Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Посоветуйте,может кто сталкивался с такой проблемой.
Здание 4 эт.,система отопления с попутным движением воды,нижняя разводка(поэтажная).
"Воздушится" последний этаж(воздух из приборов приходится удалять каждые 3 дня).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ВОДОВОРОТ 16 фев 2010, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Алюминий при разрушении окисной плёнки хорошо вступает в хим реакцию с выделением водорода. А при сливе воды в радиаторы попадёт кислорд который восстановит эту плёнку. Рн воды проверяют чтобы вода не была причиной разрушения этой плёнки. Да ещё хотелось бы узнать производителя радиаторов. С китайскими такие проблемы возникают чаще.
Знакомая ситуация. На одном нашем объекте заказчик сам поставлял радиаторы (Faral Green HP 500), так было не только завоздушивание - секции разрывало. Так что все дело в выделениях водорода и отсутствии оксидной пленки, а все рассказы про циркониевое покрытие изнутри - бред сивой кобылы. По мне - один выход: менять на полный биметалл.
Аристашка, не пужайте народ.
Я решал аналогичную проблему три года назад.
Сепаратор Caleffi Ду25 стоил тогда около 150USD, жалкие гроши в сравнении с полученным эффектом.