Помогите проверить проект

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
fatrogue
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 11:58
Репутация: 0
Откуда: Орел

Помогите проверить проект

Сообщение fatrogue »

вводная часть к проекту была такая:
1. котел есть в наличии, baxi eco3 compact 240i
2. отапливаемая площадь примерно 160м2.
3. отопление ТП+радиаторы.
4. на первом этаже
- ТП должен быть на кухне, в холле и (по возможности) в санузле.
- в санузле полотенцесушитель.
- в гостиной и прихожей радиаторы.
5. на втором
- ТП в ванной и полотенцесушитель
- остальные помещения - радиаторы.

в приложении то, что мне нарисовали и насчитали (в рублях, цены местные)
.jpg
.jpg
.jpg
полотенцесушители.jpg
.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Вопросы у меня следующие:
- не слишком ли мне "навернули" схему с целью выкачать денег?
- контур ТП в санузле очень мал, по сравнению с остальными. но меня уверяют, что все будет работать как часы. но я что-то сомневаюсь, думаю надо разбить длинные контуры на 2 каждый...
- ТП в ванной на втором этаже запроектирован через унибокс, а не от общего смесительного узла.не будет ли здесь какого-то косяка?
- подключение радиаторов посчитали на металлопласте, хотя просил полипропилен, чтобы сэкономить.
но меня уверяют, что экономии не выйдет, денег выйдет столько же...

какие будут мнения? ежели чего забыл упомянуть, спрашивайте, мне скрывать нечего :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На первый, бегло/бесплатный взгляд вроде все верно...
только на такую площадь гидрострелку и второй насос после стрелки думаю что ставить незачем - прокачает насос котла.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Зачем к стальным панельникам пробки проходные 1"*1/2"?, да и клапана маевского и кронштейны обычно идут в комплекте с радиаторами!
Насчёт 16 металлопласта, считаю что больше 50 метров на плечо лучше не ставить!
Вообще косяков много, и читать рукописи в наше время, по меньшей мере Нонсен, чуть глаза не сломал :shock:
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вижу котел, вижу стрелку, а почему насос только АДИН? И смеситель не разглядел.
Вечером рассмотрю внимательней.
Встретил дизайнера - убей сразу!

fatrogue
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 11:58
Репутация: 0
Откуда: Орел

Re:

Сообщение fatrogue »

Сан-техник писал(а):Зачем к стальным панельникам пробки проходные 1"*1/2"?, да и клапана маевского и кронштейны обычно идут в комплекте с радиаторами!
Насчёт 16 металлопласта, считаю что больше 50 метров на плечо лучше не ставить!
Вообще косяков много, и читать рукописи в наше время, по меньшей мере Нонсен, чуть глаза не сломал :shock:
спасибо за отзыв. радиаторы у меня mectherm куплены (алюминий). в комплекте ни клапанов ни кронштейнов не было :( ну а что рукописи, так каждый делает как привык (не все с компом хотят дружить)...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

fatrogue писал(а): не слишком ли мне "навернули" схему с целью выкачать денег?
Я бы сказал простенько и со вкусом. Вы просто не видели наворотов :D Хотите увеличу в два раза? и обосную :D Так что не надо про всех плохо думать. Эти, которые вам это сочинили, в теме и понимают чем занимаются.
Я бы, как монтажник, на меньшее не согласился, а мнение
Dim@ писал(а):прокачает насос котла.
затолкал бы в дальний угол и забыл... опять Димка напраслину разводит :D
fatrogue писал(а):запроектирован через унибокс
Не люблю я эти штучки :( но это моё личное мнение. Люди же ставят их тысячами и ничё так. Я-то в основном чейчас переделками занимаюсь, но вот с унибоксами косяков не встречал. Хотя можнож добавить сосок на коллекторе ТП и петлю на второй этаж, но там придётся узелок воздухоотделения поставить с доступом, а если учесть что вечные автоматические воздухоотводчики просто не купить :shock: ну нету их, вот ребята и воткнули унибокс - штоп наверняка.
fatrogue писал(а):подключение радиаторов посчитали на металлопласте, хотя просил полипропилен
Некоторые молодые монтажники которым не удалось застать инструкции фузитерма ранее 2001-го года именно так и думают, потому ка не читали они про предел текучести. Люди же с большим опытом даже не предполагат таких деяний... ну если только врагу какому-нибудь.
гpязнуля писал(а): а почему насос только АДИН?
Второй на гребёнке ТП. Я бы конечнож подключил его до насоса радиаторов, но нужно смотреть смесетельный узел - при некоторых схемах бывают сложности, а так наверняка.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

GuTherm писал(а):ну если только врагу какому-нибудь.
имел ввиду полипропилен.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну вот, теперь ппр не в милости. Уж понадежней м/п-та.
Встретил дизайнера - убей сразу!

fatrogue
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 11:58
Репутация: 0
Откуда: Орел

Re:

Сообщение fatrogue »

гpязнуля писал(а):Ну вот, теперь ппр не в милости. Уж понадежней м/п-та.
вот и я тоже слышал неоднократно такое мнение (в особенности про течи из под фитингов). кстати, еще такой момент - подвод к радиаторам хотел сделать в стены, а сами трубы положить в стяжку в пол. если все-таки решу сделать ппр, как его в стяжку положить? из-за большего коэффициента линейного расширения, достаточно будет термоизоляции или еще и в гофру для надежности засунуть?
еще вопросец: одни монтажники упорно сватают вместо ппр, пвх и хпвх (производитель genova). кто-то что-нибудь может сказать про этот материал?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Клеевую не делай.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

