История моей аварии

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: История моей аварии

Сообщение вадим »

так , получается , разморозка рвет именно фитинги ? труба остается целой? - вы перепаивали тройник - порвало, стало быть по пайке? интересует именно слабое место...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

вадим писал(а):интересует именно слабое место...
Краны - самое больное место, как на фотках. Я регулярно подмораживаю отвод для полива. Краны меняю, а медь стоит пока, даже фитинги. :)
_spiller_ писал(а):В котельной обвязка котла сделална твердым припоем.
Перебор, ИМХО.
И не помогло :|

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: История моей аварии

Сообщение вадим »

на тройнике с краном (последнее фото) половина мягким попаяно - половина твердым - несуразица.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Терм это чешский котел

Сообщение _spiller_ »

производства Thermona.

Их продвигает в Москве Мособлгаз.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

2 Вадим

Сообщение _spiller_ »

Я выше писал, что этот пройник потек и я пытался навешать соплей что бы закрыть течь. Как временный вариант.

Но ничего не получилось и этот узел я полностью переделал, впаяв его в систему на муфтах.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: 2 Вадим

Сообщение вадим »

_spiller_ писал(а):Я выше писал, что этот пройник потек и я пытался навешать соплей что бы закрыть течь. Как временный вариант.

Но ничего не получилось и этот узел я полностью переделал, впаяв его в систему на муфтах.
т.е. лопнул сам тройник? не фото не видно ...

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Лопнул не тройник,

Сообщение _spiller_ »

а шов между тройником и трубой.
Там микротечь и не фантанировало, но капало. Три раза спускал терлоноситель и пытался пропаять.
На 4-й просто спаял новый узел и поставил вместо этого.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Да и еще

Сообщение _spiller_ »

в одном месте (теперь трудно сфотографировать, т.к. не подлезть) кусок медной трубы (примерно 5 см) между фитингами раздулся боченком, а пайка выдержала!

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: Лопнул не тройник,

Сообщение вадим »

_spiller_ писал(а):а шов между тройником и трубой.
Там микротечь и не фантанировало, но капало. Три раза спускал терлоноситель и пытался пропаять.
На 4-й просто спаял новый узел и поставил вместо этого.
пропаять хорошо можно только с разборкой , зачисткой и новой пайкой ... все же не медь порвало , а пайку .. возможно и пайка "не очень" была в этом месте .
все же множественных разрывов меди так и не видать :)

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Будут, будут вам разрывы!

Сообщение _spiller_ »

Я же там не живу пока. Буду в выходные, найду все снятые фитинги и покажу.