Оцените качество монтажа
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Оцените качество монтажа
Оцните пожалуйста качество монтажа плюсы минусы выполненой работы ,будет ли нормально работать,что сделали лишнее,и что возможно не предусмотрели?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Оцените качество монтажа
[quote="гость101";p="15698029"]Оцните пожалуйста качество монтажа [/quote]
Кое-что можно сказать и так.
Воздухоотводчики при данном подключении коллекторов лишние. Не факт, что есть в нужном месте (нужно фото справа выше).
Обрезки металлопласта по 10-20 см... При таком оборудовании пожалеть пару метров меди?
Две угловых муфты ... Делали уверенные профи, торопились на другой объект
Не виден диаметр металлопласта к коллекторам. 20? К чему подключены трубы, уходящие в пол?
Короче, монтаж не дотягивает до уровня оборудования. Работать скорее всего будет.
Кое-что можно сказать и так.
Воздухоотводчики при данном подключении коллекторов лишние. Не факт, что есть в нужном месте (нужно фото справа выше).
Обрезки металлопласта по 10-20 см... При таком оборудовании пожалеть пару метров меди?
Две угловых муфты ... Делали уверенные профи, торопились на другой объект

Не виден диаметр металлопласта к коллекторам. 20? К чему подключены трубы, уходящие в пол?
Короче, монтаж не дотягивает до уровня оборудования. Работать скорее всего будет.
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
Re: Оцените качество монтажа
[quote="гость101";p="15698029"] что возможно не предусмотрели?[/quote]Расстояние между газовым счетчиком и котлом маловато...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
[quote="ermalex";p="15698051"]...Пока не одного серьезного косяка не видно...[/quote]Точно! нармальные монтажники вояли. Мне вот только расположение обоих DWTM не понравилось, но именно не понравилось. Как-то стрёмно они под трубами смотрятся, а вдруг чё потечёт... да я вижу что некуда их деть и короба под трубами не великое удовольствие разводить... может... а и фих с ними.
По поводу газового счётчика? есть немного, но имея столько места, вариантов не дофигищи, главное чтобы газовщики приняли. Цвет газовой трубы
придирки, мы не в ТЭКовской котельной где за угол зашёл и трубу нужную в паутине потерял... ещё к отсутствию стрелочек осталось придраться 
По поводу газового счётчика? есть немного, но имея столько места, вариантов не дофигищи, главное чтобы газовщики приняли. Цвет газовой трубы


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Я имел ввиду стрелочки на трубах указывающие направление потока 
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? ...[/quote]Да смущают канешнаж, но я встречал монтажников котрые в принципе не готовы паять и прессовать... повода не видят, а бороться с этим у мя сил уже нет.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? ...[/quote]Да смущают канешнаж, но я встречал монтажников котрые в принципе не готовы паять и прессовать... повода не видят, а бороться с этим у мя сил уже нет.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.