История моей аварии

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

История моей аварии

Сообщение _spiller_ »

в середине декабря, ближе к 20-м числам, когда в Москве ударили морозы, поимел я полное вымерзание котельной и множественные разрывы в медных трубах :-)

И так, котельная - 6м2, котел Therm 25EZ, гидрострелка "гидролого", обвязка медью.
Водоснабжение - обвязка медью, насос MQ.

В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Вобщем картина такая:
котел - заменил теплообменник (все вымерзло и лопнуло), заменил все датчики в гильзе в теплообменнике, т.е. гильзу обжало льдом и датчики не вынимались.
один циркуляционник под замену - оторвало крыльчатку от вала. Второй отогрелся и заработал нормально.
Гидрострелку раздуло так, чт ов некоторых местах из прямоугольника она стала овалом :-)
Порвало 2 уголка медных и один обвод, 4 шаровых Овентропа.

Трубы все разобрал, привез в Москву и отогрел.

По водоснабжению - банки фильтров заменил, насос MQ вымерз напрочь, но после отогревания работает.

В доме успел слить все из лежаков и радиаторов.

Так что отделался легким испугом и попандосом тыщь в 60 руб.

Если че, могу фоток накидать.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дача? Пмж?
Да, мрачно.
Пусть будет в первый и последний раз. А еслиб бесперебойник с аккомулятором стоял?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Grga
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 14 апр 2008, 19:09
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Grga »

Лучше чем пожар. Хоть это и слабое утешение.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

_spiller_ писал(а):В двери котельной есть вырез для приточки
У меня дома по газовому проекту приточка снаружи сквозь стену, пришлось заткнуть, благо что котельная в цоколе, беру воздух из помещения мастерской, а туда попадает из гаража, постепенно нагреваясь.
Чего и Вам желаю.
Хотя ожидается межрайгазовская облава - кто-то в городе угорел недавно, отключив защиту котла.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

_spiller_ писал(а):В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Правдоподобно. Но думаю, что было не так. Если бы прорвало фильтры, весь пол котельной котельной залило бы водой. Даже если бы ввод водопровода был перекрыт.
Более вероятно, что колбы фильтров лопнули уже после замерзания воды в водопроводе.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А электропитание котла, конечно же, нужно подключать отдельным кабелем с ввода электричества в дом, обойдя в электросхеме все общие УЗО и автопредохранители. Автопредохранитель для котла нужно ставить свой индивидуальный.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: История моей аварии

Сообщение вадим »

накидайте фоток , пож.. с множественными разрывами .

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Дополнения

Сообщение _spiller_ »

Вполне возможно, сначала задуло котел, а потом уже все по цепочке вымерзло.
Вобщем, сам дурак. Надо было закрывать приточку в двери. Т.к. есть приточка и из подвала, через продухи.
Дом ПМЖ и немного потрескался гипсокартон на швах из-за такого снижения температуры.

Выводы:
1- поставил GSM-контроллер CCU-6225, повесил на него датчики температуры на подачу и обратку.
Настроил на сигнализирование при выходе температуры за пределы нормы (подлетное время от подъезда до подъезда 40 минут).
2 - надо поставить инвертер с батареями и питать все жизнеобеспечение через него.
3 - не лениться и закрывать приточку в двери при понижении температуры.
....
еще надо поставить электроконтактный манометр и завести его на контроллер. Тогда буду и выходы давления за пределы видеть.

Фотографии сейчас поищу

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Вот и фотографии

Сообщение _spiller_ »

Заранее прошу прощения за видок. По вашим меркам это перлы - хуже не бывает :-)
Обвязку водоснабжения делал сам. Так что не судите строга.
Да, расширительные баки тож вымерзли. Пришлось их в ванной душем греть.

обвязка бойлера Reflex
Изображение

Насос и фильтры
Изображение

вид на котелок и Гидрострелку
Изображение


А вот пара фотографий после аварии:
обвод 22 и Овентроповские шаровые
Изображение

Вот этот узел пришлось полностью вырезать и менять на новый, потому что фантанировал
весь тройник и шаровый.
(сопли сам навешал, когда пытался пропаять)
Изображение

Теплообменник и раздавленную гильзу сфотографирую в выходные
Но что там, просто медная трубка, которая обжала датчики так, буд-то это не медь, а
чулок на датчики натянули.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

красота! вот что значит делал профессионал! :cool:

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Ну какой я профессионал?

Сообщение _spiller_ »

Гидролого обвязывал один известный посетитель форума СОК, а все остальное сам паял.
Там сопли на соплях соплями погоняют!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ну я и пишу что для новичка сделано все очень даже прилично... :wink:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Мне кажется Вам важно найти причину проблемы и её устранить что бы подобное не приключилось еще раз. Версия с разрывом колбы и срабатывания УЗО считаю не реалистичной (если конечно розетка у вас стоит не под колбой)

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Спасибо

Сообщение _spiller_ »

:D

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Да, надо убрать узо

Сообщение _spiller_ »

на пути электричества, розетка была около колб. Теперь перенес ее.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

очень даже прилично и для не новичка:)
Изображение
интересны переход с 22 на 15 трубу - редуцированная муфта вроде " 22 вн- 15 нар" . вроде не встречал таких фитингов, хотя может и есть. пайка , похоже, на месте этой редукции не оловом.

не заметил на фото множественных разрывов меди .

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Этот узел изначально был

Сообщение _spiller_ »

сделан монтажниками. Переходные муфты искючительно для того, что бы подогнать шаровый к
тройнику теми фиттингами, которые были под рукой.

Паяли высокотемпературным припоем и взрослой горелкой.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

можно догадаться, для чего существуют переходные муфты.
имхо самопальная редукция твердой пайкой и "взрослой горелкой" . Во всех других местах соединение оловом, а в одном этом месте твердая пайка. В этом месте текло ?
Все же - вы обещали множественные разрывы меди :)

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Хорошо,

Сообщение _spiller_ »

я покопаюсь в помойке, достану все порваные фитинги и сфотографирую их :-)
Но они все как две капли похожи на обвод на фото.

В котельной обвязка котла сделална твердым припоем.

Все что делал я сам (обвязка вобоснаженя), сделано мягким припоем и Роттенберговской грелкой.

ilmany
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 23:43
Репутация: 0

Сообщение ilmany »

Во, какой я молодец! Я себе систему контроля ЗИМА 911 установил, мне это не грозит! Всем советую, чтобы потом такие фотки не выкладывать. Хотя чисто по человечески жалко. Кстате, а что это за котел такой Терм?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»