"чё плеснёт?!Тогда чё-капут?!Протрезвел сразу-я об этом не думал!Думать надо!Что-бы не жить лохом!Кста-ти,у меня в гараже стоит калорифер вентеляторного типа Голд Стар,древний 87г.вып. но работает 6 год когда надо
!Вот там им самое место!


скупой-платит дважды,тупой-трижды,лох платит всегда!теорем-много,аксиома-одна!
[/quote] Ну нельзя смешивать воздух из разных помещений.[/quote]
Обоснуйте ,уважаемый,а то опять вокруг да около.Вот последующий оппонент толково про ик излучение завернул-будем думать и искать.Я почему зациклился на этом варианте-потому что 3 в одном,плюс дешевле чем теплый пол ,плюс никаких радиаторов ,закрывающих окна(у меня они до пола),плюс активное и пассивное кондиционирование,плюс гарантия от всевозможных протечек теплоносителя.Унас зимой средняя температура +- 0,поэтому буду использовать тепловой насос -кпд около 300%,и хочу добиться чтобы из вент отверстий еле-еле шел теплый воздух ,ну типа как если держать руку над радиатором и ощущается легкое движение воздуха.Ятут в одном форуме задал аналогичный вопрос ,так мне один знающий посоветовал воздушную улитку поставить 1,5 м диаметром(правда потом признался ,что его частенько посылают и он к этому привык).
Теперь к делу-как все связать одной формулой чтоли(или расчитать),чтобы 2 объема в час менялось,чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия....
А за словоблудие не обижайтесь ,ведь из ответов на мои вопросы ,кроме как -лучше не пытайся ,все равно ничего не выйдет,никакой полезной мне информации выдрать нельзя....
Обоснуйте ,уважаемый,а то опять вокруг да около.Вот последующий оппонент толково про ик излучение завернул-будем думать и искать.Я почему зациклился на этом варианте-потому что 3 в одном,плюс дешевле чем теплый пол ,плюс никаких радиаторов ,закрывающих окна(у меня они до пола),плюс активное и пассивное кондиционирование,плюс гарантия от всевозможных протечек теплоносителя.Унас зимой средняя температура +- 0,поэтому буду использовать тепловой насос -кпд около 300%,и хочу добиться чтобы из вент отверстий еле-еле шел теплый воздух ,ну типа как если держать руку над радиатором и ощущается легкое движение воздуха.Ятут в одном форуме задал аналогичный вопрос ,так мне один знающий посоветовал воздушную улитку поставить 1,5 м диаметром(правда потом признался ,что его частенько посылают и он к этому привык).
Теперь к делу-как все связать одной формулой чтоли(или расчитать),чтобы 2 объема в час менялось,чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия....
А за словоблудие не обижайтесь ,ведь из ответов на мои вопросы ,кроме как -лучше не пытайся ,все равно ничего не выйдет,никакой полезной мне информации выдрать нельзя....

[quote="Jurij";p="15696393"]...Обоснуйте ,уважаемый,а то опять вокруг да около...[/quote]Пожарное секционирование, зонирование, запахи.
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы 2 объема в час менялось,[/quote]Я с вас умираю
Ну с чего вдруг? почему 2-х кратный? Вентиляшка по вредностям расчитывается и так не просто, а тут ещё и теплопотери нужно компенсировать. В общем случае для производственных помещений температура воздуха с учётом теплопотерь около 60°С. А теперь представьте сколько у вас неизвестных в уравнении которое вы не знаете? Вам нужны базовые знания по дисциплине вентиляция и то это только для того чтобы знать что ищите.
Рециркуляция не простой процесс, но для прикидки можно брать 50 кубов на человека свежего воздуха в час.
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия...[/quote]Это уже далеко потом и я вас уверяю, что эту вы осилите легко после предыдущей задачки.
Ну неумеют у нас это считать как положено - неохота заморачиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="Jurij";p="15696393"]...буду использовать тепловой насос -кпд около 300%...[/quote]Не смешите мои тапочки
они и так шлёпают по пяткам... я вас умоляю. 
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы 2 объема в час менялось,[/quote]Я с вас умираю

