ГОРЕ! Замерзло отопление!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ГОРЕ! Замерзло отопление!
Здравствуйте!
Проблема такая: дом топится при помощи турбированного настенника Vitopend 100 (труба выведена на крышу, длина примерно 1.5 м ). Трубы - мп, радиаторы - сталь Керми. Греет - мама-не-горюй! Но во время недавних морозов, приезжаю на дачу - все замерзло к свиньям собачьим! Перед похолоданием специально приезжал, все проверил, все краны на максимум выставил. На котле нагрев поставил на "5".
Однако, замерзший котелок показывал аварию "неисправность горелки". После оттаивания системы котел запустился бодренько. Результат аварии: лопнула подводящая труба одной батареи на 2-м этаже и 3 трубы - на 1-м. Плюс одна батарея тихонько покапывает (место точечной сварки листов - видимо микротрещина образовалась).
Вопросы следующие:
1) Мог ли котел остановиться из-за надува ледяного воздуха с улицы (ни электричество, ни газ не отключался, по словам соседей)?
2) Можно ли подлечить радиатор по принципу автомобильного - залить/засыпать в систему присадку для ремонта радиаторов (а-ля горчица)?
Да, еще лопнул унитаз...Может кто знает где можно раздобыть разукомплектованный дивайс (нужен сам горшок), а то бачок-то целый (Ideal Standard OCEANE с гигиенической писалкой).
Проблема такая: дом топится при помощи турбированного настенника Vitopend 100 (труба выведена на крышу, длина примерно 1.5 м ). Трубы - мп, радиаторы - сталь Керми. Греет - мама-не-горюй! Но во время недавних морозов, приезжаю на дачу - все замерзло к свиньям собачьим! Перед похолоданием специально приезжал, все проверил, все краны на максимум выставил. На котле нагрев поставил на "5".
Однако, замерзший котелок показывал аварию "неисправность горелки". После оттаивания системы котел запустился бодренько. Результат аварии: лопнула подводящая труба одной батареи на 2-м этаже и 3 трубы - на 1-м. Плюс одна батарея тихонько покапывает (место точечной сварки листов - видимо микротрещина образовалась).
Вопросы следующие:
1) Мог ли котел остановиться из-за надува ледяного воздуха с улицы (ни электричество, ни газ не отключался, по словам соседей)?
2) Можно ли подлечить радиатор по принципу автомобильного - залить/засыпать в систему присадку для ремонта радиаторов (а-ля горчица)?
Да, еще лопнул унитаз...Может кто знает где можно раздобыть разукомплектованный дивайс (нужен сам горшок), а то бачок-то целый (Ideal Standard OCEANE с гигиенической писалкой).
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Посмотрите темы ниже про Vaillant VU не запускает горелку и Помогите определить что было с котлом Vailant ?
У соседа БОШ турбо тоже встал, -10 было в доме, грели трубы пушками, трубы пластиковые, по их словам не лопнули, про унитаз забыл спросить...
2) Хомут с резинкой, потом мощный паяльник...
3) поиск рулит.
А я себе лобненский с полочкой за 700 руб хочу поставить...
У соседа БОШ турбо тоже встал, -10 было в доме, грели трубы пушками, трубы пластиковые, по их словам не лопнули, про унитаз забыл спросить...
2) Хомут с резинкой, потом мощный паяльник...
3) поиск рулит.
А я себе лобненский с полочкой за 700 руб хочу поставить...

Все гениальное - просто.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
свет может не отключали напряжение было заниженое
стабилизатор стоит?
у моего зака такое было котел не запускался напряжение было 175-180 вольт
котел то турбированный вот и прессостат мог не отрабатывать
если температура была довольно низкая то дымовая труба могла покрыться изморозью или льдом
в результате опять прессостат отключил котел по тяге
давление газа упало опять котел мог отключиться
гадость для герметизации можно запустить но специальную для систем отопления
и ее хватает до конца сезона потом опять утечка
проверял на чугунных котлах
сейчас только эта химия исчезла с рынка
стабилизатор стоит?
