Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ВОДОВОРОТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:42
Репутация: 0

Воздух в системе отопления

Сообщение ВОДОВОРОТ »

Посоветуйте,может кто сталкивался с такой проблемой.
Здание 4 эт.,система отопления с попутным движением воды,нижняя разводка(поэтажная).
"Воздушится" последний этаж(воздух из приборов приходится удалять каждые 3 дня).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ВОДОВОРОТ 16 фев 2010, 15:51, всего редактировалось 1 раз.

dynamit
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Репутация: 0

Re: Воздух в системе отопления

Сообщение dynamit »

поставить вместо кранов Маевского автоматические воздухоотводчики.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Поднять давление в системе.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Радиаторы алюминиевые ?

евгений61
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
Репутация: 0
Откуда: азов ростовская область

Сообщение евгений61 »

очень знакомая история , а давно система работает?
не экономь деньги клиента

ВОДОВОРОТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:42
Репутация: 0

Сообщение ВОДОВОРОТ »

dynamit и гpязнуля спасибо
Алюминиевые радиаторы, работает один год. Схема в первом посте.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Скоро пройдет. :D

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Не пройдёт и не ждите .Сливайте воду чтобы появилась окисная плёнка. И перед заполнением системы проверьте РН воды.

ВОДОВОРОТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:42
Репутация: 0

Сообщение ВОДОВОРОТ »

_Валентин_ писал(а):Не пройдёт и не ждите .Сливайте воду чтобы появилась окисная плёнка. И перед заполнением системы проверьте РН воды.
а что это даст, поясните пожалуйста

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Алюминий при разрушении окисной плёнки хорошо вступает в хим реакцию с выделением водорода. А при сливе воды в радиаторы попадёт кислорд который восстановит эту плёнку. Рн воды проверяют чтобы вода не была причиной разрушения этой плёнки. Да ещё хотелось бы узнать производителя радиаторов. С китайскими такие проблемы возникают чаще.

евгений61
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
Репутация: 0
Откуда: азов ростовская область

Сообщение евгений61 »

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ПДСКАЖИТЕ ЗЕМЛЯКУ МОЖЕТ ЛИ АЗОВСКАЯ ВОДИЧИКА ИЗ ВОДОПРОВОДА ЗА ГОД ККУШАТЬ ПАРОЧКУ СЕКЦИЙ ИДЕАЛ КОМФОРТА?
не экономь деньги клиента

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Да вполне ваш случай не первый . А если кто гоняется за дешивизной наприме в мерлен или на оптовом в Ростове.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Ну IDEAL-COMFORT не такая уж и дешевизна :!: Во всяком случае в АКВАЦЕНТРЕ :D

245544
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 18:43
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение 245544 »

Знакомая ситуация. На одном нашем объекте заказчик сам поставлял радиаторы (Faral Green HP 500), так было не только завоздушивание - секции разрывало. Так что все дело в выделениях водорода и отсутствии оксидной пленки, а все рассказы про циркониевое покрытие изнутри - бред сивой кобылы. По мне - один выход: менять на полный биметалл.

Аватара пользователя
svarnoy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2009, 21:11
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение svarnoy »

Я знаю самый простой способ решения этой проблемы.Необходимо поставить сепаратор воздуха,желательно между котлом и насосом-если есть возможность.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

только стоимость этого сепаратора как будто сделаны из золота :D
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Аристашка, не пужайте народ.
Я решал аналогичную проблему три года назад.
Сепаратор Caleffi Ду25 стоил тогда около 150USD, жалкие гроши в сравнении с полученным эффектом.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

латунная труба с сеткой внутри и воздухоотводчиком 150 уев как минимум
нормально?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

RBM ? За бренд платить надо! :mrgreen:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

за любой бред приходится платить :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить