Аккумулятор горячей воды???

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Аккумулятор горячей воды???

Сообщение anton_138 »

Есть такая идея(не моя(С)): имеем бойлер на 200л подогреваемый от котла, на выходе ГВС ставим электробойлер еще на 200л после этого водичка на разбор по 3-м этажам принудительно с обраткой.
Практически получаем рессивер но вот только включаться по температуре он будет при неработающем бойлере №1
Просьба потрепать эту "рацидею".

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот теперь работать будет. Обязательно ставить насос для рецеркуляции. А элбойлер просто в розетку не включайте.
Врезать 'обратку, в подачу холодной воды в первый бойлер, после клапана.
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

На хрена козе баян?

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

нормальная идея, 200 л запаса это хорошо, особенно если позволяют средства и есть свободное место. Но можно и по другому - сразу поставить бойлер с резервной тэной.

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

хотелось бы услышать гуру

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Зачем огород? 400 - литровый бойлер будет стоить столько же, места займет меньше, ТЭНу в него вкрутить - нет проблем. Да, кстати, "обвязка" проще.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="VikT";p="15698043"]На хрена козе баян?[/quote]
Присоединяюсь.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

Я так понял идея вполне воплотимая в жизнь ну а огород согласен спаисбо за ответы

Ответить