у моего зака такое было котел не запускался напряжение было 175-180 вольт
котел то турбированный вот и прессостат мог не отрабатывать
если температура была довольно низкая то дымовая труба могла покрыться изморозью или льдом
в результате опять прессостат отключил котел по тяге
давление газа упало опять котел мог отключиться
гадость для герметизации можно запустить но специальную для систем отопления
и ее хватает до конца сезона потом опять утечка
проверял на чугунных котлах
сейчас только эта химия исчезла с рынка
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
1)
Причины: низкое давление газа, низкое напряжение в сети, неисправность системы контроля пламени. Повторю вопрос - стабилизатор есть?
Чё выдумывать что-то про дымоход, когда котёл конкретно показывает, что отрубился из-за неисправности горелки...AlFi писал(а):замерзший котелок показывал аварию "неисправность горелки".

Re: ГОРЕ! Замерзло отопление!
Стабилизатор стоит. Напруга - в норме. Горелка шарашит по полной программе даже, когда на кухне все 4 конфорки на плите на полную включены (отвод газтрубы до котла находится после отвода к плите).
А можно поподробнее насчет ремонта радиатора???...про хомут, резинку и мощный паяльник - не совсем понятно...
А можно поподробнее насчет ремонта радиатора???...про хомут, резинку и мощный паяльник - не совсем понятно...
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Ну как заделать дырку в стали?
1.Варить.
2.Нагревать металл и наплавлять олово
3.Хол.сварка может сработать если изнутри ..Попробуйте, потом продуйте насосом в ванной с водой...
4. рассверлить и грибок в в шиномонтаже поставить..
5.рассверлить и заклепать..Но у вас на шве..
А давно поставили его? Может сдать как брак?
1.Варить.
2.Нагревать металл и наплавлять олово
3.Хол.сварка может сработать если изнутри ..Попробуйте, потом продуйте насосом в ванной с водой...
4. рассверлить и грибок в в шиномонтаже поставить..
5.рассверлить и заклепать..Но у вас на шве..
А давно поставили его? Может сдать как брак?
Все гениальное - просто.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Дома потекла труба по шву (продольный трубный шов, дом старый) залепил хол.сваркой, все равно потекла, варить было неохота. Дождался лета, разковырял ножом щель, на мое щастье в системе был вакуум, зачистил, обезжирил, намазал хол. сваркой (поксипол) она под вакуумом туда затекла, когда затекло достаточно, приложил шпатель от поксипола к трещине и засос прекратился, потом ее не много сверху намазал, застло, зачистил, покрасил - 2 года полет нормальный
)))

- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Лано вам, вакуум берется оттуда, что в нарушение птэ воду сливают, или просто дырка в подвале, короче вода утекла, а воздух не пришел - неоткуда было (дырку то я как никак заляпал) вот вакуум небольшой организовался, а сопли и пластилин очень даже неплохо держат, так что сплю спокойно (кстати труба как раз рядом с диваном миои проходит). Но это все фигня, приходлось даже таким образом решать подобные проблемы: строгаешь палочку из сухой березы и... запихиваешь в дырочку, она набухает и до конца сезона замечательно держит
))
Короче, топикстартер, бери насос от велика, откачивай воздух из радиаотора, мажь соплями и пластилином и никого не слухай, на крайняк, заварить всегда успеешь.

Короче, топикстартер, бери насос от велика, откачивай воздух из радиаотора, мажь соплями и пластилином и никого не слухай, на крайняк, заварить всегда успеешь.
Re: ГОРЕ! Замерзло отопление!
Ну вот, кажется, отогрел дом!!! Результат заморозки хаты: полопались трубы на втором этаже 1 подача, на первом - на 3-х радиаторах и подача и обратка, поставил цанги-муфты - работает не подтекает (давление в системе - норма).
Периодически снимаю с котла морду - пускаю воздух для горения по байпасу (из комнаты). Выхлопная труба прогревается - сосульки всякие с нее отваливаются и плюс конденсат не выпадает. А так постоянно открыта дырочка в трубе (измерительное отверстие) тоже подсасывается воздух из комнаты.