гpязнуля писал(а):Ну вот, теперь ппр не в милости.
Ну почемуж уж так строго :D он очень хорош :!: но на открытых пространствах, там где ему есть куда деваться.
гpязнуля писал(а):Уж понадежней м/п-та.
А почему сразу м.п.? есть же ещё медь, сталь и в конце-концов просто сшитый ПЭ без металлов. и всё это многообразие по моему получше ППРа замоноличенного.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Медь, сталь вне конкуренции. А насчет пластиков спорить вечно можно.
Встретил дизайнера - убей сразу!

fatrogue
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 11:58
Репутация: 0
Откуда: Орел

Сообщение fatrogue »

GuTherm, гpязнуля
спасибо за ваше мнение.
решил все-таки оставить м/п-т. теперь осталось определиться с производителем:
есть два варианта henco и valtec. henco дороже, но по отзывам очень хороша. valtec (как мне говорили) тоже не имеет серьезных рекламаций,но почти на треть дешевле. какие будут мнения по эти двум вариантам?
теперь по фитингам : что предпочесть пресс-фитинги или на резьбе? я понимаю, что тут тоже можно спорить долго (как в случае с ппр и м/п-том), но какие основные за и против у одних и других? может имеет значение, какой фирмы фитинги? у меня пока два варианта: FAR(дорого) и valtec (бюджетно).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

fatrogue
По поводу Валтека и хенки здесь можете почитать по поводу что нет рекламаций: http://spbtv.ru/telekurer.html?program=693" onclick="window.open(this.href);return false;
Мой субьективный совет - делайте лучше на политпропилене армированном, хорошей марки (Чехи или Немцы) надежнее получится за те же деньги
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Dim@, вспомните анигдот про патологоанатома и студентов :D "Вы не брезгливый, но не внимательный!"
В том сюжете только упоминался валтек, как материал из которого должно было быть всё сделано на данном объекте, но ... есть одно большое НО! Валтек-то там стоит и до сих пор, а вот палёная хенка и нонейм соединители, поставленные монтажниками неизвестно откуда, порвало вдребезги :evil:
Так что там только по бумагам валтек, а по факту материалы неизвестного происхождения.
Я был на том объекте и испытания проводил.
Итог: всё было заменено на то что положено, т.е. на валтек.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

а советуя пп, надо показать заказчику размер пп фитингов резьбовых, может откажется, (часть моих заков на этой стадии от пп отказываются) :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi

fatrogue
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 11:58
Репутация: 0
Откуда: Орел

Сообщение fatrogue »

из сказанного выше, я сделал вывод, что можно брать валтек (и трубу и фитинги и смесительный узел на т/п и т.д.) и все ок? или все-таки труба хенко (не паленая) стоит своих денег?
и хотелось бы услышать ваше мнение по фитингам :на резьбе или пресс ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

GuTherm
Года 2 плотняком сидели на валтеке как недорогой, всем слоям доступный материал, да и в инструмент валтековский особо вкладываться не пришлось т.к. он стоит недорого (около 6.5тыщ по рознице, правда его хватает на полгода-год) - закупали в Веста-трейдинге (Москва). Потом от людей пошли звонки по поводу течей из пресс-соединений. (не сказать что много звонков - но ездить их устранять занятие мало приятное, денег не заработаешь и от обьекта текущего отвлекают.) При замене наблюдалось разьедание теплоносителем уплотнительных резинок теплоносителем (использовались теплый дом или диксис, закупались в фирмах) Сейчас работаем в основном с REHAU - года 3 как начали работать с ним протечек небыло вообще, хотя монтажники были разных квалификаций. И с полипропиленом фпласт - его главное опрессовать нормально перед сдачей, если во время опрессовки течи не пошли то в дальнейшем проблем не возникало. ИМХО
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Текут пресса валтековские.
А хенко вроде как и особо не рекомендует свои пресса монолитить, но и не запрещает.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

fatrogue писал(а):все-таки труба хенко
Честно?.. её родимую в основном и ставлю :D
Правда в последнее время наблюдаю некоторое снижение качества :evil: толи они на завод апкуреных понабрали, толи кризис так им штат сократил, что рабочие плевать хотели на качество :evil:
Давеча менял километр хенки на хенку из другой поставки. Ну не понравилась она мне... хотели меня прокатить с заменой, но... вощим поменяли.
Dim@ писал(а):пошли звонки по поводу течей из пресс-соединений.
Dim@ писал(а):разьедание теплоносителем уплотнительных резинок
Всё течёт, всё меняется! И резинки у валтека уже тож заменили. Есть у мя фотки 4-х летней эксплуатации на котловом контуре валтека с антифризом... тама даж резинки были смещены и держалиж однако. И вообще, за последний год я претензий насмотрелся, но все они из-за кривых рук монтажников и отсутствие калибра.
Dim@ писал(а):с REHAU - года 3 как начали работать
Я-то всё как-то с виегой трудился, под чутким руководством поставок Михаила Макешина и только последние год-два тружусь с хенкой и валтеком.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить