Предохранительный клапан

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Предохранительный клапан

Сообщение Grig.. »

Букварь к котлу гласит, что рабочее давление в системе не должно превышать 1,5 бар, а клапан следует поставить 1,8 бар. Так и поставил. Через водопровод наполняю систему, создаю давление 1,8, - клапан начинает течь, но позволяет давлению расти (в водопроводе давление не большое и растет оно в СО не быстро). легко доходит до 2: больше не давал - боязно.
Вопросы, пожалуйста :
1. если клапан на 1,8, то как обеспечивать "не более 1,5" :
2. если клапан на 1,8 позволяет расти давлению больше, это:
- нормально (?) и в реальной работе он не позволит давлению расти сверх критического.
- менять надо клапан на другой (лучший) на 1,8.
- от греха по дальше. поставить клапан на 1,5 (дом однозтажный с заныреванием труб в техподполье до
1,3 м ниже насоса , возможно, когда - нибудь ветка убежит на 2 этаж.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Grig.. писал(а):Букварь к котлу гласит, что рабочее давление в системе не должно превышать 1,5 бар... создаю давление 1,8 ...легко доходит до 2
Я удивляюсь отсутствию следов логики. Ну так зачем Вы делаете больше 1,5? :shock:

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

практически безнапорный котел ставите на закрытую СО?
давлению расти не даст грамотно подобранный расширительный бак, в формуле расчета давления нужно ставить ваше максимальное избыточное давление 1,5 бар минимальное давление скорее всего 0,5 бар.
а клапан - "последняя надежда"
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Предохранительный клапан

Сообщение Отопленец »

Предохранительный клапан предохраняет - это уже аврийный случай, если он сработает. Поставьте на подпитку клапан Подпиточный. По сути - это редукционный клапан. Создайте давление 1 бар в системе, с ним и живите.

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Подпитки не будет, если я правильно понимаю

Сообщение Grig.. »

Собираюсь закачать незамерзайку и пусть работает

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

у незамерзайки может быть совсем другой коэффициент температурного расширения. и бак ей может понадобиться большего объема.
я бы заливал воду. или есть риск что размерзнется?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Предохранительный клапан

Сообщение Прохожий »

Отопленец писал(а):Поставьте на подпитку клапан Подпиточный. По сути - это редукционный клапан. Создайте давление 1 бар в системе, с ним и живите.
На небольшие системы тем более с маленьким давлением редукционные клапаны лучше не ставить. Дело в том, что они не гарантируют полное перекрытие потока. В паспорте указана допустимая протечка. Она небольшая, порядка 0,01% от номинального расхода, но за продолжительное время так или иначе давление вырастет и будет срабатывать предохранительный клапан. А когда он сработает - не факт, что потом закроется самостоятельно. Бывает, что на посадочное место не садится и нужно его "перещелкивать" вручную.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Тем не менее

Сообщение Grig.. »

надо ли менять клапан???????

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»