Ну с чего вдруг? почему 2-х кратный? Вентиляшка по вредностям расчитывается и так не просто, а тут ещё и теплопотери нужно компенсировать. В общем случае для производственных помещений температура воздуха с учётом теплопотерь около 60°С. А теперь представьте сколько у вас неизвестных в уравнении которое вы не знаете? Вам нужны базовые знания по дисциплине вентиляция и то это только для того чтобы знать что ищите.
Рециркуляция не простой процесс, но для прикидки можно брать 50 кубов на человека свежего воздуха в час.
[quote="Jurij";p="15696393"]чтобы скорость на выходе не более 2м/c,и какие должны быть выходные отверстия...[/quote]Это уже далеко потом и я вас уверяю, что эту вы осилите легко после предыдущей задачки.
Ну неумеют у нас это считать как положено - неохота заморачиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="Jurij";p="15696393"]...буду использовать тепловой насос -кпд около 300%...[/quote]Не смешите мои тапочки


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Аааааааа!!!!!!!.Опять меня глумят на теоретическом уровне.Поверьте ,уважаемые,я вас не буду обвинять в недостатках запроэктированной мною (пока в голове)системы отопления....Тем более в данной теории я полный минус...Мне бы ссылку где расчеты можно найти ,или почитать по теме.Решение я принял ,и теперь до победного...
Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы?
)
Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам.....
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кстати ,а посхеме воздуховодов я ничего не напорол?Просба раскритиковать.....

Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы?

Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам.....

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кстати ,а посхеме воздуховодов я ничего не напорол?Просба раскритиковать.....
[quote="Jurij";p="15696413"]...50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...[/quote]Ну яж не думал что всё так запущено
50 кубов это с улицы и это минимум, а остальное рециркуляция.
Найдите снипы по вентиляции и кондиционированию (кстати на кондиционирование теплообменник нужен побольше) и будет вам щастье познания. По сети есть куча развалов книг... найдёте.

50 кубов это с улицы и это минимум, а остальное рециркуляция.
Найдите снипы по вентиляции и кондиционированию (кстати на кондиционирование теплообменник нужен побольше) и будет вам щастье познания. По сети есть куча развалов книг... найдёте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Jurij";p="15696427"]Иииииххх! Опять флуд!!!!...[/quote]На счёт политики подумаю
а насчёт конкретики - дык у вас её нет. Нам чёнить извесно? нет. Так о какой конкретике может идти речь.
Вы бы сначала теплообменник подобрали на 200 кубов уличного воздуха + теплопотери и попробуйте это дело прикрутить к +35°С теплоносителя, который будет наверняка не вода, а гликоли у которых теплоёмкость ох как ниже воды и нужно увеличивать площадь теплоотдачи. А потом проверить его на холодопроизводительность по параметрам которых нет.
О чём это вы? господь с вами
когда будут конкретные цифры тогда и перестанем флудить, а с вашей теоритической подготовкой только флуд возможен, хорошо ещё не весь форум ухахатывается с ваших постов
Или вдруг начитались фентези и думаете что я вам всё щас расчитаю? таки нет.
Так что пишите цифры которые можно обсуждать, а до тех пор флуд рулит

Вы бы сначала теплообменник подобрали на 200 кубов уличного воздуха + теплопотери и попробуйте это дело прикрутить к +35°С теплоносителя, который будет наверняка не вода, а гликоли у которых теплоёмкость ох как ниже воды и нужно увеличивать площадь теплоотдачи. А потом проверить его на холодопроизводительность по параметрам которых нет.
О чём это вы? господь с вами


Или вдруг начитались фентези и думаете что я вам всё щас расчитаю? таки нет.
Так что пишите цифры которые можно обсуждать, а до тех пор флуд рулит

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- tgsv
- Претендент
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
- Репутация: 0
- Откуда: группа компаний ТГВ
- Контактная информация:
никакой конкретики
Вот, как и предполагалось, никакой конкретики. Такую чушь несут, особенно этот с усами над глазами. Воздух ему из разных помещений кто то смешивать запретил. Дорого ему воздушное отопление, а ты сложи три системы: отопление+вентиляция+кондиционирование, вот тогда и посчитаешь. А у другого минус - это отсутствие ИК излучения у воздушки! А то что у этого ИК излучения КПД да бог 20%, да ещё дышать чем то надо, всё равно форточку открывать.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше.

