Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Гидрострелка для конденсатника

Сообщение Стажер »

Подскажите, для конденсатника гидрострелка считается так же, как и для обычных котлов? Или есть нюансик связанный с другими температурами на подаче-обратке?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

А есть у него ограничение минимального расхода воды ?
Если нет, то для чего стрелка ?
Изображение

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

3 шт в каскад ставлю, а проектант тормозит.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Re: Гидрострелка для конденсатника

Сообщение Стажер »

мин 8м3, макс 20м3
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

макс 24
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вопрос поставлен вообще неправильно.
Нужно вопрос ставить так: какой РАСХОД принимать для расчета гидрострелок в конденсатных котлах?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Правила расчета одинаковы. те же 3 диаметра и максимально допустимые скорости потоков в корпусе стрелки и подсоединительных патрубках.
считайте на максимальный расход при одновременной работе трех котлов.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Спасибо за подсказку. Я так и предпологал.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

sander писал(а):те же 3 диаметра
Я не так делаю. Скорость в стрелке не более 0,1м/с. Отсюда и пляши.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

ну а я что написал?
"...те же 3 диаметра и максимально допустимые скорости потоков в корпусе стрелки и подсоединительных патрубках..." вроде ничего не противоречит. а высота и размещение патрубков обычно по правилу 3д идут. (хотя не критично судя по изобилию разных видов и подвидов стрелок)