Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Eugene
Претендент
Сообщения: 103 Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск
Сообщение
Eugene » 02 мар 2009, 15:38
После первой зимы обратил внимание, что кое-где соединения, выполненые гайками APE стало мокреть. Что обычно делают в таких случаях, как лечить?
Щастье
Профи
Сообщения: 546 Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1
Сообщение
Щастье » 02 мар 2009, 15:58
в идеале-снять к чертям все цанговые соединения и перепковать на пресс-фитинги
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
гpязнуля
Гуру
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар
Сообщение
гpязнуля » 02 мар 2009, 16:08
Дляначала - подтянуть.
Диаметр какой?
Встретил дизайнера - убей сразу!
Eugene
Претендент
Сообщения: 103 Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск
Сообщение
Eugene » 02 мар 2009, 16:14
16.
жалко менять на пресс. Попробую подтянуть и понизить давление.
KGiP
Мастер
Сообщения: 1746 Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:
Сообщение
KGiP » 02 мар 2009, 16:31
АPE
гайки у нас стоят уже по 4 года и считаются абсолютно надежными.
И не разу не текло.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
M045581
Претендент
Сообщения: 107 Зарегистрирован: 09 фев 2009, 13:25
Репутация: 1
Откуда: Татарстан, г Агрыз
Сообщение
M045581 » 02 мар 2009, 17:37
Понизь температуру и на холодную подтяни - все будет хоккей - если монтаж правильно сделали
Фильтром котлик не испортишь!!
ermalex
Мастер
Сообщения: 1472 Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:
Сообщение
ermalex » 02 мар 2009, 20:53
Качественные компересионные соединения не нуждаются в протяжке даже через несколько лет. Так что или плохо изначально закрутили или фитинги поддельные.
Котелок
Профи
Сообщения: 518 Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:
Сообщение
Котелок » 03 мар 2009, 10:16
сильно зависит от режима эксплуатации системы
обжимки не любят циклов нагрев/остывание.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Eugene
Претендент
Сообщения: 103 Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск
Сообщение
Eugene » 03 мар 2009, 11:42
спасибо, за совет...
да циклы нагрев - остывание присутствуют. При управлении комнатным термостатом 2 часа греет, 2 часа отдыхает
гpязнуля
Гуру
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар
Сообщение
гpязнуля » 03 мар 2009, 11:55
Надо температуру на котле уменьшать-добавлять в зависимости от погоды.
Встретил дизайнера - убей сразу!