Дык какие цифры нужны? Подскажите.....А то все узкие специалисты широкого профиля.....А насчет ухахатываться -так мне это по барабану....У меня цель есть ...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Re: никакой конкретики
[quote="tgsv";p="15696431"]Вот, как и предполагалось, никакой конкретики. Такую чушь несут, особенно этот с усами над глазами. Воздух ему из разных помещений кто то смешивать запретил. Дорого ему воздушное отопление, а ты сложи три системы: отопление+вентиляция+кондиционирование, вот тогда и посчитаешь. А у другого минус - это отсутствие ИК излучения у воздушки! А то что у этого ИК излучения КПД да бог 20%, да ещё дышать чем то надо, всё равно форточку открывать.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше.
[/quote]
Гы!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Re: никакой конкретики
[quote="tgsv";p="15696431"]Вот, как и предполагалось, никакой конкретики. Такую чушь несут, особенно этот с усами над глазами. Воздух ему из разных помещений кто то смешивать запретил. Дорого ему воздушное отопление, а ты сложи три системы: отопление+вентиляция+кондиционирование, вот тогда и посчитаешь. А у другого минус - это отсутствие ИК излучения у воздушки! А то что у этого ИК излучения КПД да бог 20%, да ещё дышать чем то надо, всё равно форточку открывать.
Демогогия да и только.
А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%. И для жилых зданий такая же фигня, только разница не столь ощутима.
Уважаемые, пожалуйста не надо засорять эфир, вопрос ставился конкретный. Пока ничего определённого, посмотрим дальше.

Гы!
- tgsv
- Претендент
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
- Репутация: 0
- Откуда: группа компаний ТГВ
- Контактная информация:
[quote="Jurij";p="15696413"]Аааааааа!!!!!!!.Опять меня глумят на теоретическом уровне.Поверьте ,уважаемые,я вас не буду обвинять в недостатках запроэктированной мною (пока в голове)системы отопления....Тем более в данной теории я полный минус...Мне бы ссылку где расчеты можно найти ,или почитать по теме.Решение я принял ,и теперь до победного...
Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы?
)
Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам.....
[/quote]
А Вы зачем сами то замарачиваетесь, Вы и монтировать, что ли самостоятельно хотите? Не тратьте время, всё равно потом переделывать придётся. Просто так врят ли кто правильно посчитать поможет. Обратитесь к проектировщикам, можно к тем кто работу ищет, по резюме в интернете посмотрите. Можно эскизный проект рублей за 30 за 1м2 сделать. И если чё, будет с кого спросить.
А вообще правильно всё говорите, и программу задать можно, и инерционность низкая. Вот только я тут никого переубеждать не собирался, и о достоинствах писать не хотел. Просил народ только минусы назвать, а они тупят только. А Вы если уже определились, думаю Вам тут мало полезного найти, может правда другой форум поискать? Без обид, время только потеряете.

Кстати ,а почему смешно ,что кпд 300%?
И еще -типа воздух то теплый а стены все равно холодные.....а не один ли хрен-или радиатор от которого теплый воздух идет вверх, или щель в полу из которой тот же воздух идет вверх.Если оба девайса находятся около стены,то нагреется и стена,а если нет то нет.
А вот насчет ИК излучения -оно конечно нагревает предметы(кстати сделаю себе в доме такую сауну),но это не значит ,что радиаторы греют по такому принципу.
Насчет запахов -из санузлов вытяжки автономные ,а из кухни будут т.к. кухня ,столовая,зал ,хол на втором этаже это одно помещение.Вытяжка над плитой будет .
Ну и вообще воздушное отопление автомобиля -вот приблизительная аналогичная схема ,или вы думаете ,что эффективнее было бы там(в авто )сделать теплый пол или радиаторы?

Анасчет инерционности данной системы -так это не минус ,а плюс.
Предполагается такой алгоритм работы:ночью температура +18*,затем за 30 мин до подъема вкл обогрев и догоняет температуру до 22* ,после того как все ушли не работу опять 18* или меньше ,когда все пришли опять больше ну и т.д.....Именно безинерционная система и позволяет запрограмировать такой алгоритм.50 кубов на рыло -это очень хорошо -нас четверо соотвесссно 200 кубов в час-можно поставить менее мощный вентилятор...
Насчет шума....меньше оборотов вентилятора -меньше шума,ну и звукоизоляция конечно....
В настоящий момент потолки у меня 3м ,так что трубы засунуть есть куда...
Предлагаю конкретно послать меня туда ,где естьинформация по расчетам.....

А Вы зачем сами то замарачиваетесь, Вы и монтировать, что ли самостоятельно хотите? Не тратьте время, всё равно потом переделывать придётся. Просто так врят ли кто правильно посчитать поможет. Обратитесь к проектировщикам, можно к тем кто работу ищет, по резюме в интернете посмотрите. Можно эскизный проект рублей за 30 за 1м2 сделать. И если чё, будет с кого спросить.
А вообще правильно всё говорите, и программу задать можно, и инерционность низкая. Вот только я тут никого переубеждать не собирался, и о достоинствах писать не хотел. Просил народ только минусы назвать, а они тупят только. А Вы если уже определились, думаю Вам тут мало полезного найти, может правда другой форум поискать? Без обид, время только потеряете.

