Запуск котельной, котел дымит в помещение

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Из чего труба, сколько мм 1 участок, сколько гр 1 колено и сколько вообще углов.
Дедуль у нас тут клиент!
P.S. Перевод можно -екотелбную-?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Из чего труба, сколько мм 1 участок, сколько гр 1 колено и сколько вообще углов.
Дедуль у нас тут клиент!
P.S. Перевод можно -екотелбную-?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Я не виноват у меня связь "рвануло".
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

А сама труба из чего?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Опять забыл, тем на улице?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

В принцепе лет 5 у нас была такая же сетуация (только вот нержавейка это что новое) нам пришлось трубу прогревать, только после это-го всё заработало. Но вот что смущает так это нержавейка.
Как "Дедуля" подойдёт он все и объяснит (он у нас Ас).
У нас в Усинске стоит котёл но не дымит. Моё мнение нержавейка. (Сугубо моё личное)
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Мое мнение-нарастить пяток метров выхлопной трубы
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Во как!!!!!!!!!!!!!!
Я с нержавейкой не сталкивался (во блин RAAB) лучше помолчу.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

А может в помещении хорошая вытяжная вентиляция.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Один раз в жизни пускал такой котел-на всю жизнь запомнил-от дыма чуть глаза не вытекли.Сначала двигали котел,убирая лишние повороты выхлопной трубы ,а потом по метру добавляли высоту.Все прошло,когда набрали 11 метров
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а может слишком высокий КПД у котла и уходящие газы с низкой температурой? ((((маразм наверное я двинул))))

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Помоему тяга должна быть изначально.
Даже если дымоход холодный.

Обычно забывают обеспечить котел воздухом для горения.

Ответить