Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Схема отопления для критики и советов

Сообщение Вик »

Дом в подмосковье. Котёл АОГВ-17. Насос Grundfos 25-60. Потолки: подвал - 2м.; 1-йэтаж - 2.7м.; мансарда 2,8м наклонные потолки. Батареи ещё не посчитал. Судя по печному отоплению этого дома нужно ~ 12 кВт для отопления.
Буду благодарен за советы, если что не так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Схема более-менее "рабочая". По диаметрам - явно всё с запасом сделано, даже там, где не нужно. Радиаторы считайте - пока сказать особо нечего.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Слив воды нужно предусмотреть.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на радиаторы вентиля с возможностью регулировки обязательно ставьте - что бы можно было отбалансировать систему в случае чего. (эт я к тому, что бы шаровые краны не ставили) :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Схема работать не будет. Только ближние радиаторы.
Dim@ писал(а):на радиаторы вентиля с возможностью регулировки обязательно ставьте - что бы можно было отбалансировать систему в случае чего.
Ага. Только забыли, что в этом случае насосик не потянет, а если ставить с другими характеристиками, то топик спать нормально не сможет из-за шума на задавленых вентилях.
Вот Вам радиаторы только и вешать. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Схема отопления для критики и советов

Сообщение Вик »

Слив предусмотрен с нижней точки системы у котла (забыл нарисовать), подпитка тоже предусмотрена с дальней точки магистрали в обратку (забыл нарисовать).
Вентили регулировочные есть на каждом радиаторе (из-за мелкости видимо - незаметны) только они на входе в радиаторы, наверное надо переставить на выходы.
Насчёт насоса - такой же у соседа с площадью дома большей в 2,5 раза, там лучевая схема с коллекторами. Неужели магистраль с трубой D 32 не заменит коллектора (длина магистрали~ 20м)?

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Отопленец »

VikT писал(а):Схема работать не будет. Только ближние радиаторы.
Dim@ писал(а):на радиаторы вентиля с возможностью регулировки обязательно ставьте - что бы можно было отбалансировать систему в случае чего.
Ага. Только забыли, что в этом случае насосик не потянет, а если ставить с другими характеристиками, то топик спать нормально не сможет из-за шума на задавленых вентилях.
Вот Вам радиаторы только и вешать. :mrgreen:
Или я не понимаю вашей логики или вы ошибаетесь очень сильно...
12 кВт 25-60 с БОЛЬШИМ запасом прокачает с вентилями и с поворотами и с чем угодно.

Я бы только насос на прямую поставил. Все таки так производитель рекомендует...
12 кВт на 16 радиаторов разделить - это какие-то малипусики получатся, наверное большая мощность нужна. Скорее всего, при печном отоплении не весь доп обогревался.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

VikT писал(а):Ага. Только забыли, что в этом случае насосик не потянет, а если ставить с другими характеристиками, то топик спать нормально не сможет из-за шума на задавленых вентилях.
Глупости не надо говорить.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

Отопленец писал(а):Я бы только насос на прямую поставил.
В чём разница? Ведь насос через котёл всёравно качает.
Отопленец писал(а):12 кВт 25-60 с БОЛЬШИМ запасом прокачает с вентилями и с поворотами и с чем угодно.
Дом немного расширится, вот и взял насос с запасом.
Отопленец писал(а):Скорее всего, при печном отоплении не весь доп обогревался.
Действительно печь не отапливала подвал

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

а теплопотери прикидывали хотя бы укрупненные (по всем наружным ограждениям)?
как можно посчитать мощность печного отопления? :shock:
насоса хватит с головой, возможно хватило бы даже на ступень меньшего. 25-60 при расходе 2 куба в час выдает напор немногим более 3,5 метров. в многих 24 кВт навесных стоят менее мощные и прекрасно справляются в нормально сделанных СО.
кстати диаметр указали надеюсь внутренний? или как всегда ппр наружный :D ?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

и кстати с лучевой схемой не сравнивайте. она самая "легкая" для насоса
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

И еще посмотрите в паспорте котла на какое избыточное давление он расчитан
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Схема работать не будет. Только ближние радиаторы.
:shock: Неужели ? Какие доводы ?
sander писал(а):кстати диаметр указали надеюсь внутренний? или как всегда ппр наружный ?
Как всегда - наружный (металлопластик). И всё - с запасом. Я бы, например, диаметры труб уменьшил, как минимум - на половине участков.

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

Honda писал(а):Как всегда - наружный (металлопластик). И всё - с запасом. Я бы, например, диаметры труб уменьшил, как минимум - на половине участков.
Диаметр труб - наружный.
Запас есть - это пригодится для расширения дома.
Max. давление котла - 1,5 Бар.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Re:

Сообщение ermalex »

sander писал(а):и кстати с лучевой схемой не сравнивайте. она самая "легкая" для насоса
Что Вы имеете в виду под понятиям легкая?

Вик Вы подберите мощность радиаторов тогда можно будет сделать выводы о том правильно ли подобраны радиаторы с точки зрения гидравлики, на первый взгляд диаметры завышены на 1 размер. И отнеситесь серьезно к тому что Вам сказал Dim@ насчет балансировочных вентилей.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

легкая имеется ввиду обладает наименьшим сопротивлением и легко балансируется. (если правильно сделана :D )

а насчет завышения диаметров то такого понятия по моему нету. или вы имеете ввиду нецелесообразность с точки зрения стоимости?
вдруг товарищ хочет иметь минимальные скорости на участках
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):Неужели ? Какие доводы ?
Ребята. Ну Вы что. Все на схеме видно. Как Вы заставите теплоноситель достигать дальних радиаторов?. Придавливая ближние. При этом будет увеличиться гидравлическое сопротивление системы. А обьем воды, который сможет перекачивать насос, соответственно снижаться.
Отопленец писал(а):12 кВт 25-60 с БОЛЬШИМ запасом прокачает с вентилями и с поворотами и с чем угодно.
Характеристики данного насоса позволяют передавать и большую мощность в систему. Однако система системе рознь. Если бы на схеме была попутка, то я бы в этой теме вообще ничего не писал.
VikT писал(а):Схема работать не будет. Только ближние радиаторы.
Чуть поправлю. Работать будет, только эта работа будет далека от нормальной.
sander писал(а):и кстати с лучевой схемой не сравнивайте.
Вот-вот. Схемки разные несколько.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

sander писал(а):легкая имеется ввиду обладает наименьшим сопротивлением и легко балансируется. (если правильно сделана :D )

Потери на трения в коллекторных системах как правило болше чем в троиниковой (не всегда).
Болансируется легче не потому что сопротивление меньше а потому что сопротивления боле менее близки по значению.
sander писал(а):нецелесообразность с точки зрения стоимости?
Именно, там и так скорость будет небольшая.
VikT писал(а):Чуть поправлю. Работать будет, только эта работа будет далека от нормальной.
Работать будет нормально вне зависимости от того какая схема будет тупиковая или попутная, при условии конечно что будет произведена балансировка.

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

Я уже говорил, что на каждом радиаторе предусмотрен регулировочный вентиль (3-х оборотный). Завтра-послезавтра скину схему с мощностями радиаторов.

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Схема отопления для критики и советов

Сообщение Вик »

Добавил в схему отопления мощности радиаторов. Посмотрите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.