Теплогенераторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dampin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 19:36
Репутация: 0

Теплогенераторы

Сообщение Dampin »

Уважаемые коллеги,есть ли у кого опыт установки и эксплуатации вихревых теплогенераторов? Если да,то какой марки и каких мощностей? Имеющаяся информация противоречива ,хотя заявляемые производителями
характеристики и КПД очень привлекательны.Заранее благодарен.
Врачи и сантехники-вне очереди!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Выложете пожалуйста здесь характеристики. Очень руки чешутся надавать этим "вихрёвщикам" по всем местам...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

опять "секректные технологии с подводных лодок" :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Dampin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Dampin »

Уважаемые коллеги,я спрашивал о КОНКРЕТНЫХ случаях применения вихревых теплогенераторов,т.к. они производятся вполне конкретными предприятиями.Если данной практики нет,треп по теоретическим вопросам и "поиск рулит"считаю бесполезной тратой времени. Спасибо.
Врачи и сантехники-вне очереди!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Dampin писал(а):Уважаемые коллеги,я спрашивал о КОНКРЕТНЫХ случаях применения вихревых теплогенераторов
Пожалуйста. Через 4 месяца выходит из строя двигатель и машина останавливается. После замены на электрокотел потребление электричества уменьшается на10%

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Гремит как ненормальный. И звук премерзкий. Ни о какой экономии электричества и речи нет. Не теория - пару лет назад в Питере меняли на электрокотлы в трех местах.
Простота - хуже воровства

Dampin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Dampin »

Спасибо,если не трудно,кто изготовитель?Рассматривалась продукция ФГУП "Сплав" и теплогенераторы "Браво".Что-то из их продукции?
Врачи и сантехники-вне очереди!

Ответить