Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Дым в доме

Сообщение nait »

Помогите советом!

Котел твердотопливный с верхней загрузкой buderus logano S111 16 КВт с автоматической регулировкой заслонки подачи воздуха взависимости от температуры теплоносителя.

Проблема такая: Если ставлю регулятор на 90 градусов, заслонка подачи открываетсяи дым начинает идти из под крышки загрузки топлива в помещение. При выставлении температуры на 60 градусов заслонка закрывается и все нормально-дыма нет, но горение слабое. И я не могу нагреть температуру теплоносителя выше 60
Вторая проблема при дозагрузки топлива при открытии крышки вообще весь дым начинает идти в помещение, а не в трубу. Хотя по инструкции так не должно.

Высота дымохода 5 метров(на равне с коньком) Диаметр 150мм . Первое горизонтальное колено- нержавейка 1мм, тройник и далее сэндвич. Проход через стену через специальную вставку.

Какие могут быть предложения??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Короткий дымоход.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

У меня 2 колена уже выше крыши, 3-е если поставлю трубу же как мачту болтать начнет от ветра!!! Тогда как ее крепить?

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

нарисуте как стоит дымоход относительно конька
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

Поставить то можно, но какой шанс, что ситуация изменится??

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

nait
а нарисовать что сложно :?:
зачем лишние вопросы
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

вид с торца
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Если высота не позволяет - надо увеличивать диаметр.
Да и приток воздуха желательно проверить
Последний раз редактировалось @lex 10 мар 2009, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

теперь одно расстояние -от конька до трубы
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

ditil
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2007, 14:28
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ditil »

А какой год работает?Элементарно могла засорится если не первый год топите.

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

Если добавлю одно колено, какой все-таки шанс, что ситуация изменится? А увеличивать диаметр- нет лишних 15т.р.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

nait
расстояние!!!! :!:
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

тяга слабая-причины:
- выпуск трубы в зоне аэродинамической тени,
- мал диаметр дымохода;
- мало давление в помещении котельной (вентвытяжка преобладает над притоком);
- недостаточно воздуха для горения (не хватает притока);
- засрался дымоход (сажа, ворона, санта клаус..)

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

labuh


- выпуск трубы в зоне аэродинамической тени,
Добавление одного колена должно решить эту проблему?

- мал диаметр дымохода;
На 16 кВт мал? Здесь вариантов уже поменять нет(в смысле денег нет)

- мало давление в помещении котельной (вентвытяжка преобладает над притоком);
вытяжки вообще нет-это существенно влияет?

- недостаточно воздуха для горения (не хватает притока);
Приток пробовал вообще настежь дверь открывать-изменений нет
А открываешь заслонку больше-дым из под загрузочной крышки в помещение идет!

- засрался дымоход (сажа, ворона, санта клаус..)
Дымоход как и котел новые.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

ditil

Первый день топить пробовал

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

[quote="Щастье";p="15698752"]теперь одно расстояние -от конька до трубы[/quote]


На первом рисунке места не хватило трубу выше нарисовать

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="nait";p="15698756"]Если добавлю одно колено, какой все-таки шанс, что ситуация изменится? А увеличивать диаметр- нет лишних 15т.р.[/quote]
Боюсь, что одним "коленом" ситуацию не исправить. Судя по рисунку, у вас достаточно протяженный горизонтальный участок. Если бы его не было, то дымоход работал бы прекрасно. Плюс еще у вас использован прямой тройник вместо косого. Если нет денег на новый дымоход и нет желания переносить его внутрь дома, то можно предложить промежуточный вариант - от котла уйти вверх насколько позволит потолок котельной, а потом повернуть отводом на 45° в стену, пройти ее под углом и войти в косой тройник. Существующий тройник можно использовать на первом повороте от котла, а второй тройник 45° придется докупить, как и отводы по 45°. Материальные расходы неизбежны, но они были бы так или иначе, если вы с самого начала делали бы дымоход правильно.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

Да и зонтик выкиньте, он создает дополнительное сопротивление.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

1. в инструкции указана длина и размер дымохода. Не читали?
2. Перед открыванием верхней крышки, надо переключить выход отраб. газов.. Тоже в описании д.б.
Все гениальное - просто.

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

Прохожий

Нарисовал плохо. у меня горизонтальный участок всего 80 см

если я его срузу от котла под углом 45 град сделаю, такой вариант подойдет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

однозначно будет лучше чем сейчас, но хуже, чем предложил я :mrgreen:
Хотя в комбинации с увеличением высоты трубы метра на полтора я думаю, что пойдет и это решение.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Как-то на глаза попадались каминные вентиляторы: устанавливаются на самом верху дымохода. Не знаю, на сколько это правильное с точки зрения безопасности решение...

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Был помница подобный случай, в котельной двери и окна пластиковые воткнули, Дымоход замечательный, а о притоке котёл мог тока мечтать))), В дверь решёточку врезали, и всё замечтательно стало)))