Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Встает котел Vaillant
Кто знает подскажите причину. Регулярно встает котел Vaillant turboTEC pro VU 362
Выдается ошибка F33 По описанию - Реле давления не включается . В справочнике причина неисправности не указывается. Давление в системе 1.6 атм. Вся система расположена в одном уровне. Котел работает исключительно на отопление.
Выдается ошибка F33 По описанию - Реле давления не включается . В справочнике причина неисправности не указывается. Давление в системе 1.6 атм. Вся система расположена в одном уровне. Котел работает исключительно на отопление.
Re: Встает котел Vaillant
Сколько отработал аппарат , система дымоудаления раздельная ( если да , какова суммарная длина с учетом поворотов и нет ли решетки на всасывающей линии) ?
отсутствие результата-тоже результат
Если эта хрень происходит в морозы, то в 90% случаев - из-за обледенение внутри коаксиального дымохода и на оголовке. Также (с меньшей вероятностью) причиной может быть неправильный монтаж дымохода, или неисправность прессостата.
Можете посмотреть тему ниже "Помогите определить что было с котлом Vailant ?" - там похожий случай, но причина другая. Просто для информации.
Можете посмотреть тему ниже "Помогите определить что было с котлом Vailant ?" - там похожий случай, но причина другая. Просто для информации.
Re: Встает котел Vaillant
Конденсатоотводчик в системе установлен. Температура на улице -14 градусов. На фотографии обьем льда намерз за 6 часов . Поставил резиновую манжету, так хотябы намерзает в одной точке и не мешает воздухозабору. Без нее намерзает равномерно и перекрывает воздухозабор. Кто нибудь знает как решить проблему кардинально ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Встает котел Vaillant
Туба теплоизолирована. Намерзает именно конденсат продуктов сгорания газа. Осадки здесь роли не играют. При этом через конденсатоотводчик конденсат не идет.
При сильно завышенной мощности котла может помочь настройка ограничения максимальной мощности на отопление, это если котел работает в морозы в режиме вкл./выкл.
Но результат не гарантирую.
Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
Но результат не гарантирую.
Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
- Вит
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 окт 2008, 20:56
- Репутация: 1
- Откуда: Будённовск,Ставропольский край
- Контактная информация:
Re:
Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
Идеальное решение проблемы
Идеальное решение проблемы
"УМНЫЙ" клиент страшнее кризиса
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 янв 2010, 19:21
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Как высоко задрана труба от перекрытия, по фото не понятно, если регламент монтажа нарушен, то будет намерзать.YAKoff писал(а): * Выделите текст в сообщении
* Ответить с цитатой
Re: Встает котел Vaillant
Сообщение YAKoff » 31 дек 2009, 15:36
Конденсатоотводчик в системе установлен. Температура на улице -14 градусов. На фотографии обьем льда намерз за 6 часов . Поставил резиновую манжету, так хотябы намерзает в одной точке и не мешает воздухозабору. Без нее намерзает равномерно и перекрывает воздухозабор.
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.
Re: Встает котел Vaillant
Подниму немного тему. У меня тоже котел не запускался, ошибка F33 проверил воздухоотвод, промыл просушил реле давления и трубочки. Все равно не запускался. Кто то выше писал про то что плохо крутился вентилятор, я его снял разобрал, промыл и смазал. Теперь котел работает идеально.
Получается когда вентилятор слабо крутится, он не создает давление и реле не срабатывает. Все просто, может кому то поможет.
Получается когда вентилятор слабо крутится, он не создает давление и реле не срабатывает. Все просто, может кому то поможет.