Полипропилен после элеватора

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-=Romic=-
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 18:51
Репутация: 0

Сообщение -=Romic=- »

НИкаких Ни снипов, ни СП, ни писем Минстрой, никакой регламентирующей и разрешающей ипользование Полипропилена в системах отопления нет, нет вообще.....
Есть СП по монтажу систем отопления их металлопластиковых труб и есть СП по трубам из рандомсополдимера в системах холодного и ГОРЯчего водоснабжения - ВСЕ...

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

В зданиях с ТП элеваторного типа запрещено применять полимерные трубы.И связано это не столько с давлением,а с температурой,которая может превысить допустимую по причине отсутствия защиты в таких ИТП.Лично мне так кааца... :lol:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Дык а розлив наверное у Вас всё равно сталь? Вы же розлив из ппр не собираетесь делать? На стояки ставьте и не парьтесь :D Больше работы будет через несколько лет, в т.ч. по отделке :D
Берегите воду- разбавляйте её!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Так+внимательно изучи инструкцию конкретного производителя,+вот+там+и+найдёшь (скорей всего)+прямой запрет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="АД125";p="15696436"]Что должно случиться, чтобы температура превысила после элеватора
95с...[/quote]
Элементарно, Ватсон :D
Снижение перепада давления в сети (например, авария у соседнего абонента - т.н. "короткое замыкание" в гидравлике); Ваш элеватор из эжектора превращается в байпас;
и к Вам в систему на подачу в чистом виде прет теплоноситель с температурой сети. Для полипропилена и 110С хватит за глаза.
Сценарий реальный.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

АД125, решил нас убедить , что полипропилен на городских (хотябы внутренних) сетях прижевется?

Продаю, рекламирую - так честней и понятней.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[quote="АД125";p="15696441"]Если перепада нет, за счет чего будет циркуляция воды после элеватора. Сценарий фантастика.[/quote] а е.ц. Уже отменили?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="АД125";p="15696441"]Если перепада нет, за счет чего будет циркуляция воды после элеватора. Сценарий фантастика.[/quote]
Перепад был маленький (4метра) - как раз такой, что элеватор уже не работал как надо, а в систему отопления вовсю попер перегретый теплоноситель. И никакой ЕЦ не нужно

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

[quote="АД125";p="15696441"]Если перепада нет, за счет чего будет циркуляция воды после элеватора. Сценарий фантастика.[/quote] Попробуй поставь блин под элеватор и посмотришь.Вот Изображение
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

[quote="АД125";p="15696436"]
Розлив тоже полипропилен. Почему бы и нет?.[/quote]Вы хотите убедить людей,которые "сожрал-акт дефекации" это дело-и таких циклов-не меряно,что можно рисковать и нарушать Закон?

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

[quote="АД125";p="15696436"] стоит 3 года.[/quote]С этим надо что то делать... :~D
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

СНиП 41-01-2003, пункт 6.1.2, второй абазац:

"В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."

Уважаемый АД125! Будте внимательнее и не возводите поклёп на СНиП.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

я так знаю что во многоэтажках лежаки старые на ППР меняют

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="anton_138";p="15696787"]лежаки старые на ППР меняют[/quote]
Ну и напрасно. Если ИТП не перелопачивают, то лет через 6-8 могут горя хапнуть, не по детски. У нас в городе, это только о чем я точно знаю, в двух квартирах порвались ПП трубы, установленные в начале тысячелетия. Хорошо хоть они не хлопкоп бахнули, а потрескались и стали ссать. Заметили.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="a-x-e-l-1";p="15696814"]...потрескались и стали ссать...[/quote]
А кто производитель трубы, да и условия эксплуотации знать не помешает. Может там график 70/115 и это в условия Заполярья запросто, так об этом заранее думать надо. Хорошо, а может и плохо, что раньше не бахнуло.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="транзит";p="15696889"]Может там график 70/115...[/quote]
Тогда бы они бабахнули через две недели... :mrgreen:

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Во, я как раз только хотел напомнить про автоматику. Понятно, что всё может случиться, тем не менее, мы же арсчитываем на защиту. Датчики, регуляторы -всё это хозяство в элеваторе призавно защищать нашу систему. По идее эта автоматика и сработает если пойдёт перегретая вода.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

A [*ЦЕНЗУРА*] тогда элеватор, если ставить автоматику?
Вся простота и дешевизна коню под хвост.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Не, хозяин-барин, не хочешь заморачиваться с автоматикой - пусть ставят стальные трубы на систему, не вешают датчики, регуляторы и т.п., всё будет статично и монолитно, по классике жанра 60-х годов. Зато при возможной черезвычайной ситуации ничего не случится с трубами.
Бей джедаев - спасай галактику!

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

[quote="АД125";p="15696731"]То есть при установкае регуляторов температуры и давления (контроля теплоносителя после элеватора) трубы эти использовать
МОЖНО
[/quote]

Регуляторы и контроль это две разные разницы. Примерно как трехходовой и термометр. Если Вы ставите регуляторы температуры, то на кой бес Вам элеватор? И проясните для несведущих про регуляторы давления в итп, что это и зачем (кроме регуляторов поддерживающих постоянный перепад)?

Тема вроде называется пропилен после элеватора. Дык причем здесь автоматика? Откуда она у вас там взялась? Как циркуляцию остановите при превышении t?
Берегите воду- разбавляйте её!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Angelski";p="15696936"] Как циркуляцию остановите при превышении t?[/quote]
Наверное, каким-нибудь электромагнитным клапаном или шаровым с сервомотором. Именно такую автоматику, наверное, имел ввиду автор.

Но тогда возникает вопрос: а если электричество отрубилось и клапан не сработал?

Ответить