высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D
Ferolli F24D по паспорту греет воду минимум до 40 градусов. В реале так и происходит, но вместе с тем происходит большой перерасход воды по водомеру. Чтобы не обжигаться приходится давать полный напор и разбавлять холодной водой. Есть ли способы снизить температуру хотя бы до 37 гр.? Ручка ГВС стоит на минимуме. Ужимать подачу газа? Там помоему и так уже на минимум согнали.
Вот откуда он (котёл) знает, что больше можно, меньше нельзя! Можно ли в мозгах у него поковырять этот параметр?
Вот откуда он (котёл) знает, что больше можно, меньше нельзя! Можно ли в мозгах у него поковырять этот параметр?
Параметр З-7 я сменил с 0 на 1. я уже вам отписался. Теперь горячее можно сделать, а холоднее 40 низя! Мне интересен этот вопрос.
Воду пользую через смеситель. разбавляю холодной. получается приличный напор. хочу снизить расход, а для этого надо снизить темпер. воды.
расходы л/мин я не мерял, не считал.
Воду пользую через смеситель. разбавляю холодной. получается приличный напор. хочу снизить расход, а для этого надо снизить темпер. воды.
расходы л/мин я не мерял, не считал.
если расход воды через сам котел составляет 5-5,5 л/мин то при минимальной мощности котла (типично 9 кВт) он нагреет воду на 25С. То есть если на входе +15С, то на выходе никак ниже +40С не получится.
но глюки нтс датчика на гвс тоже могут иметь место.
но глюки нтс датчика на гвс тоже могут иметь место.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Re:
В инструкции котла написано черным по-русски так:RV6MU писал(а):....Теперь горячее можно сделать, а холоднее 40 низя! Мне интересен этот вопрос....
"Температура может изменяться от минимума 40 С до максимума 55 С...."
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re: высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D
Да ничего не скажешь, хороший котел
сними фильтр/грязевик с входа на котел, чтоб теплообменник быстрей засрался и косил по теплоотдаче, к осени промыть и опять до весны вернуть ему фильтр.RV6MU писал(а):Есть ли способы снизить температуру хотя бы до 37 гр.? Ручка ГВС стоит на минимуме.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
У меня С24D больше 2-х лет, первые полгода тоже задалбывала проблема перегрева ГВС.
Решил уменьшением на клапане минимального давления газа до 1,2 мбар. Пугали со всех сторон прогоранием горелок - я на них первое время после перенастройки каждый месяц смотрел - камеру вскрывал...
Самом собой котел меньше циклить стал и на отоплении, 70м2 кв-ра, радиаторов суммарно 6кВт, цикл примерно такой: 15...20мин нагрев, затем 10мин холостой циркуляции и так по кругу.
Решил уменьшением на клапане минимального давления газа до 1,2 мбар. Пугали со всех сторон прогоранием горелок - я на них первое время после перенастройки каждый месяц смотрел - камеру вскрывал...
Самом собой котел меньше циклить стал и на отоплении, 70м2 кв-ра, радиаторов суммарно 6кВт, цикл примерно такой: 15...20мин нагрев, затем 10мин холостой циркуляции и так по кругу.
Вот в прошлом году это обсуждалось:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15661489" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15661489" onclick="window.open(this.href);return false;