Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Маслов
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
- Репутация: 8
- Откуда: Моск. обл.
Насосные группы
Поделитесь кто какие смесительные насосные группы предпочитает в работе. Miebes очень дорого. У производителей котлов группы еще дороже. Интересует цена-качество и наличие в Москве
[quote="Маслов";p="15700093"]Ну допустим хотелось бы ...[/quote]
25 или 32? прямая или смесительная (с Esbe)? и почему именно чугунная? (мне то они тож очень нравятся, но все же)
баксов??? товар то с Европы так что... поэтому давайте уж ориентироваться на рубли.
Конкретнее желания
да и ценник, давай те уж более реальные цифры - насос, пара кранов, обратный кланан, термометры, байпас, трубы, теплоизоляция, 3-х ходовой + Esbe (в варианте смесительной) ну уж очень проблематично в указанную вами сумму
25 или 32? прямая или смесительная (с Esbe)? и почему именно чугунная? (мне то они тож очень нравятся, но все же)
баксов??? товар то с Европы так что... поэтому давайте уж ориентироваться на рубли.
Конкретнее желания
да и ценник, давай те уж более реальные цифры - насос, пара кранов, обратный кланан, термометры, байпас, трубы, теплоизоляция, 3-х ходовой + Esbe (в варианте смесительной) ну уж очень проблематично в указанную вами сумму
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
[quote="@lex";p="15700109"]...ну уж очень проблематично в указанную вами сумму[/quote]Я бы сказал мечта! Хотя наверняка это возможно в поднебесной. Например отлитая из цельного куска силумина вместе с насосом
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Насосные группы
[quote="Маслов";p="15700072"]Поделитесь кто какие смесительные насосные группы предпочитает в работе. Miebes очень дорого. [/quote]
Нифига не дорого.
Насос оставим в стороне и считаем альтернативу в меди DN32со сборкой ручками:
Два шаровых крана 1 1/4, трехходовой смеситель, обратный клапан, два термометра (все качественное!)- это еще не все! - гайки для насоса, ниппель 1 1/4 - 2 шт, крайне желательно две американки 1 1/4, чтобы поставить на трехходовой - далее медь! - муфта 1 1/4х35 - 3 шт минимум, тройник 35х35х35 - 1 шт, два тройника 35х1/2х35, обрезки трубы (ну да бог с ними). Потом все это скрутить, спаять, качественно теплоизолировать и получится гарантированно больше и хуже, чем готовая группа без насоса.
Минусы малых систем Майбаса на самом деле здесь:
1) Группы без смесителя по такому алгоритму подсчета выходят действительно дороже.
2) На смесительных группах стоИт маленький латунный трехходовичок, одинаковый для всех DN - 20, 25, 32; и поэтому Kv смесительной группы DN32 откровенно мал.
3) Kv термостатической смесительной группы для "теплого пола" тоже ниже плинтуса.
4) При том, что каждая насосная группа (из семи возможных) без заоблачных потерь давления "переваривает" расход 2,5 куба/час, гидравлические сепараторы DN 32рассчитаны всего на 3 куба , а ввод коллектора - дай бог на 6.
Короче, выходит такая миленькая игрушка для европейского коттеджа на 400 кв. метров (для нашего - 250) с ТП только в санузлах.
При этом цены на обвязку DN40 и выше сразу улетают в космос.
Нифига не дорого.
Насос оставим в стороне и считаем альтернативу в меди DN32со сборкой ручками:
Два шаровых крана 1 1/4, трехходовой смеситель, обратный клапан, два термометра (все качественное!)- это еще не все! - гайки для насоса, ниппель 1 1/4 - 2 шт, крайне желательно две американки 1 1/4, чтобы поставить на трехходовой - далее медь! - муфта 1 1/4х35 - 3 шт минимум, тройник 35х35х35 - 1 шт, два тройника 35х1/2х35, обрезки трубы (ну да бог с ними). Потом все это скрутить, спаять, качественно теплоизолировать и получится гарантированно больше и хуже, чем готовая группа без насоса.
Минусы малых систем Майбаса на самом деле здесь:
1) Группы без смесителя по такому алгоритму подсчета выходят действительно дороже.
2) На смесительных группах стоИт маленький латунный трехходовичок, одинаковый для всех DN - 20, 25, 32; и поэтому Kv смесительной группы DN32 откровенно мал.
3) Kv термостатической смесительной группы для "теплого пола" тоже ниже плинтуса.
4) При том, что каждая насосная группа (из семи возможных) без заоблачных потерь давления "переваривает" расход 2,5 куба/час, гидравлические сепараторы DN 32рассчитаны всего на 3 куба , а ввод коллектора - дай бог на 6.
Короче, выходит такая миленькая игрушка для европейского коттеджа на 400 кв. метров (для нашего - 250) с ТП только в санузлах.
При этом цены на обвязку DN40 и выше сразу улетают в космос.
- Мутный
- Любитель
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
- Репутация: 19
- Откуда: Подмосковье
Можно итальянцев латунных взять. Самое дешевое что встречалось
http://forcetherm.ru/mixing_set.htm
Можно meibes от 300 евро
http://www.interma.ru/uploads/lib/monta ... e_2009.pdf
Можно латунных немцев от 215 евро
http://www.avm-company.ru/_pumps/unithe ... herm1.html
Чугун тоже примерно в той цене
http://www.unitherm.ru/cat/heater/
http://forcetherm.ru/mixing_set.htm
Можно meibes от 300 евро
http://www.interma.ru/uploads/lib/monta ... e_2009.pdf
Можно латунных немцев от 215 евро
http://www.avm-company.ru/_pumps/unithe ... herm1.html
Чугун тоже примерно в той цене
http://www.unitherm.ru/cat/heater/
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Мне наиболее симпатичны эти.
http://www.magra-verteiler.de/
http://www.magra-verteiler.de/