Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 11:15
- Репутация: 0
Посмотрите плс. будет ли работать!!!
Уважаемые специалисты посмотрите плс.
правильно ли все сделано,
просто газовщики ввели в шок, пришли делать газ и сказали что это все работать не будет и т.д.
говорят подача с обраткой в одну трубу - так нельзя
дом 330 м2
цоколь теплый пол
этаж радиаторы + теплый пол
мансарда радиаторы + теплый пол (с.у)
позвонил ребятам которые монтировали - они поулыбались и молчат,
а мне тут жить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Посмотрите плс. будет ли работать!!!
Жить будите. А интересно, сразу после котла насос есть?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Посмотрите плс. будет ли работать!!!
Значит, всё нормально.petrkuleshov2009 писал(а): позвонил ребятам которые монтировали - они поулыбались и молчат,
а мне тут жить
А у вас, что, видеотелефоны какие-то ?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
petrkuleshov2009
1. Посмотрите от котла до данной конструкции насос присутствует? ("малое кольцо" циркуляции от котла через гидравлический разделитель) Его производительность должна = суммарной производительностью контурных насосов. Если это правило не соблюдено - работать будет, просто менее эффективно. Главное что бы строял насос - без него данная схема работать не будет!!!
2. Не вижу обратного клапана на "левом" контуре - должен быть.
3. Квадратная труба одинарная, одноемкостная? Или сварена из 2х труб квадратного сечения (коллектор) и подача и обратка "циркулируют" в разных трубах?
У вас схема есть? Без неё понять сложно...
1. Посмотрите от котла до данной конструкции насос присутствует? ("малое кольцо" циркуляции от котла через гидравлический разделитель) Его производительность должна = суммарной производительностью контурных насосов. Если это правило не соблюдено - работать будет, просто менее эффективно. Главное что бы строял насос - без него данная схема работать не будет!!!
2. Не вижу обратного клапана на "левом" контуре - должен быть.
3. Квадратная труба одинарная, одноемкостная? Или сварена из 2х труб квадратного сечения (коллектор) и подача и обратка "циркулируют" в разных трубах?
У вас схема есть? Без неё понять сложно...
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 11:15
- Репутация: 0
ЕСТЬSilvio писал(а):А интересно, сразу после котла насос есть?
у монтажников спросил, на что получил фразу - "если объясните зачем обязательно поставим"Dim@ писал(а):Не вижу обратного клапана на "левом" контуре - должен быть.
- задумался , объясните плс. зачем
из объяснений монтажников, как я их понял, - труба которая вертикальная одинарная с перегородкой с отверстиями (вроде в этой перегородке)Dim@ писал(а):Квадратная труба одинарная, одноемкостная? Или сварена из 2х труб квадратного сечения (коллектор) и подача и обратка "циркулируют" в разных трубах?
труба которая горизонтальная двойная, хотя я не понимаю как ведь сварного шва посередине нету...
В ответ на просьбу схемы, вместе с улыбкой получил намек на проект и его "небесплатность"Dim@ писал(а):У вас схема есть? Без неё понять сложно...
Вот так вот...
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 11:15
- Репутация: 0
Re: Посмотрите плс. будет ли работать!!!
И еще маленький вопрос
люди которые у меня были все удивляются тому как подключены радиаторы
вообще так можно
люди которые у меня были все удивляются тому как подключены радиаторы
вообще так можно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
что бы другие насосы жидкость качали не через данный контур, а через котел.petrkuleshov2009 писал(а):у монтажников спросил, на что получил фразу - "если объясните зачем обязательно поставим"
- задумался , объясните плс. зачем
Без шва невозможно сделать двойной коллектор - например коллектора Maibes тоже сварены из 2х квадратного сечения труб, и шов явно проглядывается. Видимо вам впарили неправильно сваренный коллектор.petrkuleshov2009 писал(а):труба которая горизонтальная двойная, хотя я не понимаю как ведь сварного шва посередине нету...
Надеюсь это фирма делала и договор у вас остался, и гарантию они несут в случае чего.petrkuleshov2009 писал(а):В ответ на просьбу схемы, вместе с улыбкой получил намек на проект и его "небесплатность"
Если делает монтаж нормальная бригада (например мы ) или фирма то они дают рабочие чертежи разводки, + принципиальную схему котельной. Это необходимо в дальнейшем при отделке помещений если трубы замоноличены в стене, да и потом в случае проблем люди производящие ремонт могли посмотреть что и где проложено.
Есть в природе такие вентиля позволяющие подключаться по такой схеме (например у Oventrop вентиля серии "Рапира") Какие у вас непонятно - очень мелкоpetrkuleshov2009 писал(а):И еще маленький вопрос
люди которые у меня были все удивляются тому как подключены радиаторы
вообще так можно
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
И вообще странно что они улыбаются и молчат за ваши деньги? Думаю что вы вправе спросить что, как работает и зачем они поставили (или нет) какой либо элемент.petrkuleshov2009 писал(а):позвонил ребятам которые монтировали - они поулыбались и молчат
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Видимо, все контура подключены к гидрострелке...Dim@ писал(а):что бы другие насосы жидкость качали не через данный контур, а через котел.
Поэтому, если ставить обратный клапан здесь, то для того, чтобы другие насосы совсем нисколько не качали через "данный контур".
Но, может быть, это допустимо - какая-то слабая опрокинутая циркуляция греющей воды у емкостного водоподогревателя ?
- gennadii
- Претендент
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
- Репутация: 5
- Откуда: Московская обл.
Есть колекторы у которых шов не на горизонтали а на вертикали т.е. снизу и сверху волнистая линия. Обратный клапан в этой схеме не обязателен - этот котёл " безмозглый "-преднозначен для одного отопительного контура и чтобы нагреть бойлер надо приличную температуру, чтобы понизить её на отоплении стоят смесители. А насосы работают все сразу. Странно что ваши монтажники такие загадочные.
___________________________________________
Сантехника - это лотерея
___________________________________________
Сантехника - это лотерея
Сантехника - это лотерея
если котел безмозглый то что по вашему надо летом греть батареи чтобы насос бойлера смог отобрать горячий теплоноситель? скорее всего на котле есть подключение для насоса бойлера и датчика бойлера с приоритетом по ГВС а если нет то нужен внешний контроллер.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 11:15
- Репутация: 0
вот сделал арматура называется FARermalex писал(а):Сделайте крупным планом место подключения арматуры.
нет волнистой линии тоже нетуgennadii писал(а):Есть колекторы у которых шов не на горизонтали а на вертикали т.е. снизу и сверху волнистая линия
загадка, попытаюсь все выяснить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- gennadii
- Претендент
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
- Репутация: 5
- Откуда: Московская обл.
Столько насосов нельзя повесить на одну колодку котла - она просто выгорит. Надо ставить магнитный пускатель, он включает насосы, а каманду ему даёт котёл или модуль приоретета бойлера. На лето можно перейти просто выключив магнитный пускатель из сети.
________________________________________________
Сантехника - это лотерея
________________________________________________
Сантехника - это лотерея
Сантехника - это лотерея