Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Добрый день!
Данные такие: дом 350м2 ,теплопотери 32 кВТ
предусмотрено 3 контура :
1)РОчерез 3-ходовой +погодозависимость
2) ТП (3-х ходовой)
3) ГВС (без приоритета) управляется через термостат -насос ; на гвс рециркуляция
бойлер Drazice OKC 250 NTR \ R (48 кВТ)
схема оч схожа с http://forcetherm.ru/shema.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ( с ГР)
Вопрос :
1) котел Baxi SLIM 1.490 (48/24) или SLIM 1.620 (62/31) , если брать 1-й вариант, хватит ли его при параллельной загрузке гвс (зимой)? или брать 2-й вариант летом будет модулировать,а зимой на полную ?
2) в описании котлов есть такие характеристики : "Макс. полезная тепловая мощность" и "Макс. потребляемая тепловая мощность" при этом разница между ними около 4 кВТ ...какую мощность считать более верной?
3) Возможно ли вместо комнатного/уличного термостата котла, подключить термостат на обратку для увеличения гистерезиса и обратной связи с системой?
4) как управляется насос рециркуляции гвс? постоянно рабоет/ таймер или как-то еще?
Заранее большое спасибо!!
Данные такие: дом 350м2 ,теплопотери 32 кВТ
предусмотрено 3 контура :
1)РОчерез 3-ходовой +погодозависимость
2) ТП (3-х ходовой)
3) ГВС (без приоритета) управляется через термостат -насос ; на гвс рециркуляция
бойлер Drazice OKC 250 NTR \ R (48 кВТ)
схема оч схожа с http://forcetherm.ru/shema.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ( с ГР)
Вопрос :
1) котел Baxi SLIM 1.490 (48/24) или SLIM 1.620 (62/31) , если брать 1-й вариант, хватит ли его при параллельной загрузке гвс (зимой)? или брать 2-й вариант летом будет модулировать,а зимой на полную ?
2) в описании котлов есть такие характеристики : "Макс. полезная тепловая мощность" и "Макс. потребляемая тепловая мощность" при этом разница между ними около 4 кВТ ...какую мощность считать более верной?
3) Возможно ли вместо комнатного/уличного термостата котла, подключить термостат на обратку для увеличения гистерезиса и обратной связи с системой?
4) как управляется насос рециркуляции гвс? постоянно рабоет/ таймер или как-то еще?
Заранее большое спасибо!!
Полезную (меньшую на неконденс. котле).Chis писал(а):"Макс. полезная тепловая мощность" и "Макс. потребляемая тепловая мощность" при этом разница между ними около 4 кВТ ...какую мощность считать более верной?
Сразу же теряется "модуляция" мощности котла. Поэтому "выигрыш" тут совершенно непонятен.Chis писал(а):3) Возможно ли вместо комнатного/уличного термостата котла, подключить термостат на обратку для увеличения гистерезиса и обратной связи с системой?
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
-Бойлер большой и возможен продолжительный расход....не айс для отопленияMij-gan писал(а):Вообще, какой смысл отказываться от приоритета ГВС, когда этот принцип уже заложен в систему управления?
-если крантик не закрыли...
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Еще такой вопрос по модуляции на Слимах, на форуме Авок писали,что эти котлы на самом деле 2-х ступенчатые, а модуляция это своего рода фикция, так ли это?Honda писал(а):Полезную (меньшую на неконденс. котле).Chis писал(а):"Макс. полезная тепловая мощность" и "Макс. потребляемая тепловая мощность" при этом разница между ними около 4 кВТ ...какую мощность считать более верной?Сразу же теряется "модуляция" мощности котла. Поэтому "выигрыш" тут совершенно непонятен.Chis писал(а):3) Возможно ли вместо комнатного/уличного термостата котла, подключить термостат на обратку для увеличения гистерезиса и обратной связи с системой?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Т.е ты Баксюковские мозги, в плане т-ры, обходил? Давай подробнее, у нас Слимов полно и может такое пожелание всплыть. А то я тупо насос отопления на комнатный термостат сажаю и всех дел. Т.е ухожу от приоритета механически, а хотелось бы пограмотнее.Кочегар писал(а):брал контроллеры Hneywell,
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
2 Грязнуля : Т.е. делать приорет с помощью автоматики( вкл/выкл) насосов или с помощью 3-х ходового?
