Двухтрубная система отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Обращаться к проектировщику который делал проект.
Что еще можно сделать?
Очень мало информации о объекте,и мне кажется что такую проблему сложно решить на форуме.....или проблема в одном стояке?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Двухтрубная система отопления

Сообщение Малой »

Атланта писал(а):Помогите пожалуйста!
Двухтрубная система отопления, крышная котельная, нижняя разводка по стояку не равномерно распределяется тепло в приборах.
Что делать?

отбалансируйте систему :arrow:

Ответить