Теперь о процессе оттаивания: проще всего было 2-й этаж отогреть. видимо, вода слилась на первый и, путем прогревания стен (трубы проходят за вагонкой) масляными радиаторами, постепенно, за 2 дня, оттаял весь 2-й этаж (8 батарей). С первым этажом вышло много дольше: пушкой долго грел стену (гипсокартон) - стена горячая, а в трубе - лед (тросик засовывал). Пришлось в ГК дыры под розетки сверлить и засовывать туда фен бошевский - полчаса и пробка выскочила.
Теперь задумался какойнть GSM оповещатель вонзить. Незнаю только, идет ли родной Висмановский на Витопенд100 WH1B.
Eще одна неприятность: когда оттаивал трубу подачи воды из скважины в дом (ПНД 40 Unidelta) пришлось развинчивать фитинги (ледяная пробка, надо сказать, была метра 3 длиной). Теперь в гидроаккумулятор насос подкачивает вместе с водой и воздух. Проверял все места стыков - нигде не подтекает (сухо). Сижу - чешу репу... а звук, когда насос начинает работать...кровь в жилах стынет. Может кто-нибудь подскажет, как определить (на практике) где подсасывается воздух??? Вводные данные: насос грундфосс скважинный, на оголовке скважины в кессоне - кран на уголке 90 град., дальше под землей труба в гильзе и с утеплителем выходит из земли под полом кухни, дальше поворот 90гр. по горизонтали (фитинг), 2 метра по подвалу - и 90 гр. вверх (фитинг) на 3 метра (тут то и был лед). Потом стоит обратный клапан реле давления и наконец гидроаккумулятор... Блин, пока писал этот пост, в башку пришла мысль слазить в кессон и проверить стык с оголовком снизу ( со стороны скважины). Ведь не может подсасывать воздух в трубу без подтечек воды?!
Спасибо за терпение. Буду рад каждому совету!
Периодически снимаю с котла морду - пускаю воздух для горения по байпасу (из комнаты). Выхлопная труба прогревается - сосульки всякие с нее отваливаются и плюс конденсат не выпадает. А так постоянно открыта дырочка в трубе (измерительное отверстие) тоже подсасывается воздух из комнаты.
Теперь о процессе оттаивания: проще всего было 2-й этаж отогреть. видимо, вода слилась на первый и, путем прогревания стен (трубы проходят за вагонкой) масляными радиаторами, постепенно, за 2 дня, оттаял весь 2-й этаж (8 батарей). С первым этажом вышло много дольше: пушкой долго грел стену (гипсокартон) - стена горячая, а в трубе - лед (тросик засовывал). Пришлось в ГК дыры под розетки сверлить и засовывать туда фен бошевский - полчаса и пробка выскочила.
Теперь задумался какойнть GSM оповещатель вонзить. Незнаю только, идет ли родной Висмановский на Витопенд100 WH1B.
Eще одна неприятность: когда оттаивал трубу подачи воды из скважины в дом (ПНД 40 Unidelta) пришлось развинчивать фитинги (ледяная пробка, надо сказать, была метра 3 длиной). Теперь в гидроаккумулятор насос подкачивает вместе с водой и воздух. Проверял все места стыков - нигде не подтекает (сухо). Сижу - чешу репу... а звук, когда насос начинает работать...кровь в жилах стынет. Может кто-нибудь подскажет, как определить (на практике) где подсасывается воздух??? Вводные данные: насос грундфосс скважинный, на оголовке скважины в кессоне - кран на уголке 90 град., дальше под землей труба в гильзе и с утеплителем выходит из земли под полом кухни, дальше поворот 90гр. по горизонтали (фитинг), 2 метра по подвалу - и 90 гр. вверх (фитинг) на 3 метра (тут то и был лед). Потом стоит обратный клапан реле давления и наконец гидроаккумулятор... Блин, пока писал этот пост, в башку пришла мысль слазить в кессон и проверить стык с оголовком снизу ( со стороны скважины). Ведь не может подсасывать воздух в трубу без подтечек воды?!
Спасибо за терпение. Буду рад каждому совету!