При приорете беру SLIM 1.490 ?
и еще вопрос № 4 ,не пойму как работатет насос рециркуляции ГВС ?
Спасибо за советы!
При приорете беру SLIM 1.490 ?
и еще вопрос № 4 ,не пойму как работатет насос рециркуляции ГВС ?
Спасибо за советы!
- Кочегар
- Любитель
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Обычно беру SDC12-31N и через него делаю управление всеми насосами только датчик ГВС завожу напрямую на автоматику котла и оттуда беру сигнал для включения насоса ГВС, LMU-34 это позволяет, гидравлику собираю на модулях LOVATO, с гидрострелкой.
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Насчет приоретета.....
Сделал расчеты по формуле tвозд = tn + (tвн.р - tn)e, где
е=(-z/B),
tn - температура наружного воздуха во время отключения системы отопления,
tвн.р - температура внутреннего воздуха перед отключением,
z - число часов остывания,
В - коэффициент аккумуляции тепловой энергии отапливаемым помещением. Этот коэффициент имеет размерность (час), и потому его называют еще постоянной времени помещения.
Коэфициент B у меня получился равным 56,84 часа
Время нагрева воды в бойлере с 10 до 60С -20 минут
итого при температуре за бортом -30 , а дома +27, температура опустится до +26,6
остывание до температуры +5 -больше 22 часов...
Думаю за это время можно легко устранить любые течи в ГВС или перекрыть краны))
Так что я за приоретет!
Сделал расчеты по формуле tвозд = tn + (tвн.р - tn)e, где
е=(-z/B),
tn - температура наружного воздуха во время отключения системы отопления,
tвн.р - температура внутреннего воздуха перед отключением,
z - число часов остывания,
В - коэффициент аккумуляции тепловой энергии отапливаемым помещением. Этот коэффициент имеет размерность (час), и потому его называют еще постоянной времени помещения.
Коэфициент B у меня получился равным 56,84 часа
Время нагрева воды в бойлере с 10 до 60С -20 минут
итого при температуре за бортом -30 , а дома +27, температура опустится до +26,6

остывание до температуры +5 -больше 22 часов...
Думаю за это время можно легко устранить любые течи в ГВС или перекрыть краны))
Так что я за приоретет!
Ну, не так то просто.Chis писал(а):остывание до температуры +5 -больше 22 часов...
Думаю за это время можно легко устранить любые течи в ГВС или перекрыть краны
Во первых, дома нужно быть.
Во вторых, обычно есть радиаторы где-нибудь у входной двери, которые промерзнут быстрее.
Это серьезно? Мне кажется, такая температура вредна даже для детей, особенно зимой.Chis писал(а):а дома +27,
У меня дома система со стрелкой с неявным приоритетом - насос бойлера просто всасывает весь поток от котла, остальные насосы не останавливаются.

-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Интересно! Т.е насос бойлера заведомо мощнее всех других?Code писал(а):У меня дома система со стрелкой с неявным приоритетом - насос бойлера просто всасывает весь поток от котла, остальные насосы не останавливаются.
Я вот читал про похожую ситуацию, профи советовали делать приоритет не насосами, а 3-х ходовыми (когда работает насос бойлера, закрываются 3-е на отопление, при этом циркуляция в контуре продолжается)
Да, трехходовые - стандартное решение, используется в миллионах систем. Позволяет экономить на насосе.Chis писал(а):профи советовали делать приоритет не насосами, а 3-х ходовыми
Но это не означает, что другие решения принципиально неверны.
Если стоит гидравлический разделитель (то есть система отопления классом выше), то проще управлять насосами.
Вот у моего соседа заклинило зимой трехходовик в Виссмане, к счастью, в положении отопления.
У меня такое невозможно. А отказ любого из внешних насосов не приведет к катастрофе.