Ссылочку на форум ,где профи...ПЛЫЫЫЗЗ!
Сам хочу сделать ,мне посчитали около 800тыр (эт ежели в рублях),причем ТН с установкой около 35 тыр ,а остальное на мелкие расходы....
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстать...к минусам относится зараза ,называемая легионелла,но против нее в современный системах есть особый режим (запускается по расписанию).
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
ТН 350 тыр....
Сам хочу сделать ,мне посчитали около 800тыр (эт ежели в рублях),причем ТН с установкой около 35 тыр ,а остальное на мелкие расходы....
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстать...к минусам относится зараза ,называемая легионелла,но против нее в современный системах есть особый режим (запускается по расписанию).
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
ТН 350 тыр....
Re: никакой конкретики
[quote="tgsv";p="15696431"]...у этого ИК излучения КПД да бог 20%...
[/quote]Прикольная хохма
ты када шутишь хоть смайлики ставь, а то ведь можно и подумать недоброе. А лучше раскажи как ты это пощитал
ну штоп всем было весело, а не только тем кто в теме.
[quote="tgsv";p="15696431"]...для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote] Опа-па
шокирующие познания, можно с уверенностью утверждать, что манагерские из рекламных буклетов.
СЭР tgsv, вы бл& хоть СНиПы-то видели? там есть что читануть на сон грядущий... например про нормированый КПД котлоагрегатов который не может быть менее 92% иначе никто вам не позволит даже проектировать, не говоря уже о запуске. Почитайте нормы теплопередачи ограждающих конструкций и получится что этому складу за глаза хватит 300кВт вместе с ГВС персонала.
Ну про ИК излучение складов, раз уж ты п№зданул про это, так вот с зонированием ИК панелями можно добиться гораздо большей эффективности нежели с другими системами. На складах ИК рулит и вне конкуренции.
Учись, студент мля.
[/quote]Прикольная хохма


[quote="tgsv";p="15696431"]...для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote] Опа-па

СЭР tgsv, вы бл& хоть СНиПы-то видели? там есть что читануть на сон грядущий... например про нормированый КПД котлоагрегатов который не может быть менее 92% иначе никто вам не позволит даже проектировать, не говоря уже о запуске. Почитайте нормы теплопередачи ограждающих конструкций и получится что этому складу за глаза хватит 300кВт вместе с ГВС персонала.
Ну про ИК излучение складов, раз уж ты п№зданул про это, так вот с зонированием ИК панелями можно добиться гораздо большей эффективности нежели с другими системами. На складах ИК рулит и вне конкуренции.
Учись, студент мля.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Да, кстати, по поводу ТН...
А зачем Вам заморачиваться с водой? Бестолковая промежуточная система.
Конденсатор ТН сразу в канал с нагреваемым воздухом и вперед!!!
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Re: никакой конкретики
[quote="tgsv";p="15696431"]А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote]
Это Вы будете клиентам своим в агрессивной манере рассказывать.
Уважаемый, я не против воздушного отопления как такового и готов обсуждать что угодно, только не несите здесь такую пургу (я прежде всего про КПД - у водогрейных газовых котлов он около 90%, а "КПД" любого излучения по определению 100%) и не переходите на личности. На этом форуме такие сентенции звучат просто смешно, ей богу.
А зачем Вам заморачиваться с водой? Бестолковая промежуточная система.
Конденсатор ТН сразу в канал с нагреваемым воздухом и вперед!!!
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Re: никакой конкретики
[quote="tgsv";p="15696431"]А кто-нибудь знает, что для склада 3000 м2 одно оборудование для котельной на 1МВт потянет лимонов на 6-7, с КПД системы около 40%. А воздушка укладывается в 2-2,5 муля и КПД под 80%...[/quote]
Это Вы будете клиентам своим в агрессивной манере рассказывать.
Уважаемый, я не против воздушного отопления как такового и готов обсуждать что угодно, только не несите здесь такую пургу (я прежде всего про КПД - у водогрейных газовых котлов он около 90%, а "КПД" любого излучения по определению 100%) и не переходите на личности. На этом форуме такие сентенции звучат просто смешно, ей богу.
Последний раз редактировалось Alex_ 22 фев 2009, 18:29, всего редактировалось 2 раза.