Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
76 литров ???? у Вас только в теплом полу будет литров 150, и еще радиаторы 35-40 литров + в трубах, бачек 10% от объема системы или от мощности котла.
на схеме нарисован двухконтурный котел, либо схема неправильная.
22 на радиаторы маловато, да и к насосной группе крепить неудобно.
Котелок,
насчет трубы понятно, спасибо.
Насчет бачка: емкость теплого пола - 176 л + емкость радиаторного контура 76 л = 252 л, 10% очень похожи на 25 л, имеющиеся на схеме.
Насчет схемы, похоже, Vizirov прав, т.к. именно такая схема приводится в инструкции по проектированию Viessmann, а в двухконтурных котлах они изображают еще теплообменник.
С двухконтурностью разобрался - просто название Vitodens 200-w не говорит о том что котел комбинированный или водогрейный.
По схеме я бы добавил краны непосредственно под котлом - если что, снимать на сервис удобно, да и вообще ... , а то линия бойлера вроде перекрывается, а система отопления нет.
[quote="11konrad";p="15699805 именно такая схема приводится в инструкции по проектированию Viessmann, а.[/quote]
это мы здесь фисман типа на вшивость пробиваем, так?