Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дым в доме
Помогите советом!
Котел твердотопливный с верхней загрузкой buderus logano S111 16 КВт с автоматической регулировкой заслонки подачи воздуха взависимости от температуры теплоносителя.
Проблема такая: Если ставлю регулятор на 90 градусов, заслонка подачи открываетсяи дым начинает идти из под крышки загрузки топлива в помещение. При выставлении температуры на 60 градусов заслонка закрывается и все нормально-дыма нет, но горение слабое. И я не могу нагреть температуру теплоносителя выше 60
Вторая проблема при дозагрузки топлива при открытии крышки вообще весь дым начинает идти в помещение, а не в трубу. Хотя по инструкции так не должно.
Высота дымохода 5 метров(на равне с коньком) Диаметр 150мм . Первое горизонтальное колено- нержавейка 1мм, тройник и далее сэндвич. Проход через стену через специальную вставку.
Какие могут быть предложения??
Котел твердотопливный с верхней загрузкой buderus logano S111 16 КВт с автоматической регулировкой заслонки подачи воздуха взависимости от температуры теплоносителя.
Проблема такая: Если ставлю регулятор на 90 градусов, заслонка подачи открываетсяи дым начинает идти из под крышки загрузки топлива в помещение. При выставлении температуры на 60 градусов заслонка закрывается и все нормально-дыма нет, но горение слабое. И я не могу нагреть температуру теплоносителя выше 60
Вторая проблема при дозагрузки топлива при открытии крышки вообще весь дым начинает идти в помещение, а не в трубу. Хотя по инструкции так не должно.
Высота дымохода 5 метров(на равне с коньком) Диаметр 150мм . Первое горизонтальное колено- нержавейка 1мм, тройник и далее сэндвич. Проход через стену через специальную вставку.
Какие могут быть предложения??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если высота не позволяет - надо увеличивать диаметр.
Да и приток воздуха желательно проверить
Да и приток воздуха желательно проверить
Последний раз редактировалось @lex 10 мар 2009, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
labuh
- выпуск трубы в зоне аэродинамической тени,
Добавление одного колена должно решить эту проблему?
- мал диаметр дымохода;
На 16 кВт мал? Здесь вариантов уже поменять нет(в смысле денег нет)
- мало давление в помещении котельной (вентвытяжка преобладает над притоком);
вытяжки вообще нет-это существенно влияет?
- недостаточно воздуха для горения (не хватает притока);
Приток пробовал вообще настежь дверь открывать-изменений нет
А открываешь заслонку больше-дым из под загрузочной крышки в помещение идет!
- засрался дымоход (сажа, ворона, санта клаус..)
Дымоход как и котел новые.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ditil
Первый день топить пробовал
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
[quote="Щастье";p="15698752"]теперь одно расстояние -от конька до трубы[/quote]
На первом рисунке места не хватило трубу выше нарисовать
- выпуск трубы в зоне аэродинамической тени,
Добавление одного колена должно решить эту проблему?
- мал диаметр дымохода;
На 16 кВт мал? Здесь вариантов уже поменять нет(в смысле денег нет)
- мало давление в помещении котельной (вентвытяжка преобладает над притоком);
вытяжки вообще нет-это существенно влияет?
- недостаточно воздуха для горения (не хватает притока);
Приток пробовал вообще настежь дверь открывать-изменений нет
А открываешь заслонку больше-дым из под загрузочной крышки в помещение идет!
- засрался дымоход (сажа, ворона, санта клаус..)
Дымоход как и котел новые.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ditil
Первый день топить пробовал
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
[quote="Щастье";p="15698752"]теперь одно расстояние -от конька до трубы[/quote]
На первом рисунке места не хватило трубу выше нарисовать
[quote="nait";p="15698756"]Если добавлю одно колено, какой все-таки шанс, что ситуация изменится? А увеличивать диаметр- нет лишних 15т.р.[/quote]
Боюсь, что одним "коленом" ситуацию не исправить. Судя по рисунку, у вас достаточно протяженный горизонтальный участок. Если бы его не было, то дымоход работал бы прекрасно. Плюс еще у вас использован прямой тройник вместо косого. Если нет денег на новый дымоход и нет желания переносить его внутрь дома, то можно предложить промежуточный вариант - от котла уйти вверх насколько позволит потолок котельной, а потом повернуть отводом на 45° в стену, пройти ее под углом и войти в косой тройник. Существующий тройник можно использовать на первом повороте от котла, а второй тройник 45° придется докупить, как и отводы по 45°. Материальные расходы неизбежны, но они были бы так или иначе, если вы с самого начала делали бы дымоход правильно.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Да и зонтик выкиньте, он создает дополнительное сопротивление.
Боюсь, что одним "коленом" ситуацию не исправить. Судя по рисунку, у вас достаточно протяженный горизонтальный участок. Если бы его не было, то дымоход работал бы прекрасно. Плюс еще у вас использован прямой тройник вместо косого. Если нет денег на новый дымоход и нет желания переносить его внутрь дома, то можно предложить промежуточный вариант - от котла уйти вверх насколько позволит потолок котельной, а потом повернуть отводом на 45° в стену, пройти ее под углом и войти в косой тройник. Существующий тройник можно использовать на первом повороте от котла, а второй тройник 45° придется докупить, как и отводы по 45°. Материальные расходы неизбежны, но они были бы так или иначе, если вы с самого начала делали бы дымоход правильно.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Да и зонтик выкиньте, он создает дополнительное сопротивление.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация: