высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
RV6MU
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:59
Репутация: 0
Откуда: РОСТОВ ЮФО

высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D

Сообщение RV6MU »

Ferolli F24D по паспорту греет воду минимум до 40 градусов. В реале так и происходит, но вместе с тем происходит большой перерасход воды по водомеру. Чтобы не обжигаться приходится давать полный напор и разбавлять холодной водой. Есть ли способы снизить температуру хотя бы до 37 гр.? Ручка ГВС стоит на минимуме. Ужимать подачу газа? Там помоему и так уже на минимум согнали.

Вот откуда он (котёл) знает, что больше можно, меньше нельзя! Можно ли в мозгах у него поковырять этот параметр?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RV6MU писал(а):Чтобы не обжигаться приходится давать полный напор и разбавлять холодной водой.
вы напрямую воду используете или через смеситель сантехнический? Поподробнее можно?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

RV6MU
Измени параметр Р7 в меню параметров платы управления с 0 на 1 - все сразу станет на свои места. И котел начнет правильно реагировать на положение ручки управления температурой ГВС.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

а вообще при каких расходах л/мин идет перегрев ГВС?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

RV6MU
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:59
Репутация: 0
Откуда: РОСТОВ ЮФО

Сообщение RV6MU »

Параметр З-7 я сменил с 0 на 1. я уже вам отписался. Теперь горячее можно сделать, а холоднее 40 низя! Мне интересен этот вопрос.

Воду пользую через смеситель. разбавляю холодной. получается приличный напор. хочу снизить расход, а для этого надо снизить темпер. воды.

расходы л/мин я не мерял, не считал.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

если расход воды через сам котел составляет 5-5,5 л/мин то при минимальной мощности котла (типично 9 кВт) он нагреет воду на 25С. То есть если на входе +15С, то на выходе никак ниже +40С не получится.
но глюки нтс датчика на гвс тоже могут иметь место.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re:

Сообщение Lavrishin »

RV6MU писал(а):....Теперь горячее можно сделать, а холоднее 40 низя! Мне интересен этот вопрос....
В инструкции котла написано черным по-русски так:
"Температура может изменяться от минимума 40 С до максимума 55 С...."

RV6MU
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:59
Репутация: 0
Откуда: РОСТОВ ЮФО

Сообщение RV6MU »

Lavrishin
Вы убиваете во мне надежду. Инструкцию я читал, см. мой первый пост.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

RV6MU
Чтобы получать ГВС менее 40 С следует внести изменения в цепь опроса датчика NTC по ГВС. Сделать это можно и не сложно, но я не советую.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: высокая темп. ГВС в котле Ferolli Domicompact F24D

Сообщение Святослав »

Да ничего не скажешь, хороший котел :mrgreen:
RV6MU писал(а):Есть ли способы снизить температуру хотя бы до 37 гр.? Ручка ГВС стоит на минимуме.
сними фильтр/грязевик с входа на котел, чтоб теплообменник быстрей засрался и косил по теплоотдаче, к осени промыть и опять до весны вернуть ему фильтр.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Сейчас на лето сделай меньше абсолютную мощность на газовом клапане :mrgreen:
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

У меня С24D больше 2-х лет, первые полгода тоже задалбывала проблема перегрева ГВС.
Решил уменьшением на клапане минимального давления газа до 1,2 мбар. Пугали со всех сторон прогоранием горелок - я на них первое время после перенастройки каждый месяц смотрел - камеру вскрывал... :D
Самом собой котел меньше циклить стал и на отоплении, 70м2 кв-ра, радиаторов суммарно 6кВт, цикл примерно такой: 15...20мин нагрев, затем 10мин холостой циркуляции и так по кругу.

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

Вот в прошлом году это обсуждалось:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15661489" onclick="window.open(this.href);return false;

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»